Env. 30 message Val De Marne
Bonjour à tous,
Ma maison est chauffée par des résilles électriques au sol.
Il y a une résille par pièce avec le contacteur de puissance associé au tableau électrique.
La résille électrique de mon bureau ne fonctionne plus: quand je la mets en marche, le disjoncteur différentiel de toute la maison (500mA) saute. ( alors qu'il y a un disjoncteur différentiel 300mA pour le chauffage).
J'ai testé qu'il y a bien 220V au niveau du contacteur du bureau.
J'ai mesuré la résistance de la résille bureau (environ 30m2) 122 Ohms. Celle-ci n'est donc pas coupée. Cette valeur paraît-elle normale aux spécialistes?
Je n'ai malheureusement pas accès au départ de la résille bureau au 2ème étage (la connectique est peut-être noyée dans le béton), Ceci m'aurait permis de savoir si le défaut provient du circuit entre le contacteur et la résille ou de la résille Elle-même...

J'ai fait faire récemment des travaux dans ma maison et installer des spots dans l'escalier. Pour raccorder le spot espalier à l'interrupteur: l'electricien a fait une saignée dans la chappe (dans laquelle se trouve la résille bureau) pour y passer une gaine de 16mm. Savez-vous si Ceci est autorisé alors qu'il y a un chauffage au sol?
Le problème survenant après les travaux, je pense fortement que c'est cette gaine électrique qui a endommagée la résille.
L'électricien me certifie évidemment que non.
Je suis preneur de tous vos avis éclairés pour résoudre ce problème bien ennuyeux.


Merci à vous.
[/img]
Messages : Env. 30
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 30 message Val De Marne
Ci-joint quelques photos :

Disjoncteur chauffage:



Contacteur de puissance:



Parquet sous lequel passe la gaine de 16mm:



Arrivée d'une résille (en violet ) au tableau directement sur le contacteur. Malheureusement pas celle qui est en défaut.
Messages : Env. 30
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Bonjour

122 Ohm ça me parait bizarre (122 ohm = 400 W = 3 à 4 m²), ça doit être une valeur faussée en raison du défaut sur le câble.
Le mieux pour être sûr, est de débrancher le câble du contacteur et la tresse du câble du bornier de terre et de contrôler l'isolement des deux conducteurs du câble avec sa tresse.
Si ça pète de suite il doit être en court circuit franc donc l'ohmmètre doit être suffisant.

Mais cette opération peut être faite par votre charmant électricien qui se fera une joie de contacter son assurance en responsabilité civile qui mandatera une société spécialisée dans la réparation de câbles chauffant afin de déterminer l'origine du sinistre.

;)
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.c[...]c-70321.php

travaux terminés
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Hautes Alpes (5)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
+1 avec thetrooper pour la résistance de trame, je penche pour une trame coupée lors de la tranchée pour le passage de la gaine d'ailleurs il est interdit de faire passer toutes gaines dans la chape où se trouve le plancher chauffant.

Je te mets les valeurs de résistance qui éxistent chez Thermor, ça peut te donner une idée de celle que tu dois trouver.



Mit²

Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
+1, il a du mettre à la masse le câble de cette pièce, d'ou le différentiel.
De toute façon, dès qu'il y a planché chauffant, aucun trou ou saigné dans celui ci.
Faire marcher les assurances (surtout si le défaut est depuis son intervention.
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Val De Marne
Merci à tous les 3 pour vos réponses, vous êtes bien affutés sur le sujet.
Comme l'a suggéré the trooper, un électricien (numéro 2) a testé (à l'aide d'un méghomètres) s' il y a un défaut d'isolement sur le cable chauffant.
Il s'avère que oui: megohmétre en position 500V, l'âme du cable chauffant est en contact avec la terre.
Il n'y a pas de défaut a priori entre le contacteur de puissance et la liaison froide.
Merci à mit mit pour les valeurs de résistance, mon salon ( de grande taille) a une résistance de 23 ohms ce qui correspond 2400W environ, chambre de 20m2 résistance de 35 ohms.
Les valeurs de résistance sont donc cohérentes à part celle du cable en défaut.
Vous êtes unanimes pour dire qu'il est interdit de faire une saignée dans une chappe contenant un cable chauffant mais je ne trouve pas l'info officielle.
Je vous tiens au courant et encore merci à vous pour votre aideBiggrin
Messages : Env. 30
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Saone Et Loire
philou777 a écrit:Ci-joint quelques photos :



Parquet sous lequel passe la gaine de 16mm:



Arrivée d'une résille (en violet ) au tableau directement sur le contacteur. Malheureusement pas celle qui est en défaut.


juste lol .....
désolé du déterrage mais c 'est trop fort !!!!
Messages : Env. 60
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 09h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir