Position du parafoudre

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.206 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Bonjour à tous,

petite question. Mon installation n'est pas équipé d'un parafoudre alors qu'à priori c'est conseillé dans ma région.

L'arrivée EDF est dans le garage. De là reparte les fils en 16mm² jusqu'à un boitier de dérivation qui dispatch via des borniers sur les 2 tableaux de la maison en 10 mm² (l'un à l'étage, l'autre au RDC, la rénovation ayant été faîte en 2 temps.....)

Bon en gros 2 solutions, soit je rajoute un parafoudre sur chaque tableau (qui dit 2 parafoudres à acheter), soit je me demandais si je ne pouvais pas acheter un petit tableau 1 ligne, à mettre dans le garage pour remplacer ma boite de dérivation. Je n'achète qu'un parafoudre et un petit tableau à l'intérieur duquel je remets les borniers pour répartir les phases/neutre/terre entre les 2 autres tableaux.

La solution 2 est réalisable ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,
Non seulement votre solution 2 est réalisable, mais elle est meilleure. Pour un parafoudre, il faut limiter les longueurs de câbles. Avec votre solution 2, le parafoudre sera au plus près du compteur, et au plus près de la terre, ce qui est la meilleure solution.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Merci de votre réponse !
Et dans ce cas n°2, dans le boitier, je mets uniquement le parafoudre tout seul avant les borniers donc ?
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Oui, un petit coffret dédié avec parafoudre et bornier convient très bien. Ça se trouve même en pré-équipé. Par exemple moi j'ai celui-ci :
http://www.123elec.com/coffret-parafoudre-4-modules-preequipe.html
(je ne fais de pub pour personne, c'est juste un exemple)
Comme vous avez une arrivée en 16² et 2 départs en 10², c'est peut-être aussi l'occasion aussi d'ajouter les protections idoines pour chacun des départs (quelque chose comme deux disjoncteurs de 40A).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Merci pour la confirmation. Quel intérêt de mettre 2 disjoncteurs par contre ? Hormis virer mes borniers et remplir la boite. Il y a un intérêt à avoir un disjoncteur 40A vu que sur les 2 autres tableaux tout est déjà sur disjoncteurs ?
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Sans vouloir faire non plus de pub, je serais plus parti pour un coffret étanche pour éviter les poussières, donc pourquoi pas sur ce modèle là :
http://www.materielelectrique.com/coffret-plexo-modules-avec[...]recte-gris-p-15866.html


et ces disjoncteurs 40A ferait l'affaire ?
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-23[...]rbe-depart-p-31838.html
avec le parafoudre :
http://www.materielelectrique.com/parafoudre-lexic-protectio[...]ocpeignable-p-1880.html


Je m'y perds un peu, mon abonnement est en 9KVA, et le disjoncteur, ils parlent de 6KA. Quelles différences ?
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
mimi1er a écrit:Sans vouloir faire non plus de pub, je serais plus parti pour un coffret étanche pour éviter les poussières, donc pourquoi pas sur ce modèle là :
http://www.materielelectrique.com/coffret-plexo-modules-avec[...]recte-gris-p-15866.html

Oui, ça marche aussi.

mimi1er a écrit:
et ces disjoncteurs 40A ferait l'affaire ?
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-23[...]rbe-depart-p-31838.html
avec le parafoudre :
http://www.materielelectrique.com/parafoudre-lexic-protectio[...]ocpeignable-p-1880.html


Je m'y perds un peu, mon abonnement est en 9KVA, et le disjoncteur, ils parlent de 6KA. Quelles différences ?


Je suggérais des disjoncteurs sur chaque départ de tableau, parce qu'on a un passage de 16² à 10². Si vous êtes en 9kVA sur le général, le 10² suffit a priori, donc ça n'est pas indispensable de protéger chaque départ séparément.

Les 6kA, c'est le pouvoir de coupure du disjoncteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Merci, commande passée ;)
Messages : Env. 200
De : St Pierre D'albigny (73)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 10h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir