Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable pour Alim local piscine ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.428 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Uzes (30)
Bonjour,

Mon compteur edf est a l'exterieur de la propriete (25m du tableau maison).
De ce tableau je veux alimenter le local piscine qui accueillera une PAC zodiac 11kwh et une pompe piscine 1cv.
Ce local se trouve à 40m du tableau.

Est ce que du 3G6 carré suffira ?

Merci
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

si on part sur 12 kw (11 de la pac + 1de la pompe), ca fait au minimum du 16 mm² (longueur max 45m et 3% de chute de tension)
je partirais sur un 25 mm² pour les futures extensions (éclairages par exemple)
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
16mm² est la section que je vais utiliser pour relier le compteur extérieur au tableau intérieur (25m de distance).
est ce autorisé de repartir avec une section supérieure (25mm²) vers le local piscine ?
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonsoir,

Les 11 kw ce ne serait pas plutôt la puissance restituée par la PAC ?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Calvados
Uzes12 a écrit:16mm² est la section que je vais utiliser pour relier le compteur extérieur au tableau intérieur (25m de distance).
est ce autorisé de repartir avec une section supérieure (25mm²) vers le local piscine ?



non le contraire puissance souscrite de 12kw , 40 metres +25metres = 65 m donc 25 mm2 mini du DB au tableau électrique et du 16mm2 pour aller au local
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
@Bern34 = Exact, puissance restituée de 11kwh pour la pac et puissance absorbée de 2,75kwh, ça change tout !
@Brezing : abonnement 6kwh = ERDF m'a conseilé du 16mm2 pour relier les 25m du compteur au tableau en indiquant que c'était suffisant (mais nous n'avions pas abordé le sujet piscine).

Donc avec une pompe de 1cv et une pac de 2,75kwh, du 3G6 ne serait pas suffisant sur 40m ?
Merci encore
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
Le sujet c'est un peu enlisé, je relancer avec un nouveau post plus précis. (cf autre question sur le forum).
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Calvados
Passer du 10 mm2 pour eviter les chutes de tension

pour un ampérage de 50 ampères (soit environ 12 kVA) sur un distance de 100 m on pourrait prendre un câble de 25 mm² à 95 mm². N'oubliez pas que la résistance du cuivre est proportionnelle à la chaleur (au delà de 20°C) vous perdrez plus de puissance qu'annoncé et donc vous consommerez plus.
En pleine consommation si vous comparez un câble de 50 et 70 mm², c'est 50 watts (172-123) que vous payerez en plus liée à la consommation du câble, soit 1 kW de sur-consommation toutes les 20H pour une section de câble plus faible. Un câble plus gros coute plus cher mais vous fait économiser du courant, pensez-y sur 30 ans !
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Lardy (91)
Bonjour, j'ai entre 20-22m entre le tableau maison et local technique piscine.

J'aurais besoin d'alimenter l'equipment piscine suivant:

- PAC puissance consomme 1.2kW (restitue 7-12kW) - Zodiac ZS500 MD4
- Pompe de filtration 1cv - 0.75kW
- Nage contre courant - pompe mono 3.9kW!!!
- Traitement eau (electrolyseur + pH)
+ Luminaires LED

Je pense que la section optimale va etre entre 10 et 16mm2.

Je vais essayer de faire le calcul exact, mais j'apprecierai votre avis aussi. Merci d'avance!
Messages : Env. 80
De : Lardy (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Lardy (91)
Bonjour, j'ai entre 20-22m entre le tableau maison et local technique piscine.

J'aurais besoin d'alimenter l'equipment piscine suivant:

- PAC puissance consomme 1.2kW (restitue 7-12kW) - Zodiac ZS500 MD4
- Pompe de filtration 1cv - 0.75kW
- Nage contre courant - pompe mono 3.9kW!!!
- Traitement eau (electrolyseur   pH)
+ Luminaires LED

Je pense que la section optimale sera 10 ou 16mm2. 

Je vais essayer de faire le calcul exact, mais j'apprecierai votre avis aussi. Merci d'avance!
Messages : Env. 80
De : Lardy (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En supposant que le disjoncteur EDF soit à proximité du tableau principal, il est d'usage de tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison entre les 2 tableaux.
Pour 22m cela donne :
- du 16² vous autorisera 14 kW
- du 10² vous autorisera 10,5 kW
- du 6² vous autorisera 6 kW
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Lardy (91)
Bonsoir Carminas, le distance entre tableau & disjoncteur EDF est 48m, relie en cable section 35mm2 (cuivre), branchement 9kVA (45A).

Normalement, ca doit etre bon, nous avons calcule avant la construction (2012) pour une passage eventuel a 12kVA (60A) si un jour c'est necessaire.

J'ai mesure en arrive dans le tableau electrique et il y a 235V.

Donc, pour mon tableau secondaire 10mm2 doit suffire, mais a 16 on aura une marge de manouvre dans le cas de changement de PAC par example.

Merci
Messages : Env. 80
De : Lardy (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si on fait le calcul de la chute de tension sur la 1ère liaison en tirant 60A sur 48m de 35², on obtient 1,6%
Du 16² dans la 2ème liaison donnerait par exemple une chute de tension de 1,1% pour 40A, soit une chute de tension max cumulée de 2,7%.

Ce qui reste acceptable compte tenu de votre tension assez élevée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir