Absence de dispositif de coupure générale??

Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 12.461 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Gironde
Bonjour;

je suis en fin de construction et j'ai fait passer le consuel pour l'électricité.

tout est bon ou presque... il me dit que comme ma maison est à plus de 25m du compteur électrique, se trouvant en bout de ma parcelle,
il me faut un dispositif de coupure générale a coté du tableau électrique.


Moi je veux bien le mettre mais je sais pas ce que c'est. Pouvez-vous me dire en quoi cela consiste?

Avec des liens sur des sites ou des photos ce me serait très utile merci beaucoup.
(je sais pas si c'est important, mon installation électrique c'est du hager)


S'il vous plait ne me dites pas d'aller voir mon électricien car c'est moi qui est fait mon installation électrique.

Merci pour vos réponses

Bonnes fêtes a toutes et a tous
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 50 message Gironde
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

3 solutions par ordre de coûts :
- un interrupteur sectionneur 63A comme celui que vous avez mis en lien placé en tête du tableau, bien visible à l'écart du reste, voire dans un petit tableau 2 ou 4 modules placé à coté
- un disjoncteur 30/60A type EDF non différentiel, placé sur une platine à côté du tableau
- un disjoncteur 30/60A type EDF 500mA sélectif, placé sur une platine à côté du tableau

Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,


25m ????
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello



oui, le SBN263 est une solution acceptable


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Rfco a écrit:Hello



oui, le SBN263 est une solution acceptable


@+


idem et bien moins chère .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Gironde
Merci a tous pour vos réponses.

Pour répondre a Fab1978, oui pour moi c'est un peut plus, mais je crois que c'est obligatoire a partir de 25m de distance du compteur EDF
et de la maison dépasse les 25 metres

bonne année a tous et merci encore
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Question qui m'interresse.. moi non plus je n'ai pâs de coupure générale au tableau et c'est la galère Crying

a votre avis combien prendrais un electricien pour nous installer cette coupure ? dans notre ancienne maison nous avions un disjoncteur général avec les conso comme le boitier dehors que relève edf dans celle ci RIEN et le compteur edf est a 40 m de la maison.. mais le "consuel" est passé bah oui c'est un copain de l'ancien proprio qui a validé l'instal Crying
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
kaline a écrit:Question qui m'interresse.. moi non plus je n'ai pâs de coupure générale au tableau et c'est la galère Crying

a votre avis combien prendrais un electricien pour nous installer cette coupure ? dans notre ancienne maison nous avions un disjoncteur général avec les conso comme le boitier dehors que relève edf dans celle ci RIEN et le compteur edf est a 40 m de la maison.. mais le "consuel" est passé bah oui c'est un copain de l'ancien proprio qui a validé l'instal Crying



Salut


C'est quoi cette histoire?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas de notion de distance

Il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement

Soit le disjoncteur ERDF est dans le logement et dans ce cas il peut faire office de coupure d'urgence.
Soit il n'est pas dans le logement, et il faut mettre un dispositif de coupure.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Le tableau est dans le garage, pas terriblement fait d ailleurs pour une maison de 3 ans, et le bloc erdf est au bout du chemin sur la rue , le boitier ou sont les relevés je ne sais pas comment vous appelez ça mais pas de coupure generale dans l'habitation si on doit couper toute la maison il faut relever tous les micro disjoncteurs en tête de ligne Blush et en plus rien n est repéré sur les lignes il y a un tableau sur papier pour voir a quoi correspondent les disjoncteurs... photo dans l apres midi pour que ça soit plus parlant Rolleyes
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Marne
Bonjour

Si je ne m'abuse, corriger moi si je me trompe, mais à partir du moment ou il faut sortir dehors pour couper le général alors il doit y avoir une coupure à l’intérieure. Dallieur si le tableau électrique et compteur edf est dans une dépendance non accessible depuis la maison, il faut un arrêt d'urgence dans la maison via un interrupteur ou poussoir qui commandera une bobine
Messages : Env. 20
Dept : Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
mickforever a écrit:Bonjour

Si je ne m'abuse, corriger moi si je me trompe, mais à partir du moment ou il faut sortir dehors pour couper le général alors il doit y avoir une coupure à l’intérieure. Dallieur si le tableau électrique et compteur edf est dans une dépendance non accessible depuis la maison, il faut un arrêt d'urgence dans la maison via un interrupteur ou poussoir qui commandera une bobine



hello


non, pas de bobine, ce doit être une coupure à action directe, donc obligatoirement un inter sectionneur ou un disjoncteur

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
kaline a écrit:Le tableau est dans le garage, pas terriblement fait d ailleurs pour une maison de 3 ans, et le bloc erdf est au bout du chemin sur la rue , le boitier ou sont les relevés je ne sais pas comment vous appelez ça mais pas de coupure generale dans l'habitation si on doit couper toute la maison il faut relever tous les micro disjoncteurs en tête de ligne Blush et en plus rien n est repéré sur les lignes il y a un tableau sur papier pour voir a quoi correspondent les disjoncteurs... photo dans l apres midi pour que ça soit plus parlant Rolleyes


Ce n'est pas conforme du tout et en plus c'est une non conformité se sécurité grave.
Heureusement facile à rectifier
Attendons les photos
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
so_cafune a écrit:Merci a tous pour vos réponses.

Pour répondre a Fab1978, oui pour moi c'est un peut plus, mais je crois que c'est obligatoire a partir de 25m de distance du compteur EDF
et de la maison dépasse les 25 metres

bonne année a tous et merci encore


comme l'indique carminas, la distance n'a rien a y voir.

il faut toujours une coupure générale dans le logement.
quand le disjoncteur ERDF se trouve dans le logement, celui ci peut faire office de coupure generale.

par contre, s'il ne se toruve pas dans le logement, il faut en ajouter une.

généralement, les disjoncteurs ERDF ne sont pas placés dans les logements si:
la distance maison limite de propriété dépasse 30m,
la distance maison réseau dépasse 36m,
la GTL n'est pas conforme NF C 14-100.

donc, aucune référence a une distance de 25m ...
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 09h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir