Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose tableau électrique

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.101 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Salut à tous,

J'ai commencé à poser mon tableau, c'est un 4 rangées equinoxe TX de Legrand.

En fait, je voudrais savoir si je suis bien parti. Car niveau hauteur, j'ai un doute.

J'ai suivi les indications sur un plan qui se trouve sur le carton de la GTL mais en rentrant le soir et en regardant sur les forums. J'ai compris que j'avais mis le tableau trop haut.
Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
D'après le plan, j'ai compris qu'il y avait un mini de 1m pour le tableau mais pas de max et pour le DB juste un maxi de 1M80.

Du coup, j'ai placer mon tableau assez haut et du coup la première rangée de disjoncteur se situe à environ 2m.
Je pensais mettre le DB en dessous puis le tableau de com encore en dessous.

Voici une photo



Aussi, que pensez vous de mon câblage, les câbles coudés ne devraient pas tous être à la même hauteur ou autres.




Voilà, n'hésitez pas sur vos commentaires car avant de continuer, j'aimerais savoir si je ne dois pas recommencer par descendre mon tableau ce qui m'imposerais de rallonger des câbles du coup.

Je voudrais que tous soit nikel pour la venue de M. Le Consuel



Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

pour le tableau de comm en bas : pas de pb

par contre pour le tableau : hauteur maxi pour la 1ère rangée de protection 1,80m donc OUI il faut le redescendre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1 avec elisa

L'axe des manettes des disjoncteurs du tableau doit se trouver entre 0m90 et 1m80
Dont vous êtes visiblement trop haut

Pour les câbles coudés, c'est plus esthétique s'ils sont à la même hauteur, mais aucune obligation normative

Ce sont des télérupteurs que vous avez câblé ?
Si oui pourquoi 2 fils de phase et 2 fils de neutre ? repiquage ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,

Je vous remercie pour vos messages.

Oui, je me doutais qu'il fallait que je replace la première rangée à 1.80m.

Es que pour le reste, platine DB et Tableau de com. vont bien être situés?
Entre ma première rangée et le bas du tableau de répartition, il y a 60cm. Je crois que la platine DB fait 31cm de haut donc le bouton du dij. se trouve au milieu soit à 15cm.

Donc si je calcule bien
1,80m - 0,60m - 0,15m = 1.05m sera l'emplacement du bouton du DB

et finalement le haut du tableau de com. se trouvera 15cm plus bas soit à 90cm du sol fini.

Es toujours OK?


Pour Carminas,

Au moment de replacer mon tableau, je vais faire en sorte que tous le monde soit coudés à la même hauteur.(Se sera mieux)

En fait,si tu regarde bien j'utilise un disjoncteur pour 2 télérupteurs, on peut voir deux fils sortant du disjoncteur donc neutre et phase dans un télé. puis dans l'autre.
Après le deuxième fils de phase et neutre que l'on voit dans les télé. sont le neutre de la lumière et la phase du bouton poussoir et en dessous le orange c'est le bouton poussoir et le violet la lumière.

J'espère avoir été clair dans mon explication et que cela est bon surtout. Il y a quelque chose qui te choque? (en écrivant je suis entrain de réfléchir que j'aurais pu les raccorder dans la boîte directement??)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
J'ai un autre point ?

Faut-il fournir un plan unifilaire au consuel? Je pensais le faire faire par le site ZOOMELEC qui te donne un tableau à remplir pour les aider à le faire moyennant une somme bien sùr.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 14h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir