Retour
Menu utilisateur
Menu

Cablage

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.492 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Palluau (84)
Bonjour
Une petite présentation rapide: je suis complètement novice en Electricité ; j'ai 63 ans et je voudrais aménager en pièce à vivre le petit bâtiment qui est au fond de mon jardin ( 25 m2 environ)
Je vais y mettre un boitier électrique qui desservira 8 prises de courant; 3 point lumineux ; 1 VMC ; 1 broyeur pour WC; et 1 chauffe eau Electrique instantané de 100 l ( ou moins) .
Le précédent propriétaire a déjà passer un câble enterré dans une gaine qui passe dans la chape de la maison puis dans celle de la terrasse et qui part du boitier Electrique de la maison . le diametre du cable est de 3.5 mm.
Cela sera t'il suffisant pour l'équipement que je veux faire ou me faut il en passer un plus gros ???
La distance entre les 2 batiments est de 12 m environ; je ne sais si c'est important ...
Merci d'avance de vos réponses
LG511506B
Messages : Env. 10
De : Palluau (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le point délicat de votre projet c'est le chauffe-eau instantané qui demande une très forte puissance et donc un câble de section importante.

Tant que vous n'aurez pas choisi ce modèle de chauffe-eau et que vous ne nous donnerez pas ses caractéristiques, il sera difficile de répondre à votre question.

Quand vous parlez de diamètre du câble vous parlez de quoi ? Du diamètre du cuivre pour un conducteur ?
Si oui ce serait du 10mm²


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonsoir,

Un chauffe eau électrique de 100 L pour moi c'est un cumulus, ce n'est pas un instantané qui par définition n'a pas de réserve.
Mais bon je ne suis pas plombier non plus. Blush

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai bonne remarque. Wink

Si c'est le cas du 3G6² suffira.
Si du 3G10² est en place ce sera encore mieux

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Calvados
Bonsoir
oui du 6 mm2 c'est bon j'usqua 28 metres et 7kw max
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Palluau (84)
Bonjour
Merci de vos réponses; ce sera donc le systeme de chauffage pour l'eau qui sera déterminant.
Si je prends le probleme à l'envers ; j'ai un cable sur lequel il est inscrit : silec U-1000 R2V NF-USE 22l Ervilec 3G6 ... Et donc pourrais je installer un systeme de chauffage pour l'eau;soit instantané; soit un cumulus sans changer le cablage existant ?
( bien que la douche froide soit revigorante ! )
Merci
lg511506
Messages : Env. 10
De : Palluau (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Calvados
Bonjour
en prenant un cumulus de 100 litres resistance de 1200w a 1800w et temps de chauffe 6 a 7 heures et en instantanée pas possible vu votre cable en 3x6 ro2v car la puissance passe de 6kw a 11kw suivant les modeles, donc avec les pc ,l'eclairage,broyeur c'est trop juste

1 dx 10 amperes eclairage max 2000w
1 dx 16 prises max 3750w
1 dx 10 amperes chauffe eau max 2000w
en sachant que 2000w pour l'eclairage ne sera pas atteint pour votre batiment, et 30ma en tete d'installation
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Il vous faut un ballon, pas un instantanée, de toute manière avec les instantanées on n'a pas de pression.
Il faut
Mettre un disjoncteur différentiel 32Amp 30mA au départ de votre câble dans votre maison
Dans votre aménagement
Un tableau avec
1 disjoncteur 20 Amp prise (maximum 8 prises)
1 disjoncteur 20 Amp prise sanibroyeur
1 disjoncteur 10 Amp lumière
1 disjoncteur 02 Amp vmc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Calvados
Pas besoin d'un circuit spécialisé pour le broyeur et pour la vmc je pense plutôt un extracteur donc il sera repris sur le circuit eclairage avec tempo
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Tout à fait d'accord, mais il met 8 prises plus le sanibroyeur, donc on arrive à 9 prises, donc il faut 2 20Amp ou il enlève une prise, c'est pour cela que je mettais le sani en spécialisé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je vous suggère par exemple de mettre :

Un disjoncteur 32A au départ du câble.
A l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou A pour être plus évolutif) qui servira en plus de coupure d'urgence
- un disj 20A pour le chauffe-eau
- un disj 20A pour les prises
- un disj 16A pour le broyeur
- un disj 10A pour l'éclairage
- un disj 2A pour la VMC



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Palluau (84)
Bonjour
Merci à tous pour vos réponses; me voila renseigné sur le sujet; il ne me reste plus qu'a suivre vos conseils.
Encore merci
LG511506
Messages : Env. 10
De : Palluau (84)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 00h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir