Retour
Menu utilisateur
Menu

Validation tableau electrique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.090 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Gestel (56)
Bonjour,

Pouvez-vous me dire si mon tableau électrique est cohérent?
Il s'agit d'un tableau 4 rangées




Merci
Messages : Env. 10
De : Gestel (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Bonjour
En général, on met des 10 Amp pour la lumière et les volets roulants, mais les 16 Amp sont acceptés en disjoncteur
La lumière du garage est en 20 Amp --> A changer par un 10 ou 16 Amp
La hotte n'est pas un circuit spécialisée et peut être reprise sur les prises de la cuisine.
Pas de vmc ?
Si vous mettez l'éclairage garage sur un autre inter diff (le 2 eme par exemple), vous pourrez économisez en passant sur un inter diff type A 40 Amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'ID type A pourrait être en 40A (même en gardant l'éclairage garage)
Si vous le gardez en 63A autant répartir mieux en lui mettant d'autres circuits.

L'éclairage garage ne doit pas être en 20A

Pour la PAC vous êtes certain que les disjoncteurs sont en 32A ?

Il n'y a pas d'obligation de mettre les 2 PC GTL dans le tableau de répartition. Vu qu'elles sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication (Box ADSL, ampli TV...) il est préférable de les mettre à proximité de celui-ci

Pour le reste rien à signaler

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gestel (56)
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Je me suis renseigné pour la PAC, il faut deux disjoncteurs 32A + fils 6mm2.

Messages : Env. 10
De : Gestel (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Bonjour

VMC=2A

l'ID type A = LL+plaques +2 circuits non spécialisés donc enlever un eclairage sinon passer en 63A

la hotte n'est pas un circuit spécialisé (prise normale mais à 1,80m de haut sol fini)

un ID ne contient que des DD PC basculez un DD eclairage de l'ID type A dessus

j'aurais mis la PAC derriere un ID 63A spécifique (9kW)

si vous rester avec la PAC derriere le CE basculer tous les disjo pour le CE a la fin (avec contacteur a la fin ), cela vous permettra de cabler les DD par peignes jusqu'au contacteur CE

a+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 12h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir