Bonjour à tous,
je suis sur une rénovation complète d'une maison à étage.Au rez de chaussez il va y avoir une salle de bain et un WC(séparé) et à l’étage une salle de bain avec WC.
Je compte installer une VMC type Aldes Bahia optima Micro-watt hygro B au rez de chaussez
Pour une aspiration optimale, il faut réduire au maximum la longueur des gaines mais malheureusement pour moi pour la salle de bain qui se situe à l’étage, je vais avoir une longueur d'au moins 15 mètres.
Pensez vous que la longueur est trop grande, dois-je envisager d'installer deux VMC (ça fait riche, une au rdc et une à l’étage)ou dois-je trouver une VMC avec un plus gros moteur sur le groupe de ventilation pour avoir une plus grosse aspiration qui comblera la distance.
Dernière petite question, les bouches d'extraction peuvent elle se fixer dans faux plafon ou faut il absolument les fixer sur un mur.
Merci par avance pour vos conseil.



Messages : Env. 20
De : Lambesc (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut

15 m de conduit va faire beaucoup. Ta bouche n'auras pas de pression donc pas de debit.

Il va falloir soit trouver un caisson qui a de la pression dispo soit mettre un extrateur independant pour l'etage.

Regarde si tu peux mettre un petit extracteur mural, cela te coutera moins cher.

Tu peux fixer les bouches où tu veux, mur ou plafond.

a+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Lambesc (13)
Merci mika pour ta réponse , un ou deux extracteur muraux (car douche + wc dans la meme piece)peuvent suffir pour evacuer humidité et odeur??
Je vais regarder le principe de fonctionnement, et mesurer precisement ma longueur de gaine , je peux aller jusqu'a quelle distance max?
Sinon comment se calcule la puissance du groupe moteur pour l'aspiration en fonction de la longueur de gaine??
Merci
bon dimanche
Messages : Env. 20
De : Lambesc (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Un caisson se dimension suivant un ratio debit (en m3/h) et perte de charge (en Pa (pascal)).

Un caisson de maison est donné pour une 150m3h pour une pression max de 100Pa

Pour dimensionner un caisson il faut calculer les pertes de charges de ton réseau et voir les courbes sur les catalogues de VMCiste.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Lambesc (13)
Bonjour mika, merci pour toutes ces précision , je vais calculer tout ca enfin essayer lol
Si je rencontre des pb j'ecrirais tout ça
merci encore
Messages : Env. 20
De : Lambesc (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Lambesc (13)
Re bonjour mika, je cherche sur le net mais ne trouve pas comment calculer cette perte de charge
Ou puis je trouver les catalogues de vmciste
merci par avance
Messages : Env. 20
De : Lambesc (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut

Regarde mieux sur google

En passant :

Pa bouche vmc : 80Pa
Pa conduit soupe : 4Pax15m = 60Pa
= 120Pa

Ceci à une vitesse de 4m/s en diametre 125
Et c'est sans compter la partie rejet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Lambesc (13)
Salut,
merci pour ces précieuses info.
Vais faire le calcul
merci bcp
cdt
Messages : Env. 20
De : Lambesc (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Lambesc (13)
Bonjour,
encore une petite question apres reflexion et conseil d'un artisan , la vmc s'avère être quasi impossible a installer, il ma conseille de m'orienter vers une vmr.
J'ai regarde sur net et je ne sais pas quoi installer entre des blocs vmr plutôt gros et qui sont utile pour la circulation de l'air ou de simple extracteur d'air.
Ces simple extracteur sont ils vraiment eficasse pour evacuer l'humidité ???
La salle de bain + wc etage fait 6m2 et sdb rdc aussi sans wc.
merci par avance
cdt
Messages : Env. 20
De : Lambesc (13)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 04h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir