Retour
Menu utilisateur
Menu

Petit souci pac ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 923 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Vaucluse
Bonjour, à tous,

voilà, en regardant ma PAC DAIKIN altherma bi-bloc de 3 ans , (je fonctionne avec une température d'eau de départ de 25°) je m'aperçois que l'icone du chauffage d'appoint apparait avec un léger clic de déclenchement accompagné de l'icone de dégivrage (démarage) pendant 20-30 secondes puis disparait et réapparait de temps en temps ! il fait aujourd'hui 15° dehors !!!! est ce normal ? la pompe pourrait elle juger que déclencher le compresseur va engendrer plus de demande d'énérgie et fait fonctionner l'appoint ?


En gros existe-t-il d'autres raison de déclenchement de l'appoint qu'une insuffisance pour cause de froid extérieur ?

De plus j'ai l'icone du circulateur et du compresseur qui apparaisse puis disparaisse parfois sans que la pompe ne coupe. est ce normal ? ou je psychote car j'ai les yeux dessus ?


Jusqu'à présent et d'après mes souvenirs : j'avais l'icone du compresseur et du circulateur qui apparaissaient pendant le temps de chauffe puis disparaissaient au moment de l'atteinte de la température voulue. la ça à l'air plus aléatoire

Pour la petite histoire j'ai constaté cela à force de surveiller le niveau de pression d'eau suite à une micro fuite sur un raccord que j'ai réparé depuis quelques semaines, je ne pense pas que ça soit lié mais je donne tous les faits en ma possession


merci !
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Vaucluse
Personne pour me confirmer que l'appoint peu se déclencher même s'il ne fait pas 0 dehors ?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Oui je peux te le confirmer

Si je ne m'abuse, mais sans avoir jamais vérifié ce point, les "field settings" de 9.00 à 9.03 définissent T° mini et maxi en chauffe et refroidissement, et si tu passes sous ces seuils lors des dégivrages, il est probable que les résistances s'enclenchent.
Par ailleurs en dessous de 25°C demandés, la chauffe du circuit est assurée uniquement par les résistances.

Donc voilà en forçant 25°c en permanence tu t'exposes doublement à ces enclecnhements.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Merci pour ta réponse.

Donc si je comprend bien en faisant tourner la pompe au minimum d'usine soit 25° de départ d'eau (avec 10° extérieur ou plus )( pour une température intérieure salon 21° ) je m'expose au déclenchement de la résistance ? bizarre.....

Bon depuis que je surveille ce n'est plus arrivé je regarde de temps en temps. sinon ma consommation chauffage doit se situer autour de 18 kw par jour est ce beaucoup pour une pompe à chaleur ?

( autre théorie : j'ai réinjecté de l'eau froide dans le ballon tampon pour remonter la pression moins de 24h avant ce phénomène , est ce que ça peut être lié ?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Non
pour remonter la pression tu n'as pas du rajouter grand chose, 1l tout au plus.

Je te parle surtout des dégivrages. Surveille la température départ circuit lors des dégivrages, c'est dans ton échangeur à plaques que sont prises les calories servant à dégivrer la batterie extérieure. Il y aura de toute façon une protection qui empêchera cet échangeur de passer sous les 5°C pour éviter tout risque de gel qui détruirait cet échangeur.
Mais avant cela il me semble bien que c'est le field setting 9-01 qui rentre en jeu et celui est au minimum de 25°C, il ne peut être en dessous. Ce paramètre contrôle la température de départ minimale du circuit
et de toute façon en dessous de 25°c il est clairement indiqué que ce sont les résistances qui vont chauffer le circuit sur une altherma.

Donc voilà, si tu as une vitesse de circulation lente, si tu as une température de consigne basse, tu rentres dans les conditions pour favoriser l'enclenchement de ces résistances lors des dégivrages. De toute façon elle ne doivent guère tourner plus d'une minute de suite. Soit quelque chose comme 50 Wh.
De plus quelle que soit la température, l'altherma lance des dégivrages qui semblent correspondre à des retours d'huile au compresseur, sur des cycles de 2h.

Concernant la conso, fais tes calculs, ça fait 0.75 kWh par heure en moyenne, ça ne parait pas énorme. Ensuite tout dépend de la maison et de ses déperditions, de la température extérieure. La conso dépend surtout de ça, la différence d'une PAC à une autre sera minime à conditions égales.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Super réponse merci !!!

ce que je comprend c'est que la PAC lance des dégivrages quelque soit la température extérieure toutes les 2h à priori. et que je rempli les conditions pour déclencher parfois la résistance. le fait que j'ai vu apparaître de manière concomitante le logo de "resistance d'appoint" et celui de dégivrage corrobore ta réponse !
Donc je ne m'inquiète plus !
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 22h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir