Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison equipotentielle salle de bains

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.490 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Haute Vienne
Bonjour,

Je suis en train de réaliser l'électricité (maison neuve > consuel) et je me pose quelques questions vis a vis de la liaison équipotentielle secondaire de la salle de bains.


En matériel électrique, j'ai donc : 2 centres DCL, 1 meuble avec prise et lumiere, 1 prise, 1 radiateur mixte hydraulique (canalisations cuivre) et électrique (qui ne sera pas raccordé bien sur si classe 2).

Et j'ai : 1 Douche, 1 baignoire, 1 bouche de VMC métallique (raccordée sur conduits galva), conduites d'eau cuivre.



Tous les matériels électriques ont leur prise de terre qui va a une boite de dérivation, puis au tableau (en 1.5 pour les lampes et 2.5 pour les prises et radiateur).

Je veux mettre une boite de dérivation encastrée pour la liaison équipotentielle secondaire deriere le meuble vasques.
Je veux ramener un fil en 2.5 de tous les éléments que je vous ai cité vers cette boite.

Est ce ok vis a vis du consuel ?

Est il obligatoire de raccorder les luminaires sachant qu'ils ont déjà leur terre en 1.5 qui revient au tableau, et qu'il est apparemment impossible de relier les fils 1.5 + 2.5 sur une dcl...
Dans le premier schéma de la norme, on ne voit qu'un fil de lampe qui revient a la boite puis au tableau.

Citation: Il est possible de confondre en un seul conducteur vert et jaune la liaison équipotentielle et le conducteur de mise à la terre d’une masse à l’intérieur du local (voir figure 701E). Dans cecas, la section de ce conducteur est identique à celle des conducteurs actif du circuit correspondant


Donc je peux enlever mon 1.5 qui va au tableau et je met un 1.5 qui va vers la boite LES (qui revient de toute façon au tableau via les fils 2.5 des 2 prises ?




Est il obligatoire de relier les canalisations cuivre d'eau et de chauffage a la LES si elles sont déjà reliées a la LEP en amont ?
Est il obligatoire de relier le treillis de la chape ?

Bref, beaucoup de questions...

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Reponse pas simple car solution pas unique

Votre boîte de dérivation ou passent les terres est dans la Sdb ?

Vos canalisations métalliques eau/chauffage doivent être reliées à la Les
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Oui, la boite sera dans la salle de bain, derrière le meuble vasque en encastrée (donc accessible) et dédiée uniquement a la LES.

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je parle de celle ci

"Tous les matériels électriques ont leur prise de terre qui va a une boite de dérivation, puis au tableau (en 1.5 pour les lampes et 2.5 pour les prises et radiateur). "
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Ah, et bien celle ci est dans un dressing quelques mètres plus loin (il y a un couloir entre la salle de bain et ce dressing)

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Il est possible de brancher du 2.5° sur une DCL
Le treillis est a relier a la lep
les canalisations cuivre ECS et chauffage sont a relier a la LES en plus de la LEP
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Il me semble que le treillis est à relier juste en cas de plancher chauffant électrique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Merci pour vos réponses

Pour les canalisations et treillis, je relierai tout ça, c'est pas compliqué.

Par contre pour mon histoire de lampes, des idées ?

Je vais regarder si on trouve des dcl avec des bornes en 2.5², doubles. Cà résoudra mon problèmes pour ma première salle de bains.
Par contre, j'en ai une autre ou il y aura des spots, et là, je bloque également pour la même raison, car les spots ont des toutes petites boites avec un domino en 1.5 et un fil de terre en 1.5 qui relie la masse du spot.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Re,

J'ai acheté une DCL Schneider pour essayer, c'est bon, il y a 2 bornes pour chaque conducteur, donc pour ma première salle de bains, tout est ok.

Par contre pour ma deuxième salle de bains ou j'aurais des spots, comment faites vous pour les raccorder à la LES ?

Merci d'avance
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vos spots sont repiqués l'un sur l'autre il suffit de relier le 1er à la LES, par exemple en utilisant une borne à connexion automatique type Wago

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Carminas a écrit:Bonjour

Si vos spots sont repiqués l'un sur l'autre il suffit de relier le 1er à la LES, par exemple en utilisant une borne à connexion automatique type Wago

@+


Mais il est interdit de mettre des wago sans boite non ? (toléré pour la terre peut être ?)

Je pensais que le repiquage de spots en spots était de ce fait interdit

Ou alors il faut rajouter une boite dans le faux plafond a proximité de chaque spot ? (pas sur que ça passe suivant le diamètre des spots...)


Je me pose peut être trop de questions, mais je ne veux laisser aucuns points sensibles au consuel

Merci, A+
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 12h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir