Bonjour à tous,

Je vais bientôt installer mon plancher chauffant basse température avant le coulage de la chape mi-février.

Pour explication le plancher chauffant ne seras pas utilisé, je met en place les tubes et collecteur en prévision d'une future installation. Donc il n'y auras pa de chaudière dessus pour l'instant.

Donc voici mon problème, étant donné qu'il faut le mettre en préssion avant coulage de chape, j'ai peur de laisser de l'eau stagnante dans le réseau pendant plusieurs années peut-être, à cause du risque de formation de boue ou d'algues.

Je sais qu'on peut le vidanger mais il reste toujour un peu d'eau au fond des tubes.

Alors je pense le rempir au compresseur, en démontant évidement le purgeur d'air automatique du collecteur, et en installant à la place un manomètre et un raccord rapide air comprimé. Puis confler le tout à 6 bars.

Est-ce que quelqu'un y voit un inconvient ou un probleme qui pourrait survenir ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
De : Phalsbourg (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
avant le coulage, mon installateur à mis en pression tout le circuit pour éventuellement constaté une fuite.
Mais au coulage, il était en eau, l'eau n'est pas compressible, alors que l'air si.
Vous pouvez, je pense, mettre de l'eau pour le coulage, puis le vider une fois sec, non?
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Phalsbourg (57)
Bonjour,

Oui c'est ce qui se fait normalement, mais le probleme c'est que la vidange ne se fait jamais entierement, dû au robinet de vidange situé plus haut que les tubes de chauffage.
C'est pourquoi j'ai pensé à ce systeme, pour ne pas mettre du tout d'eau dans le circuit.

L'air et compressible je suis d'accord, mais je ne pense pas que le poid du mortier est suffisant pour réellement "écraser" le tuyau.
Après je me trompe peut-être, c'est bien pour ça que je demande l'avis d'autres gens.

Merci en tout cas de votre réponse.
Messages : Env. 20
De : Phalsbourg (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut aucun risque de compression on passe bien des per ou multicouche en dalle basse pour le sanitaire et le chauffage...Wink
tu peut réaliser sans probleme un test a l'air comprimé pour vérifier si il y a fuite, tu laisse quelques heures en vérifiant le mano.
si tu as une fuite tu peut utiliser du "mille bulles" pour détecter la fuite.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Phalsbourg (57)
Salut losc,

Je pensais même mettre en pression et laisser la pression jusqu'à ce que la chape soit entierement seche...

Au niveau des débimetres, je doit les ouvrir a fond pour faire le test ? Il ne risquent pas d'être endommagés par hasard ? (Juste histoire d'être sûr...)
Messages : Env. 20
De : Phalsbourg (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Pas de souci tu gonfle à 8 bars maxi Wink
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Phalsbourg (57)
Ok je te remerçie pour tes réponses.

Bonne continuation,

a+
Messages : Env. 20
De : Phalsbourg (57)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 14h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir