Bloggeur Env. 60 message Montgeron (91)
Bonjour,

J'aurai souhaité un coup de main concernant le choix de câble afin de réaliser la jonction entre mon compteur électrique de ma maison et le coffret ErDF.

Descriptif :
Le compteur de la maison est située à environ 35m de la rue.
ErDF va ma poser un premier coffret 60A en limite de rue puis un second coffret (type 2) 7m derrière dans l'allée.
Entre les 2 coffrets, un câble en 4x35mm Alu sera mis par leur soin.
Un disjoncteur 30/60 type S dans le coffret de Type 2


Choix des câbles :
Je vais prendre un 2x35mm R2V d'environ 32ml (là dessus je n'ai pas trop de doute)
Concernant le téléreport, est-ce que ce câble de chez Casto conviendrait ?
http://www.castorama.fr/store/Cable-telereport-arme-200m-prod9230008.html

Disjoncteur:
Concernant le disjoncteur que je dois installer sur mon compteur, j'ai vu sur le forum qu'un disjoncteur 500mA 30/60A NON sélectif conviendrait, ca vous parait correct?

Merci d'avance pour vos réponses

Florian
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Montgeron (91)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Montgeron (91)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour votre câble, avec un DB 30/60A du 2x25² cuivre suffit entre 27m et 42m

Vous n'avez pas besoin de téléreport puisque le compteur est en limite de propriété.

En revanche il vous faut peut être un asservissement HC et/ou la téléinfo.

Concernant le dispositif de coupure générale, vous vous trompez :
Vous pouvez mettre :
- un interrupteur sectionneur 63A
- un disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel
- un disjoncteur de branchement 30/60A 500mA sélectif

Surtout pas un 500mA non sélectif (instantané) qui n'assurerait pas une bonne sélectivité avec vos 30mA

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Montgeron (91)
Merci Carminas pour ta réponse!

J'étais parti pour prendre du 2x35mm car cétait sur le devis de l'electricien, à priori c'est surement sur-estimé Unsure
C'est note pour le disjoncteur de branchement 30/60A 500mA sélectif

Merci

Happy
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Montgeron (91)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir