Sortie ventouse poele a granule sur maison rt 2012

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.911 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Mulhouse (68)
Bonjour j aimerais avoir votre avis ,donc voila maison de 1 an rt 2012 isolation extérieur 160 mm je voudrais installer un poêle a granule étanche en plus de mon chauffage principale ; seulement la ou j aimerais positionner mon poêle je n ai pas accès a ma cheminée, donc j aimerais savoir il était possible d installer mon poele a granule dos a un mur et de créer une sortie ventouse en utilisant le système pgi de poujoulat ?est ce que ce système fonctionne correctement?serais je dans la légalité vis a vis des assurances?aurais des problèmes de fonctionnement du poêle, tirage refoulement-des fumées , problèmes en cas de panne de courant etc...?voila les pros du poêle a pellet j attend vos conseils
Messages : Env. 10
De : Mulhouse (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Pose en ventouse : il est préférable de prendre un poêle qui a l'avis du CSTB ( essai sous 50 Pascal ) qu'un poêle déclaré étanche par le fabricant .

Le tuyau doit bénéficier d'un Atec lui aussi , sortie horizontal avec un terminal homologué ,

en sortie zone 2 et 3 respecter les distances mini par rapport aux ouvertures ,

éviter aussi les poses face au vent dominant .

Si le travail est fait correctement , pas de souci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Mulhouse (68)
500 XT a écrit:Bonjour

Pose en ventouse : il est préférable de prendre un poêle qui a l'avis du CSTB ( essai sous 50 Pascal ) qu'un poêle déclaré étanche par le fabricant .

Le tuyau doit bénéficier d'un Atec lui aussi , sortie horizontal avec un terminal homologué ,

en sortie zone 2 et 3 respecter les distances mini par rapport aux ouvertures ,

éviter aussi les poses face au vent dominant .

Si le travail est fait correctement , pas de souci


merci de votre réponse mais pouvez vous m éclairez sur le point "en sortie zone 2 et 3 respecter les distances mini par rapport aux ouvertures ,"ah oui mon poêle serait positionner dos a un mur mesurant environ 1metres de largeur entre une porte pour aller sur la terrase et une baie vitréée donnant elle aussi sur la terrase merci
Messages : Env. 10
De : Mulhouse (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

Distance mini de tout ouvrant : 2 ml

Distance mini à tout orifice d'entrée d'air de ventilation : 2 ml

Hauteur mini par rapport au sol : 2 m
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Mulhouse (68)
500 XT a écrit:Bjr

Distance mini de tout ouvrant : 2 ml

Distance mini à tout orifice d'entrée d'air de ventilation : 2 ml

Hauteur mini par rapport au sol : 2 m


donc en gros c est cuit pour mettre un poêle a cet endroit?le problème vient de ou?de l emplacement du poêle ou a cause du système de ventouse?avec un autre système d évacuation des fumées est ce que cela serait possible?
Messages : Env. 10
De : Mulhouse (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Folschviller (57)
Bonjour,
Je vous conseille la création d' un conduit de cheminée en double paroi, le long de votre façade avec pour hauteur de sortie des fumées 40 cm à la perpendiculaire de l' angle de votre toiture. N'oubliez pas d' apporter une prise d' air reliée à votre poêle afin de prélever l' air en dehors de votre maison pour produire votre chaleur sans avoir à prélever celle qui a été produite pour chauffer.

Les poêles à granulés sont munis d' un ventilateur d' extraction des fumées.
Plus vous favorisez le tirage naturel :
. plus vous sécuriserez votre installation en cas de problème de tension électrique ou dis fonctionnement de votre appareil
. plus vous préservez le rythme de refroidissement des fumées
. moins vous sollicitez votre ventilateur, moins vous avez de bruit, moindre votre consommation sera
. vous préserverez également votre façade ( les fumées sont grasses, elles ont tendance à former une zone noirâtre au niveau de la sortie de la ventouse ).

Vous souhaitez chauffer l' intégralité de votre maison, privilégiez les poêles à convection naturelle,
Sollicités à 100 % de leur puissance, ils ne sont pas plus bruyants qu' au minimum de leur fonctionnement.


En définitif, je vous déconseille ce type d' évacuation économique à l' achat.
Messages : Env. 10
De : Folschviller (57)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Dordogne
Bonjour,
Je profite du sujet pour poser une question
Existe t-il une prescription technique au vue des assurances concernant la pose d'un poele à granulé en ventouse? Est-il proscrit de le réaliser par exemple en tubant un conduit inox dbl peau de 200 int par un flexible inox 100 et un simple peau de 150 par un flexible de 80mm en mettant les bons raccords étanches?
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Pour la pose d 'un poêle étanche en ventouse , il faut que les tuyaux possèdent l'Atec !

 Tuyaux étanche et terminal homologué .

 Pour info : une sortie en ventouse , c'est une sortie en façade !donc pas de tubage .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Je pensais que c'était interdit les sorties ventouses pour poêle pellet ;car en cas de panne de courant, plus de tirage et risque de refoulement ds l'habitation,
donc un conduit minimum pour assurer un tirage naturel en cas de coupure de courant

jack
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Tournai (belgique)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Je pensais que c'était interdit les sorties ventouses pour poêle pellet ;car en cas de panne de courant, plus de tirage et risque de refoulement ds l'habitation,
donc un conduit minimum pour assurer un tirage naturel en cas de coupure de courant

jack
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Tournai (belgique)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 La sortie en ventouse est autorisé si le poêle est étanche !

 Donc : il faut un poêle étanche ( CSTB ) et un conduit étanche ( Atec )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Dordogne
500 XT a écrit:Bonjour

 Pour la pose d 'un poêle étanche en ventouse , il faut que les tuyaux possèdent l'Atec !

 Tuyaux étanche et terminal homologué .

 Pour info : une sortie en ventouse , c'est une sortie en façade !donc pas de tubage .

Il existe bien des conduits verticaux à dble circulation d'air
on ne peut pas les raccorder à un poele à granule?
J'ai 5m de conduits dble peau isolé en 200 int et un poele à granulé étanche à raccorder
Je voulais mettre un poele à bois au départ
On m'a dit de gainer en 100, je ne peux donc pas utiliser l'air restant dans le conduit pour l'amener au poele?
Je suis obligé de prévoir une entrée d'air indépendante et de réduire le conduit aux bouts?
merci
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Une sortie en ventouse , ce n'est pas une sortie verticale !

 C'est le conduit de fumée concentrique qui permet en même temps : l'évacuation des fumées et l'arrivée d'air frais 

 Vous pouvez retuber en 100 et récupérer l'air du conduit , Poujoulat a dans son catalogue ce système .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Dordogne
500 XT a écrit:Bonjour

 Une sortie en ventouse , ce n'est pas une sortie verticale !

 C'est le conduit de fumée concentrique qui permet en même temps : l'évacuation des fumées et l'arrivée d'air frais 

 Vous pouvez retuber en 100 et récupérer l'air du conduit , Poujoulat a dans son catalogue ce système

Apparemment, il n'existe aucune norme spécifiée dans le DTU concernant les poeles à granulés et un raccordement étanche à un conduit concentrique(que certains appelle en ventouse même si verticale). Ce sont les fabricants qui fournissent un document technique d'application. Je sais maintenant, que je dois respecter le DTU sur le retubage et le dimensionnement et que je devrai mettre du concentrique à un moment en sortie de poele. Cependant, je galère à trouver ce que je devrai mettre en terminal. Si ça ne tenait qu'à moi, un bout de tuyaux avec des fils d'inox pour laisser passer l'air mais  je souhaite surtout faire au mieux avec ce que j'ai. Quite à le faire faire.
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 19h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
13

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir