Retour
Menu utilisateur
Menu

Resistance thermique trop faible?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.428 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour,
j'aimerai votre avis sur quelques points de notre futur chez soi (100m² R+1)

- Fondation de refends section 0,40 x 0,35 m en béton de gravillon dosé à 300kg.

- Mur en agglos creux de 0,20 m d'épaisseur maçonnés au mortier batard.
Linteaux, chainage verticaux et horizontaux en béton armés par 3 O 8 ou 2 O 10

- Pointes de pignons en agglo creux de 0;20 m d'épaisseur maçonnés au mortier.
Arase béton suivant rampants

- Mur Refend en agglo creux de 0,20 mPoutres B.A avec retombées à la demande des ouvertures

- Cloison doublage par système OPTIMA (75mm de laine de verre minérale + 13mm de plaque de platre)
Collage et serrage de la bande de joint. Epaisseur totale du mur 32cm
Revetement sur les 2 faces de mur de refend , de plaque de platre 13mm collées.
Cloison de distribution 2 faces de plaques de platre sur réseau placostyl. Epaisseur fini 7cm
Collage et serrage de la bande de joint
Plaque hydrofuge pour salle de bain.

Isolation thermique, Valeur moyenne du coefficient U des parois extérieure est de 0,39 W/M2°C (uniquement avec chauffage electrique)

- Plancher sur vide sanitaire type RECTOR G28
Plancher en poutrelles et hourdis polystyrène à languette avec dalle de compression en béton brut, compris chainage B.A
Plancher prévu pour une surcharge normal d'habitation (150daN.m2)
Plancher haut de RDC, béton à pourtelles et hourdis béton épaisseur 12+4cm

Isolation thermique plancher vide sanitaire, valeur moyenne du coefficient (Kp) est de 0,50 Wm2°C

- Plafonds, plaque de platre de 13mm d'apaisseur vissé sur ossature métallique.
Collage et serrage de la bande de joint
Trappe isolée (0,49 x 0,54) pour accès aux combles

- Toiture, Charpente constitué par des fermettes en sapin du nord ou de pays, espacement moyen de 0,60 d'axe en axe.
Bois traité insecticide et fongicide classe II
Combles perdus
Sous face en plaque de platre, valeur moyenne coefficient K0,26 Wm2°C

Isolation thermique combles perdus par fibre de verre sur papier par vapeur (epaisseur 200mm) ou par laine soufflée.
Pose sur plafond en partie horizontale
Valeur moyenne coefficient U=0,19 Wm2°C

Je trouve tout cela un peu trop light. j'ai fait des tests de resistances thermique sur des sites web, je suis très en dessous de la préconisations... A moins que je le calcule mal...

Merci de vos opinion
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Je ne suis pas un expert mais l'isolation parait effectivement faible, pour comparaison pour ma future maison R+1 également j'ai prévu :
- pour les murs, calibric + laine de verre en 160 + Ba13, R=6.1
- pour le sol sur cave et vide sanitaire, hourdis + polyuréthane en 90 ou 100, R=4 env
- pour les combles perdus en fermettes, laine soufflée ou déroulée + souflée en 300 ou 350, R=8 env

Je pense que je suis un peu au dessus de ce qui est demandé mais la différence avec toi me semble importante.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
Merci de ta réponse. C'est bien ce que je pensais... Et la norme RT2012 avec ce genre de matériaux, on peut l'oublier? car le marché de travaux m'indique que cela respectera bien la norme RT2012...

Comment calculer la resistance thermique correctement? il faut prendre en compte la valeur lambda d'agglo + laine de verre + platre?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Non c'est possible mais avec une meilleure isolation, de toute façon tu es obligé de passer par un bureau d'étude pour ton projet donc lui te dira si tu es dans le faux.
Par contre tu es tout en électrique? Parce qu'on dirai bien que ça ne va pas plus loin que la RT2005.

Pour la résistance thermique c'est épaisseur du matériau (en m) / lambda du matériau.
Par contre si tu veux connaitre le R de l'ensemble d'une paroi c'est un peu plus compliqué mais tu trouvera assez facilement des explications sur certains sites et peut être m^me sur le forum si tu aimes les calculs.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
Je m'explique un peu mieux pour la situation. Nous souhaitons acheter un terrain qui a déjà un permis de construire déposé et les plans sont pas mal.
Maintenant on cherche un constructeur ou maître d'oeuvre ou autres qui nous construira la maison.

On a eu un devis avec la configuration du haut et je me posais des questions concernant la résistance thermique et la validation de la RT2012.

Je dois quand même passer par un bureau d'études? avant de pouvoir construire?

Pour le chauffage, ça serait à priori des rayonnant électrique et pour le chauffe eau il serait thermodynamique.

De toute façon le but c'est de moins chauffer. La maison est très bien exposé avec pas mal d'ouverture.

C'est compliqué de calculer la résistance thermique car je tombe sur des chiffres inférieur à 1 pour les murs extérieur alors qu'il faudrait entre 2,5 et 4...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour,


je viens d'avoir un autre devis avec les matériaux suivants:


- Vide sanitaire isolant 0.60m


- Plancher de RDC en béton armé composé de poutrelles béton précontraintes, de hourdis polystyrène Up0,19, de rupteur thermiques.


- Mur porteurs en briques thermiques IMERYS PV 3+, POROTHERM gf t20 th ou CALIBRIC th evolution R>1.


- Chainage et poteau béton armé conformes aux plans béton annexés.


- Traitement des ponts thermiques par rupteurs transversaux et longitudinaux en plancher d'étage.


- Isolation des murs extérieurs par complexe thermo-acoustique ISOVER Optima ou similaire, composé d'un panneau de laine minérale ép. 85 mm et d'un plaque de platre fixé sur ossature métallique, isolation combles par laine de roche épaisseur 360 mm.


- Enduit extérieur étanche, finition écrasée.


- Charpente en fermettes bois traité fongicide, insectiside et hydrofuge. Couverture en tuile de terre cuite TERREAL ROMANE AZUR à emboitement.


- Cloisennement avec plaque de platre épaisseur 50 mm, plaques hydrofuges dans les pièces humides.


Ca m'a l'air déjà mieux en terme d'isolation.


Vous en pensez quoi?


Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour,

je vous joins un autre devis que j'ai eu qui me semble aussi assez faible en terme d'isolation.

Merci de vos avis.


- Terrassement - Fouille - Gros Oeuvre - Charpente couverture :
décapage de la terre végétale , fouilles en rigoles pour fondation par chaînage 0,50 x 0,50 ,
drainage périphérique en PVC ,
murs périphériques et de refend en soubassement en agglos 0,20 x 0,20 x0,50 hourdés au mortier de ciment ,
canalisation PVC sous plancher , poutrelles eb BA précontraintes polystyrène ,
escalier béton ferraillé , murs en élévation et murs de refend en béton creux de 0,20 x0,20x 0,50 hourdés au mortier ciment
linteaux des ouvertures poutres et chainages en agglos U ,
charpente de type industrialisé fermettes bois du nord traité fongicide et insecticide
tuiles en terre cuite posées sur linteaux type romane


- Menuiserie : fourniture et pose menuiserie PVC fournisseur "Vial , Lapeyre " ou équivalent nombre suivant plan permis ci-joint

- Placo-Isolation : isolation suivant norme RT 2012 100mm laine de verre + 13 mm plaques de plâtre ou équivalent ,
comble laine de roche ou équivalent , cloisons placostyles , plaques hydrofuge pour salle de bain et salle d'eau , plafond plaques de plâtre 13 mm


- Plomberie : raccord de la maison aux branchements extérieurs appareillage baignoire , wc , évier , douche ect ... marque "aquaviva" ou équivalent
robinetterie marque "grohe" ou équivalent


- Electricité - Chauffage : installation encastrée dans l'habitat selon les normes du consuel , puissance selon accord EDF et maître d'ouvrage ,
appareillage encastré NF type "legrand neptune 2" ou équivalent , quantitatif selon les normes en vigueur ,
convecteurs radians marque "legrand", eau chaude par cumulus , VMC double fux


- Carrelage : revêtements grés émaillé 30/30 avec plinthes assorties , pose droite , salle de bain et/ou salle d'eau grés émaillé 30/30 avec plinthes assorties
revêtements mural 20/20 10 m2 pose droite ( prix de la fourniture chez nos fournisseurs 20€/m2)


- Façade : enduit de façade profeté à base de liants teinté dans la masse suivant permis de construire , finition frotassé

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 24 novembre 2024 à 08h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir