Calcul Puissance pompe à chaleur maison RT2012

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.986 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Chalon Sur Saône (71)
Bonjour,
nous sommes en cours de construction d'une maison individuelle RT2012
j'ai fait réaliser 2 devis par des professionnels mais ai 2 PAC Daikin avec des puissances différentes. 9 et 11 Kw
Pour l’alimentation d'un plancher chauffant en Région Bourgogne - département 71

1er : PAC Daikin Altherma ERRQ01AV1 11Kw + ECS Aeromax 270L
2ème : PAC Daikin Altherma ERLQ011BV3 9kW+ ECS Aeromax 270L


voici quelques infos de l'étude thermique :

PAC recommandée : PAC28 ALFEA EXTENSA DUO 10

SHON : 193m²
S.Hab.: 168m² (420m3)

Tic Tic Réf
CE1 : 27,30 33,70

Bbio Bbio Max Gain en %
Bbio : 56,500 63,100 10,46

Cep Cep Max Gain en %
Cep : 50,900 51,100 0,39

Température ECS : 45°C
Déperditions Moyennes = 0,264W/m².°C

Maison réalisée en brique Porotherm TH+ avec Laine GR32 120mm


- Savez vous comment calculer la puissance de la PAC Air/Eau ?
- Est ce les modèles proposées sont corrects ? que proposez vous comme marque, modèle, puissance, ...?

merci par avance pour votre aide.

Cdt
Messages : Env. 10
De : Chalon Sur Saône (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Il y a toutes les indications nécessaires au calcul approché dans ton énoncé, c'est parfait.
Dans le 71 la température minimum de référence est de -10°C, et on va partir sur 20°C pour l'intérieur.
La puissance est le produit du volume par le coeff de transmission thermique moyen des parois du bâtiment par le delta de température entre intérieur et extérieur.
Soit 420x0.264x30=3326W.
Il faut penser à majorer de 20% soit 4000W pour le chauffage seul.
@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Chalon Sur Saône (71)
Salut Plantigrade et merci pour ta réponse.
Donc d'après ton constat la PAC de 9 kw proposée est largement suffisante ?
Elle sera dédiée uniquement au chauffage.

A+
Messages : Env. 10
De : Chalon Sur Saône (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Les PAC alterma peuvent fonctionner en double services (chauffage et ECS).
Le modèle de 9kW en double service peut peut-être convenir. Le ballon ECS est fourni avec la PAC.
D’ailleurs le modèle préconisé par le BE (ALFEA EXTENSA DUO 10) est une PAC de 10kW double service avec un ballon de 190L pour l'ECS.

Attention si tu rajoutes un ballon thermodynamique tu ne respectera plus le calcul thermique.
Il faut suivre les préco du BE ou poser un matériel équivalant en performances sinon le calcul est faussé. On ne peut pas en faire qu'à sa tête sinon le calcul n'a plus d’intérêt et ta maison risque de ne plus être conforme. Sinon il faut vérifier en faisant un nouveau calcul avec le nouveau matériel.
@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 15h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir