Bonjour à tous,
J'ai un doute concernant l'applique dcl dans ma douche: la dcl pour l'applique est à 2.3m du sol, mais à moins de 1.8m de la pomme de douche, puis-je installer un' applique ip44 sur cette dcl pour respecter la norme et consuel?
j'ai toujours lu que pour la nf15-100 à partir de 2.25m du sol (si la pomme de douche est à moins de 2.25m) dans la sdb c'est le volume 3. Maintenant ils mon dit que il ya aussi une distance à respecter de la pomme de douche à l'applique pour la douche que doit être de 180cm, vrai?


merci pour vos conseils.
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Bonjour,
Tous les élec n'interprêtent pas la norme de la même manière...
2.25 , c'est à partir du sol de la douche, du receveur, pomme de douche ou pas...
1.80, c'est mesuré horizontalement, à partir de l'axe de vertical de la douche, du tuyau fixe, (pas du flexible), et ça s'arrête sur la paroi de douche. (si la paroi fait 2.25 de haut).... mais logiquement, ça n'intervient pas dans ta position.
Donc, A priori, ton dcl est en volume 2, si il est à plus de 2.25 du sol de la douche....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Doubs
Merci odilon44 pour ta réponse,
dans mon cas j'ai une douche style Italienne, immaginez un rectangle deux côté d'1m et deux côté de 1.6m, la pomme de douche se trouve dans un côté de 1m, la dcl sur l'outre côté de 1m, donc opposé à la pomme, sur un côté de 1.6m il ya une ouverture de 70cm sans porte.
Donc tu penses que un' applique classe 2 ip44 devrait être bien? et que il n'ya pas des problèmes avec la distance entre pomme de douche et applique?
merci
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Je ne suis pas un pro, mais je pense que c'est correct, au dessus des 2.25.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Je crois comprendre que ta douche est cloisonnée et qu'il y a juste un accès de 70cm.
Le volume 1 s'étend sur l'ensemble de la surface du receveur. Dans ton cas on peut dire que le receveur fait 1x1.6m.
Donc à partir du sol de ton receveur jusqu'à une hauteur de 2,25m c'est le volume 1, au delà c'est du volume 3.
Volume 1 : uniquement de l'éclairage TBTS 12V autorisé.
Volume 3 : éclairage IPX1 autorisé.
Attention, quand on dit 2,25m c'est toute saillie d'appareil incluse, donc si ton applique ne dépasse ne serais-se d'un mm ce n'est pas conforme.
Donc si ta DCL est dans le plafond a 2,3m du sol du receveur il va falloir trouver une applique qui fasse moins de 5cm de saillie (bon courage).

Personnellement je trouve que cette hauteur de 2,25m est dangereuse. Je mesure 1m75 et en me mettant sur la pointe des pieds j’atteins 2m30 du bout des mains, alors une personne mesurant 1m90 peut facilement, les pieds à plat, se brancher sur le 230V, vive la sécurité !
Je considère donc qu'il est plus prudent de respecter 2m50 pour les tensions secteur ou mieux se cantonner au TBTS au dessus des douches et baignoires (à partir de leur rebord).
@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous êtes à plus de 2m25 du sol de la douche :
- au dessus des volumes 1 et 2 (donc pour une douche à l'italienne sans cloison) à plus de 1m80 de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe), vous êtes en volume 3
- au dessus du volume 3, vous êtes hors volume

De ce que je comprends, mais un petit dessin aiderait, vous êtes en volume 3.
Donc IPx1 suffit.

Mais si vous êtes à moins de 2m25 vous êtes sans doute dans le volume 2 (donc IPx4 et classe II)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Doubs
Bonjour à tous,
voici un petit dessin pour la douche:
[img]http://www.forumconstruire.com/construire/posting.php[/img]
merci
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Doubs
Peut-être c'est mieux!
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Doubs
Encore mieux, voila:
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Doubs
Re-bonjour
à savoir que la colonne de douche n'est pas encore montée, je pense la mettre de façon que la pomme de douche soit à environ 2m-2.1m d'hauteur. La parois de 98cm est jusqu'au Plafond.
merci.
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vu qu'il y a plus de 2m25 et que vous êtes au dessus du volume 2, l'applique est en volume 3.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Doubs
Merci Carminas, toujours des bons conseils.
Pour mon deuxième doute concernant le caniveau en inox dans la douche (à relier à la LES ou pas vu que les evacuations sont en pvc) je vais appeller le consuel demain et je vous tient au courant de leur réponse.
Bonne soirée
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
D'accord avec Carminas.
Cependant, à cet endroit je te conseille quand-même de mettre une applique classe 2.
A ma connaissance, pas de liaison équipotentiel sur les siphons de sol reliés à des canalisations en matériaux isolants.
@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Doubs
Bonjour à tous,
alors pas des bonnes nouvelles de la part du consuel, en fait ils m'ont dit que ils ne peuvent pas donner des conseils.
Plantigrade je la pense comme toi concernant le caniveau, mais il est quand même pas trop petit, donc je pense de me repiquer sur la LES au niveau de la dcl de centre et tirer un 2.5 sous gaine pour le lier.
concernant l'applique de la douche je pense aussi de mettre une ip44 classe 2 ou un spot, à voir.
merci à tous
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 22h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir