Comment raccorder mon relais récepteur ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.329 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Bonjour à tous , en voulant raccorder mon gestionnaire d'énergie Calybox à mon relais recepteur à 4 groupes d'ordres , j'ai ouvert le compteur et là surprise !! Le cablage existant ne correspond à aucun schéma que j'ai pu voir sur les forums . Voici le relais :


D'après ce que j'ai pu lire , 1 et 2 seraient l'alimentation , 3 et 5 (DT) seraient les 2 fils à raccorder à mon gestionnaire d'énergie .On peut voir que le bleu et le marron ne sont pas raccorder et ces 2 fils arrivent à mon tableau donc je suppose que c'est ceux là qu'il faut mettre sur 3 et 5 ......mais je ne comprend pas pourquoi edf m'a raccorder les 3 rouges......

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 40
De : Poey De Lescar (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour ...

je vais être très clair :

ON NE TOUCHE PAS A CA !

ce relais est propriété d'ERDF et plombé.

si vous avez quelque chose a raccorder la dedans ( ce qui, en soit, n'est de toute façon pas normal), seul ERDF est habilité a le faire.

le câblage est normal pour faire fonctionner le système HC coté ERDF.

s'il y a des fils débranchés ... c'est a ERDF de les rebrancher.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Bonjour Fab , et bien pour être honnête non ce n'est pas claire : 1- J'ai déjà contacté erdf qui m'ont clairement dit que ce n'était pas de leur ressort (tout ce qui est après compteur ) 2-la partie basse du relais n'est pas plombée comme on peut le voir sur la photo
3-Si les 2 fils sont débranchés , comment pouvez vous me dire que le cablage est normal ?

Je ne demande pas d'aide pour savoir quel service appeler mais bien pour savoir l'emplacement de mes 2 petits fils .....Merci
Messages : Env. 40
De : Poey De Lescar (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
On ne peut pas voir que la partie basse n’était pas plombée, si elle l’était, il aurai fallu la déplomber pour la démonter. moi, voyant un plomb sur la partie haute, j'en déduit que celui sur la partie basse devait également y être.

ce relais est posé horizontalement sur une platine de coffret S20. comme celui ci:




le simple fait qu'il se trouve dans ce coffret suffit a m'indiquer qu'il s'agit d'un relais ERDF officiel et non un récupéré utilisé en privatif. il n'y a donc aucune raison qu'il ne soit pas plombé. s'il ne l'est pas c'est que quelqu'un a retiré ce plomb...

"je vais être clair" valait uniquement pour "on ne touche pas a ça!". ce relais est, justement, avant compteur ... enfin, plus précisément avant disjoncteur de branchement.

Citation: 1- J'ai déjà contacté erdf qui m'ont clairement dit que ce n'était pas de leur ressort (tout ce qui est après compteur )


la personne qui vous a dit cela se trompe:
"tout ce qui est après compteur" .. c'est faux. le disjoncteur, ce relais et d'autres sont après compteur ... il sont tous du ressort d'ERDF...
elle aurai du vous parler de tout ce qui est après disjoncteur.
un moyen simple de s'en assurer. ... les plombs. s'il y a un plomb sur l'appareil, il y a un doute... dans le doute, en elec, on s'abstient.

Citation: 3-Si les 2 fils sont débranchés , comment pouvez vous me dire que le cablage est normal ?


le câblage des fils rouges... c’était une réponse a :

Citation: mais je ne comprend pas pourquoi edf m'a raccorder les 3 rouges


j'aurai du le préciser, certes.

les fils débranche l'ont été soit par un technicien d'ERDF... donc a rebrancher par un de ses collègues, soit par un tiers... qui aurai mieux fait de garder ses mains dans ses poches ce jour la.... d’ailleurs l'absence de plomb me laisse penser a la 2eme solution.
je ne sais pas pourquoi ces fils ont été débranchés. ce dont je suis sur, c'est que seul un technicien d'ERDF peu les rebrancher.

les 2 premiers (1-3) fils rouges vienne directement du compteur. il servent a alimenter le relais.
le fil qui fait un pont entre 2 et 3 ainsi que le fils sur 4 sert a commander le DT (double tarif) du compteur.

ces 3 fils sont sous tension et vous n'avez aucun moyen de les mettre hors tension. votre seule protection a ce niveau ... se sont les fusibles AD ... avec lesquels vous avez le temps de mourir 45 fois avant qu'ils ne claquent.

les fils sur 5 et 6 devrai normalement alimenter un relais supplémentaire appelé relais d'ASservissement posé a proximité du disjoncteur ( qui, je suppose n'est pas dans ce coffret) sur lequel vous pouvez raccorder votre gestionnaire.

une photo de votre disjoncteur ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Effectivement si il y aurait eu un plomb , je me serais abstenu mais ce n'est pas le cas...
Ce relais est apriori entre le compteur et le disjoncteur puisque il est alimenté par le compteur et repars via ces 2 fils (bleu et marron ) vers mon disjoncteur .
La dernière personne à avoir ouvert ce coffret est un agent Erdf et comme il y avait tout à faire dans la maison il m'a mis ces 2 fils en attente .
Donc d'après vous l'alimentation en 1 et 3 est "normal" ....D'après le schéma au dos du couvercle je pensais que c'était uniquement 1 et 2 d'ou m'ont interrogation .C'est clair que je ne m'amuserais pas à deconnecter les rouges sans un avis expert. J'ai déjà fait un test avec ma calybox reliée à 6 et 7 mais elle m'affiche un défault en amont .Voici la photo de mon disjoncteur :
mais je doute que ça puisse vous aider car les 2 fils concernés ne sont pas reliés au disjoncteur mais directement à mon gestionnaire....
Messages : Env. 40
De : Poey De Lescar (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
alexs a écrit:Effectivement si il y aurait eu un plomb , je me serais abstenu mais ce n'est pas le cas...

je n'en doute pas.

Ce relais est apriori entre le compteur et le disjoncteur puisque il est alimenté par le compteur et repars via ces 2 fils (bleu et marron ) vers mon disjoncteur .

oui, c'est a peu prés cela .

La dernière personne à avoir ouvert ce coffret est un agent Erdf et comme il y avait tout à faire dans la maison il m'a mis ces 2 fils en attente .

c’était pas la meilleur idée de l'année.

Donc d'après vous l'alimentation en 1 et 3 est "normal" ....

oui... c'est même 1,2,3 et 4 qui sont normaux

D'après le schéma au dos du couvercle je pensais que c'était uniquement 1 et 2 d'ou m'ont interrogation .

on a:
1 neutre
2 et 3 phase, une pour alimenter le relais, et l'autre pour alimenter le contact 3/4.
4 sortie d'un contact qui commande une bobine dans le compteur qui, alimentée, fait basculer un système mécanique dans le compteur pour le basculer en HC ou en HP .le neutre de cette bobine étant relié au neutre du compteur dans le bornier de celui ci.

C'est clair que je ne m'amuserais pas à deconnecter les rouges sans un avis expert. J'ai déjà fait un test avec ma calybox reliée à 6 et 7 mais elle m'affiche un défault en amont .

vous parlez de l'arrivée teleinfo de votre calybox ? pour que ça marche il faut un compteur électronique.

Voici la photo de mon disjoncteur :

pas de relais ...

mais je doute que ça puisse vous aider car les 2 fils concernés ne sont pas reliés au disjoncteur mais directement à mon gestionnaire....

non, il ne serai pas relié au disj, mais a un relais posé a coté de celui ci. ... relais absent, en l’occurrence...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Ouahhh !!! c'est ce que j'appelle une mauvaise nouvelle !!! Donc d'après vous , la vétusté des appareils m'empêche de brancher ma calybox ? Quelle serait donc la démarche à suivre en sachant que tout ce que j'attend du gestionnaire c'est une centralisation du réglage de mes chauffages et un cumulus qui fonctionne en heures creuses ? Merci pour ces réponses Fab
Messages : Env. 40
De : Poey De Lescar (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
alexs a écrit:Ouahhh !!! c'est ce que j'appelle une mauvaise nouvelle !!! Donc d'après vous , la vétusté des appareils m'empêche de brancher ma calybox ?

a première vue, oui ... mais je connais mal ces appareils pour être catégorique...
comment s’appellent les bornes ou vous raccordez cette liaison sur la calibox ?
c'est quel modèle de calybox ?


Quelle serait donc la démarche à suivre en sachant que tout ce que j'attend du gestionnaire c'est une centralisation du réglage de mes chauffages et un cumulus qui fonctionne en heures creuses ?

si c'est effectivement ce que je pense, 2 solutions:
  • contacter votre fournisseur électricité pour demander le remplacement de votre comptage (compteur + relais) par un compteur électronique. prestation probablement payante ... a voir avec le fournisseur. mais maintenance du compteur assurée gratuitement par ERDF.
  • trouver par vos propres moyen un compteur électronique type ERDF et l’insérer dans votre tableau...prix du compteur suivant vendeur ... et remplacement de celui ci a vos frais en cas de panne...

Merci pour ces réponses Fab
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Si les fils heures creuses arrivent au tableau , possibilité de récupérer la téléinfo avec le module EM TI de chez Delta dore.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
a première vue, oui ... mais je connais mal ces appareils pour être catégorique...
comment s’appellent les bornes ou vous raccordez cette liaison sur la calibox ?
c'est quel modèle de calybox ?



Borne 11 et 12 : teleinfo
Calybox 120


Lorsque j'ai fait mon premier essai , le voyant en haut à droite du gestionnaire clignotait (TC) .si c'est effectivement ce que je pense, 2 solutions:
[*]contacter votre fournisseur électricité pour demander le remplacement de votre comptage (compteur + relais) par un compteur électronique. prestation probablement payante ... a voir avec le fournisseur. mais maintenance du compteur assurée gratuitement par ERDF.
[*]trouver par vos propres moyen un compteur électronique type ERDF et l’insérer dans votre tableau...prix du compteur suivant vendeur ... et remplacement de celui ci a vos frais en cas de panne...[/list]
Il ne me reste plus qu'à prendre ma matinée au téléphone pour prendre RDV avec Erdf dés demain


Si les fils heures creuses arrivent au tableau , possibilité de récupérer la téléinfo avec le module EM TI de chez Delta dore.



Si cela s'avère aussi rentable et fonctionnel qu'un nouveau compteur : ça vaut le coup de se renseigner ; merci pour l'info


Est ce que c'est normal que les fils heures creuses ne passent pas par mon disj principal (500mA) ?






Messages : Env. 40
De : Poey De Lescar (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
alexs a écrit:a première vue, oui ... mais je connais mal ces appareils pour être catégorique...
comment s’appellent les bornes ou vous raccordez cette liaison sur la calibox ?
c'est quel modèle de calybox ?



Borne 11 et 12 : teleinfo
Calybox 120



bon, pas de doute, il faut un compteur disposant de la teleinfo. donc un compteur électronique.


[*]Il ne me reste plus qu'à prendre ma matinée au téléphone pour prendre RDV avec Erdf dés demain


contactez votre fournisseur, donc pas ERDF, mais EDF, direct energie, GDF-suez, poweo ... etc .

[*]
Si les fils heures creuses arrivent au tableau , possibilité de récupérer la téléinfo avec le module EM TI de chez Delta dore.

connait pas ce module... comment fait-il pour "inventer" les info de la teleinfo ?

Si cela s'avère aussi rentable et fonctionnel qu'un nouveau compteur : ça vaut le coup de se renseigner ; merci pour l'info


Est ce que c'est normal que les fils heures creuses ne passent pas par mon disj principal (500mA) ?

il doivent probablement se trouver dans le panneau ...



l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Conclusion : Rdv vendredi avec Erdf pour remplacement du compteur + augmentation de la puissance souscrite
Cout de l'opération : environ 150 Euros


Merci pour vos conseils et à bientôt ....
Messages : Env. 40
De : Poey De Lescar (64)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 18h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir