Problème avec télérupteur Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.089 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,


J'ai un télérupteur Legrand 49119 installé chez moi qui commande deux ampoules, une au RDC et l'autre à l'étage.


Je dispose également de 6 boutons poussoirs :
  • trois poussoirs situés au RDC dont deux qui commandent l'ampoule du RDC et un l'ampoule de l'étage,
  • et 3 poussoirs qui commandent celle de l'étage.



Depuis plusieurs jours, l'ampoule de l'étage reste constamment allumée. Je soupçonne donc un problème sur le télérupteur. Cela dit, les poussoirs et l'ampoule du RDC fonctionnent correctement. Comment cela est possible ?


Ne serait-ce pas plutôt un des poussoirs qui commande l'étage qui serait mort ?


Je vous mets des photos de la boîte d'encastrement :





Un poussoir "double" situé au RDC (un commande le RDC et l'autre l'étage), en haut sur la photo (celui du dessous est un simple interrupteur qui commande un éclairage extérieur) :




Comme vous pouvez le constater, il semble que ce soit un montage 4 fils, avec la phase aux poussoirs.

Alors télérupteur ou poussoir défectueux ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 90
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Salut à toi,

Essaye de remplacer ton bouton poussoir par un autre que tu soupçonne de fonctionner pour voir la différence avant d'entamer des frais.

Moi je commencerais par là.

Mais attend un petit peu les experts vont surement prendre le relais
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Calvados
Debrancher le violet et si la lampe reste toujours allumer telerupteur hs
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
J'ai trouvé l'origine du problème.

Je pensais que la lampe de l'étage et celle du RDC étaient sur le même circuit, erreur de débutant !

Il s'agit bien de deux circuits indépendants avec deux télérupteurs.

Le second (celui qui a grillé) est en fait dans une boite dans les combles, ce qui semble parfaitement logique maintenant.

Je soupçonne fortement qu'un des poussoirs est resté bloqué en position de contact, ce qui a grillé la bobine du télérupteur (le poussoir en question ne revient pas très bien en position neutre)...
Messages : Env. 90
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir, votre description de l'installation ne peut pas être exacte.Si ce télérupteur commande deux ampoules,(ce qui est bien sur possible),les différents boutons ne peuvent pas commander l'une ou l'autre des ampoules.A mon avis,vous avez un autre télérupteur pour l'étage et c'est celui ci qui déconne.Dans votre photo,la sortie vers la (les)lampes est marron,et le retour du BP est violet.
Bonne soirée;
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
claudejean88 a écrit:Bonsoir, votre description de l'installation ne peut pas être exacte.Si ce télérupteur commande deux ampoules,(ce qui est bien sur possible),les différents boutons ne peuvent pas commander l'une ou l'autre des ampoules.A mon avis,vous avez un autre télérupteur pour l'étage et c'est celui ci qui déconne.Dans votre photo,la sortie vers la (les)lampes est marron,et le retour du BP est violet.
Bonne soirée;


En effet, comme je le dis dans mon précédent message, j'ai bien deux télérupteurs (1 pour chaque lampe). Et c'est celui de l'étage qui est mort.
Messages : Env. 90
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 08h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir