Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement au tableau de répartition

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.847 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour,
J 'ai un raccordement type 2 et c' est du 95mm² alu qui arrive au tableau de répartition.
J 'ai 2 fouets de raccordement.Mais tout ça est un peu volumineux et le câble pas vraiment
souple. Ce tableau de répartition va être fixé sur une cloison en BA13 sur des rails en 70mm.
Ma question est la suivante : est ce que je peux( surtout ai je le droit) de remonter ces deux câbles
en 95 mm² , gainés séparément,dans l' épaisseur de la cloison. raccorder les fouets et traverser le
BA13 pour raccorder les fouets sur l' inter sectionneur dans le tableau de répartition ?
Ou alors je dois tout passer dans la goulotte qui remonte jusqu' au tableau ?
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut que vos connexions entre le 95² et le fouet et entre le 16² et le fouet restent accessible.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour Carminas,
ça ne m' arrange pas mais, si vous le dites...
Je pensais qu'il n' était plus possible d' intervenir sur
les fouets une fois installés à cause des vis auto cassantes.
Merci pour votre réponse
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Pour plus de précisions, ce sont des fouets Michaud avec une
longueur de câble en 25mm².Tout est moulé,rien de démontable.
Dans ma 'tite tête, c' était pareil que les raccords avec de
la résine bi composants.C 'est pas là qu 'il y aurait un
éventuel problème...
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai, vous avez peut être raison.
C'est peut être assimilable à une liaison non démontable.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Ben justement, c' est le "peut être"
Et, si même vous, vous n' êtes pas sûr là, je sais plus.
Peut être que Fab1978 donnera son avis.
Merci Carminas.
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

si je me fie aux photos disponibles sur le site Michaud, ces liaison sont non démontables. en effet, les têtes de vis cassées, rien de permet d'intervenir sur les connexions. pour démonter, il faudrait couper les conducteurs.

seulement, je n'ai jamais vus ces connecteurs en vrai ... je n'utilise régulièrement que les 6-35. (qui eux sont non démontables sans aucun doute possible)

vis a vis du consuel, je ne saurai le dire.

y a t il une notice de montage fournie avec les connecteurs?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour fab1978,
Je n' ai plus la notice mais,c' est indémontable.
Autant du côté du 95 mm² que de l' autre coté.
Je peux donc coller tout ça dans l' épaisseur de la cloison?
Gainé, bien sûr.Et fixé sur un montant dédié, sans aucune vis
dedans.Et pour raccorder l' inter sectionneur,les câbles seront
protégés par de la gaine thermo quitte à en mettre deux couches
(Ben oui, les deux fouets ont des câbles noirs) pour traverser
le BA 13.Et je prendrais des photos avant d' isoler et refermer
la cloison,pour preuve pour le consuel.Me ferais je bouler,
ou pas?
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Désolé, je ne peux pas répondre pour le consuel ... honnêtement, la, pour le coup, j'en sais rien.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Mais merci à toi et à Carminas d' avoir répondu.
Je ne sais pas où je vais pêcher ce type d' info.
Inutile de leur téléphoner,je pense.
Mais bon, c' est pas pour tout de suite,il
n' y a toujours pas de toit ni de menuiseries
donc,je ne peux rien faire maintenant.
Et si je claque le museau du cst, est pas prêt
de terminer.Faut pas,faut rester zen,très dur...
Mais bon, c' est une autre histoire,bientôt dans un autre post
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonsoir

Juste un avis,
Le but d'une gaine est de protèger et de pouvoir retirer les conducteur plus tard.
Donc avec des fouets retirer les câbles ??
Je mettrais une goulotte et basta!
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
QUANDIRATON a écrit:Bonsoir

Juste un avis,
Le but d'une gaine est de protèger et de pouvoir retirer les conducteur plus tard.
Donc avec des fouets retirer les câbles ??
Je mettrais une goulotte et basta!


Bonjour QUANDIRATON,
Ben, ça va se finir comme ça mais je voulais éviter.
Je voulais juste gagner de la place,même si il y en a.
Mais je ne comprend pas ce besoin d' accès à ces câbles.
Surtout avec un raccordement type 2, ils ne sont pas la
propriété d' EDF. Juste pour le contrôle du consuel?
C'est une bonne chose, ce consuel mais ....ce n' est
pas parce que c' est un particulier qui fait l' installation
que c' est mal fait.
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Lemans (72)
Bonjourrr je vous propose allez consulter ce lien http://electriciteefacile.blogspot.fr/p/tableaux-electriques.html
Messages : Env. 10
De : Lemans (72)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour monotana,
Merci, vous êtes gentil mais, rien dans votre lien
ne répond à ma question. Je ne sais toujours pas
comment rendre ces petits câbles de 95mm² un peu
moins envahissants et encombrants...
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir