Retour
Menu utilisateur
Menu

Indicateur de consommation KNX & consuel

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.322 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je voudrais savoir si, pour le consuel, si j'utilise le KES de chez zennio http://www.zennio.com/produi[...]energie/kes avec 3 transformateurs de courant (pour surveiller 3 circuits comme demandé dans la norme), ca passe.

Le soucis c'est que contrairement aux produits de Mr et Madame tout le monde, il n'y a pas d'afficheur "visible" puisque je dois récupérer les infos pour les rentrer en base, et faire afficher les valeurs sur tablette/pc/téléphone....
Sauf que potentiellement tout ne sera pas terminé à ce niveau lors du passage du consuel, et de toute façon je n'aurais pas de courant pour lui montrer!

En clair, si dans le tableau, le gars du consuel voit un "machin" qui surveille 3 circuits sans afficheur, ça passe ou ça casse?
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Le consuel vérifie la norme c15100, et je ne crois pas que ce soit une obligation dans la norme, l'essentiel est que les transfos soient bien protégés avec un calibre adapté, du style 2 Amp.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Pardon, c'est obligatoire pour la RT2012 et pas pour la nfc15-100
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ebzh35b a écrit:Bonjour,
Je voudrais savoir si, pour le consuel, si j'utilise le KES de chez zennio http://www.zennio.com/produi[...]energie/kes avec 3 transformateurs de courant (pour surveiller 3 circuits comme demandé dans la norme), ca passe.
Le soucis c'est que contrairement aux produits de Mr et Madame tout le monde, il n'y a pas d'afficheur "visible" puisque je dois récupérer les infos pour les rentrer en base, et faire afficher les valeurs sur tablette/pc/téléphone....
Sauf que potentiellement tout ne sera pas terminé à ce niveau lors du passage du consuel, et de toute façon je n'aurais pas de courant pour lui montrer!
En clair, si dans le tableau, le gars du consuel voit un "machin" qui surveille 3 circuits sans afficheur, ça passe ou ça casse?


Le consuel vient vérifier la conformité à la NF C 15-100 donc il ne va pas s'occuper de la mesure des consommations qui est une obligation de la RT2012 (il semblerait d'ailleurs que personne ne va vérifier ce point )

Par contre, la norme ne dit pas qu'il faut surveiller 3 circuits mais :
Art 23
La RT2012 impose la mise en œuvre de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement. L’information devra être délivrée :
- a minima mensuellement,
- dans le volume habitable , par type d’énergie, à minima selon la répartition suivante :
  • chauffage,
  • refroidissement,
  • production d’eau chaude sanitaire,
  • réseau de prises électriques,
  • autres.

répartition basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Ok, mais du coup ca ne réponds pas a mon interrogation de départ :(
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Ben pour le consuel ça passera... Pour l'attestation de conformité finale, il faudra que ça marche...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ebzh35b a écrit:Ok, mais du coup ca ne réponds pas a mon interrogation de départ :(

Le consuel vient vérifier la conformité à la NF C 15-100 donc il ne va pas s'occuper de la mesure des consommations qui est une obligation de la RT2012 (il semblerait d'ailleurs que personne ne va vérifier ce point )


Ce n'est pas la réponse à ta question ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Ok pas le consuel c'est entendu.

Mais je dois passer la RT2012 (test étanchéité et compagnie), et j'imagine qu'ils vont regarder ce point non?
Je dois pouvoir leur montrer mon ecran de visualisation, sur module, tablette ou pc suivant comment je le fais, non?

Ou alors on s'en tape, juste avoir de quoi le faire sans etre dans la capacité de voir les chiffres ca suffit...
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Ben comme dit plus haut... A priori, a aujourd'hui personne n'est désigné pour contrôler ce contrôle d'énergie, donc rien a voir avec le consuel, le test d'étanchéité....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Même pas ceux qui viennent faire le test de la R2012 pour dire si oui ou non ta maison passe bien la RT2012? c'est fou ca!!
Ils ne regardent meme pas (ou le consuel) si au minimum tes circuits sont surveillés par un boitier?
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ebzh35b a écrit:Même pas ceux qui viennent faire le test de la R2012 pour dire si oui ou non ta maison passe bien la RT2012? c'est fou ca!!
Ils ne regardent meme pas (ou le consuel) si au minimum tes circuits sont surveillés par un boitier?

Pour l'instant c'est comme ça, c'est obligatoire mais rien n'est prévu pour vérifier que c'est appliqué.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Ok, donc en clair pas besoin d'acheter l'indicateur de consommation...
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ebzh35b a écrit:Ok, donc en clair pas besoin d'acheter l'indicateur de consommation...

Non mais je suppose que plus tard tu vas installer un superviseur pour afficher les historiques des consommations ? Ne poserais tu pas les mêmes questions sous le pseudo de Laurent35 dans un autre forum ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine


J'en ai discuté avec ma compagne, et avec le bol qu'on a on a peur qu'ils vérifient ce jour la la présence de la boiboite!
Du coup je vais peu être tenter effectivement de mettre un boitier sans affichage pour récupérer les données sur pc.. mais bon rien de décidé encore, j'avoue que je ne suis pas trop fier de ne pas respecter ce point, vu qu'il est marqué comme OBLIGATOIRE (comme par exemple les DCL attachées au plafond, c'est obligatoire......)

Je suis dans le flou.............. total!
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ebzh35b a écrit::J'en ai discuté avec ma compagne, et avec le bol qu'on a on a peur qu'ils vérifient ce jour la la présence de la boiboite!

Ce n'est pas une affaire de bol ou pas ; le consuel va complètement ignorer ton système de mesures car ce n'est pas une recommandation de la NF C 15-100, idem avec la domotique ; il vérifie uniquement que le nombre de prises et points lumineux par départ (disjoncteur) est conforme.

ebzh35b a écrit:j'avoue que je ne suis pas trop fier de ne pas respecter ce point, vu qu'il est marqué comme OBLIGATOIRE (comme par exemple les DCL attachées au plafond, c'est obligatoire......)
Je suis dans le flou.............. total!

Les DCL c'est la NF C 15-100 donc le consuel va vérifier !
Tu auras l’attestation RT2012 à joindre à l’achèvement des travaux ; elle repose sur l'étude thermique certifiant la conformité technique du bâtiment aux exigences de la RT 2012 mais c'est du déclaratif et actuellement personne ne vérifie...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Oui j'ai bien compris que le consuel s'en fiche

Par contre mon constructeur m'a bien indiqué qu'il y avait des tests pour passer la RT2012 (il a eu un peu peur quand je lui ai dit que j'allais percer les fenêtres pour placer des détecteurs d'ouverture )

Je vais quand même en rediscuter avec lui, à propos de ces fameux tests....
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ebzh35b a écrit:Oui j'ai bien compris que le consuel s'en fiche

C'est un bon début

ebzh35b a écrit: Par contre mon constructeur m'a bien indiqué qu'il y avait des tests pour passer la RT2012

Oui un test d’étanchéité qui permettra de remplir l’attestation RT2012 à joindre à l’achèvement des travaux ; comme je l'ai indiqué dans le message précédent c'est du déclaratif et actuellement personne ne vérifie.
Je suis dans le même cas que toi et l'affichage de l'historique des consommations sur le superviseur ne sera pas opérationnel au moment de l’emménagement.

ebzh35b a écrit: (il a eu un peu peur quand je lui ai dit que j'allais percer les fenêtres pour placer des détecteurs d'ouverture )

Ce n'est pas étonnant car la très grande majorité des artisans ont peur des nouveautés...
Il est possible de poser des détecteurs sans remettre en cause l’étanchéité des fenêtres. Personnellement j'ai fait le forcing (avant de signer le marché) pour qu'ils soient installés par le fabricant des menuiseries et non par le poseur ou moi-même.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Ives a écrit:
Ce n'est pas étonnant car la très grande majorité des artisans ont peur des nouveautés...
Il est possible de poser des détecteurs sans remettre en cause l’étanchéité des fenêtres. Personnellement j'ai fait le forcing (avant de signer le marché) pour qu'ils soient installés par le fabricant des menuiseries et non par le poseur ou moi-même.


Je vais assurer a ce niveau la. Je ferais les percées dans le tour de la fenêtre, c'est a dire ce qui reste à l'intérieur, et je ferais juste la marque de percage sur la fenetre, la ou est le risque de rupture

tu pars sur quoi pour l'indicateur de conso?
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ebzh35b a écrit:Je vais assurer a ce niveau la. Je ferais les percées dans le tour de la fenêtre, c'est a dire ce qui reste à l'intérieur, et je ferais juste la marque de percage sur la fenetre, la ou est le risque de rupture

Il faut surtout que tu demandes les coupes tranversale et longitudinale des fenêtres pour ne pas détériorer les rupteurs de pont thermique si c'est de l'aluminium et dans tous les cas pour être certain de ne pas "tomber" sur une nervure de renfort !

ebzh35b a écrit:tu pars sur quoi pour l'indicateur de conso?

Lifedomus ; quelques informations sur ma future installation ici
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
J'envoie un email de suite au menuisier, je pense que j'aurais la même réponse que d’habitude, c'est à dire aucune (non réponse aux questions en regle général une fois la signature faite, et ceux pour la majorité des corps de métier.....), ou qu'il ne les a pas.....
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
"- Surveillance technique (fumée, température congélateur, inondations,…) "

tu fais comment pour surveiller la température du congel? un module radio dans le congel? ou tu as trouvé un congel KNX
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ebzh35b a écrit:"- Surveillance technique (fumée, température congélateur, inondations,…) "

tu fais comment pour surveiller la température du congel? un module radio dans le congel? ou tu as trouvé un congel KNX


Une sonde de température Zennio http://www.zennio.com/produits/capteurs/sondes-de-temperature avec un module Quad http://www.zennio.com/produits/capteurs/quad
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Et tu la passes ou dans le congélo la sonde? (la question reste la même du coup ^^)
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Pour le congélateur bahut je pensais mettre la depuis l'arrière, le fil n'étant pas très gros il ne devrait pas empêcher le joint de coller. Pour le congélateur intégrable à tiroir, c'est moins facile mais je finirai bien par trouver une solution.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 14h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir