Bonjour à tous,

Je viens ici afin de vous exposer mon problème et mes soucis J
J’ai rénové il y a deux ma maison, via notamment laconstruction d’une nouvelle charpente composée :
  • Tuile régence
  • Liteaux
  • Ecran sous toiture (Il y avait un ours sur ce dernier dansmes souvenirs)
  • Double isolations croisées
  • Film anti vapeur de chez ISOVER (Par contre, on a pas été trèspro dans la pose L)
  • Placo


Mais voilà, j’ai remarqué deux infiltrations sur le plafond(cf. photos ci dessous) :









Le charpentier est passé, d’après lui tout semble ok (on aenlevé pas mal de tuiles). Nous n’avons pas encore de crépi sur toute lamaison.

Avez vous une idée déjà sur le type du dégât :infiltration ou condensation ?
Comment faites vous vos diagnostics sans tout enlever ?

Merci d’avance, et bonne année !
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

pour le 1er cliché, je vous dirais fuite..

et pour le second également vérifier l'entourage du vélux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Bonjour,

Le première photo, ce qui me surprend c'est que la laine de verre n'est pas du tout mouille (j'ai encore les sous faces + cache moineau à faire). Je vais remettre la main dedans alors.
Je vais une nouvelle fois démonter le contour des velux alors

Merci,
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Bonjour a tous,

Je viens donc de retourner sur le toit, plusieurs remarques :
- est ce normal que l'écran sous toiture présente de nombreuses traces d'eau ?
- les liteaux sont humides
- enfin, j'ai dans mon jardin trois sapin de 20/25m qui envoi un nombre incalculable d’épine sur la toiture, et je viens de voir que ta plupart des tuiles ont leurs conduits d'évacuation un peu bouché..
- concernant le velux, j'ai rien vu de particulier au niveau du raccord, mais je n'ai pas vu comment était réalisé la jonction entre l’écran de sous toiture et l'encadrement.


Bonne année
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Ain
Hello,

Si les liteaux sont humides, c'est que l'eau passe sous les tuiles...
Pour l'écran sous toiture mouillé, logique si l'eau passe sous les tuiles...
Pour les épines au niveau des canaux d'écoulement des tuiles, s'ils sont vraiment obturés, l'eau passe sur les côtés et passe sous les tuiles, d'où soucis...

Mais bon, l'écrans sous toiture est là pour éviter ça à la base...
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

dis nous un peu comment est pose l'cran soustoiture ? des photos ?

est ce un ecran soustoiture HPV ? sinon est ce que la sous face est ventilée ou l'isolant est colle contre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Oui ça à du sens.
Bon je pense qu'on va se séparer de ces arbres Sad

Autour du velux, j'ai l'impression que l'écran sous toiture n'a pas bien été agrafé avec le cadre du velux. Peut on faire un joint silicone pour rattraper ca sans tout démonter, l'idée est juste de détourner les éventuelles goutes d'eau vers le coté du velux..

Merci,
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
@RegisMu
L'écran sous toiture est cloué sur la charpente. La marque : membrane URSA confort (je viens de voir que c'était d’ailleurs pas un écran de toiture sur internet).
J'ai laissé un peu de vide en dessous de cette écran..

Merci,
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Mais la pose dans les normes de couverture ?

je viens de voir que c'est une parevapeur ..pas un ecran soustoiture
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Oui je viens de voir ca aussi Sad
Concernant la pose dans les normes, j'imagine que oui, c'est propre et je n'ai pas d'autres soucis à part ça, malheureusement je suis pas compétent pour vous répondre sur ce point.
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Mais qui a fait ça ? l'isolant se pose dessus pas dessous ..

voila la pose dans les normes de couverture d'un ecran avec d'abord lattage vertical :

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Ain
Tugal94 a indiqué qu'il y a un film pare vapeur ISOVER.
Si ça se trouve, cet écran sous tuiles a été posé en guise d'écran sous toiture, alors que ce serait un pare vapeur??? Mellow
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Donc ça ferait "cocotte minute " sans ventilation de l'isolant Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Exactement..

J'ai successivement :
Tuile, liteaux horizontales, écran sous toiture (qui s’avère être un pare vapeur) charpente bois, laine de verre, pare vapeur isoler, placo...
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
C'est pas un pro qui t'a fait ça ..les liteaux servent d'eponges Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Ain
Tu n'as pas de contre liteaux???
Regarde la photo de Regismu: pas de liteaux verticaux dans le sens des chevrons?
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Bon rien de beau alors, je vais rappeler le monsieur et faire le nécessaire alors Huh

Merci pour toutes vos réponses, je mettrai à jour le sujet.

Bonne année !
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
@mike91100
Non pas de contre liteaux
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Ain
Déjà, s'il s'agissait réellement d'un écran sous toiture (pare pluie), il faudrait obligatoirement des contre liteaux afin d'assurer une ventilation.
De plus, s'il y a infiltration d'eau, les liteaux que tu as seront bien trempés...
Et apparemment tu as constaté qu'il s'agit d'un pare vapeur: comme l'a écrit Regismu, l'isolant se trouve pris en sandwich entre 2 couches de pare vapeur...

Bref, ça ne va pas tout ça...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Je vais lui faire constater tout ça....
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 08h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir