Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement poêle à bois

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.266 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cher
Beaucoup de reponses à mes questions dans ce sujet merci
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Eure
Bonjour a tous ,


Je me permet de poster sur ce sujet pour éviter d en créer un nouveau sur le même thème

Nous voulons installer un poêle a bois dans notre salon 
cependant j ai quelques interrogations sur l installation du conduit.

voici quelques photos de l étage ou passe le conduit






Le conduit s arrête actuellement a cette hauteur :



Aujourd'hui le coffrage est terminé autour du conduit.
Plaque feu autour du conduit + laine de roche avec un coté aluminium

Est il possible de mettre le réducteur Poujoulat 230/150 dans ce coffrage ?
Suis je obliger de faire dépasser le conduit poujoulat de 230 du plafond du RDC ?
comment isoler le plafond au dessus du poele ou passe le conduit de 150 ?

j aimerais éviter de mettre une plaque de finition de ce type 


je voudrais mettre ceci 



j ai aussi cette plaque que je n ai pas posé :

[img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ144srQZATe8TVGqKyIhF1_qQ0K1yeeCtJJ8w17_RBr_0rQWOmUw[/img]

merci  









 
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Cher
Bonjour ,
Pour le cône poujoulat il doit dépasser du plafond. Ensuite la plaque de finition n1 est fais pour cacher le cône . Il me semble que l'autre est fait pour les conduit souple mais pas sur.
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Eure
Jippé a écrit:Bonjour ,
Pour le cône poujoulat il doit dépasser du plafond. Ensuite la plaque de finition n1 est fais pour cacher le cône . Il me semble que l'autre est fait pour les conduit souple mais pas sur.
Cordialement

merci jippé pour votre reponse 
je crois que c'est marqué dans le DTU  : le conduit poujoulat doit dépasser de 5 cm 
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Reduction interdite dans le coffrage, le poujoulat doit dépasser du plafond, soit tu rajoute un élément de conduit et après la réduction ou tu peut mettre une élément comme ça: http://www.monechelle.fr/accessoire-de-cheminee-et-poele/ele[...]50-couleur-noir-205530.
Attention à la marque du conduit il faut que tu sois sur que ce soit poujoulat
Sinon moi on m avait vivement conseillé de retuber en 150 le conduit de 230 pour un poêle à bois car risque de surtirage et surconsommation de bois.j avais crée un sujet la dessus.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-280845-retub[...]-230-en-150-ou-pas-.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Eure
Alexcc10 a écrit:Reduction interdite dans le coffrage, le poujoulat doit dépasser du plafond, soit tu rajoute un élément de conduit et après la réduction  ou tu peut mettre une élément comme ça:  http://www.monechelle.fr/accessoire-de-cheminee-et-poele/element-droit-de-finition-plafond-inox-galva-noir-pour-poele-a-bois-hauteur-45-cm-diametre-230-pour-diametres-de-raccordement-150-couleur-noir-205530.
Attention à la marque du conduit il faut que tu sois sur que ce soit poujoulat
Sinon moi on m avait vivement conseillé de retuber en 150 le conduit de 230 pour un poêle à bois car risque de surtirage et surconsommation de bois.j avais crée un sujet la dessus.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-280845-retub[...]-230-en-150-ou-pas-.php

super merci c est exactement ce qu il faut !!
par contre comment isoler entre le conduit du lien et le placo du plafond ? 
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 300 message Aube
Attention même avec cet élément il faut que la jonction entre le tuyau du poele et cet élément dépasse du plafond.
Sinon pour la finition je pense qu'il faut une plaque comme sur ta photo.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Eure
Alexcc10 a écrit:Attention même avec cet élément il faut que la jonction entre le tuyau du poele et cet élément dépasse du plafond.
Sinon pour la finition je pense qu'il faut une plaque comme sur ta photo.

oui merci, effectivement il faut que le tube poujoulat (230) depasse du plafond de 5 cm minimum
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 18h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir