Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis étude de sol

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.047 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Longwy (54)
Bonjour,

Nous nous sommes lancés dans un projet de construction, première étape, trouver un terrain.

Nous pensons avoir trouvé la perle rare, terrain bien proportionné, peu de pente.

Le lotisseur nous a communiqué une étude de sol type G12 à partir de 4 points de reconnaissance dans le lotissement.

Cela ne remplace pas une étude de sol sur notre parcelle mais cela donne une idée de l'état du sol.

Je voudrais vous faire part des conclusions de l'étude car je n'arrive pas à les analyser.

Pouvez vous me donner vos avis.

Merci par avance

Conclusions de l'expert :

" Les sondages ont reconnu :

- Couche 1 : des limons et argiles sensibles, GTR 92 A2h

- Couche 2 : le substratum de marnes et calcaires R4m à partir de 1m et 4m

- Caractéristiques mécaniques :

- couche 1 : Faibles à Moyennes dans les argiles avec un module pressiométrique (Em) compris entre 6,7 et 47 MPa et une pression limite (P1*) effective comprise entre 0,41 et 2,4 MPa

- couche 2 : Bonnes dans le substratum avec un module pressiométrique (Em) supérieur à 100 MPa et une pression limite effective (P1*) supérieur à 3 MPa

- Pas d'eau dans le sol dans les profondeurs forées et au droit des sondages

- Les maisons seront fondées sur semelles dimensionnées avec un taux de travail admissible qELS de

- Ancrage de 0,5m dans la couche 1, et avec un encastrement de 1,2m
qELS = 1,1 daN/cm2 (11T/m2)

- Ancrage de 0,5m dans la couche 2
qELS = 5daN/cm2 (50 T/m2)

- Pour une injection d'eau claire dans la tranche de sol 1,8m - 4,6m on peut tabler sur une perméabilité K de 10^-6 m/s "
Messages : Env. 20
De : Longwy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20000 message Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
David077 a écrit:
- Ancrage de 0,5m dans la couche 1, et avec un encastrement de 1,2m
qELS = 1,1 daN/cm2 (11T/m2)



Désolé, je ne comprends pas ce que ça sous entend... Vous pouvez scanner les coupes et les conclusions?
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Longwy (54)
pierre35000 a écrit:
David077 a écrit:
- Ancrage de 0,5m dans la couche 1, et avec un encastrement de 1,2m
qELS = 1,1 daN/cm2 (11T/m2)



Désolé, je ne comprends pas ce que ça sous entend... Vous pouvez scanner les coupes et les conclusions?


Pas de soucis je vais scanner les documents
Messages : Env. 20
De : Longwy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Longwy (54)
David077 a écrit:
pierre35000 a écrit:
David077 a écrit:
- Ancrage de 0,5m dans la couche 1, et avec un encastrement de 1,2m
qELS = 1,1 daN/cm2 (11T/m2)



Désolé, je ne comprends pas ce que ça sous entend... Vous pouvez scanner les coupes et les conclusions?


Pas de soucis je vais scanner les documents


Comme convenu voici les scans



Messages : Env. 20
De : Longwy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Longwy (54)
David077 a écrit:
David077 a écrit:
pierre35000 a écrit:
David077 a écrit:
- Ancrage de 0,5m dans la couche 1, et avec un encastrement de 1,2m
qELS = 1,1 daN/cm2 (11T/m2)



Désolé, je ne comprends pas ce que ça sous entend... Vous pouvez scanner les coupes et les conclusions?


Pas de soucis je vais scanner les documents


Comme convenu voici les scans







Il n'y a personne pour me donner un avis, je souhaiterais juste savoir si les fondations à prévoir sont importantes.

Merci
Messages : Env. 20
De : Longwy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Pour pouvoir donner un avis, il faut la totalité du rapport de sol (avec les courbes).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Eure
Bonjour a tous

Il faudra aussi les descentes de charge max du projet voir la config de la maison rez simple r+1 nombre de plancher beton bois etc....

PS qui donne encore des contraintes en daN/cm2 Huh
Messages : Env. 60
Dept : Eure
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est pour le test du pouce lors de la réception des fonds de fouille Laugh
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
W00tW00tW00tW00t
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir