Bonjour à tous,

Une petite réflexion qui m'embête encore...Lorsqu'on mets en place une membrane d'étanchéité à l'air, c'est bien pour éviter des "courants d'air", c'est ça ??
Donc, en somme, éviter que de l'air chauffé et humide ne s'échappe, ou éviter que de l'air froid de l'extérieur n'entre, hein ??

==> c'est bien la membrane qui est la barrière entre air extérieur et air intérieur, car, dans le cas contraire, on pourrait coller la membrane sur le début de l'isolant et pas la faire passer devant..
En faisant passer la membrane devant l'isolant, coté chauffé, on canalise les éventuels courant d'air entre l'isolant et cette membrane (cas chez moi, dans les combles sous rampants, ou par grand vent au-dela des 50-60km/H, on voit cette membrane légèrement onduler ce qui traduit le passage d'un légé courant d'air.

Or, dans ces conditions, bien que la membrane soit coté chauffé, ne risque-t-on pas de voir un peu de condensation se former coté intérieur sur la membrane puisqu'elle est soumise à un courant d'air provenant de l'extérieur et donc à T° extérieur ??

Si pas de courant d'air contre la membrane coté extérieur, alors quelle est son utilité ??

Merci
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Moselle
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour

sur une épaisseur d'isolant tu va avoir une différence de température : par exemple 0° coté extérieur et 20° intérieur. donc à l’intérieur de l'isolant tu aura un moment ou tu atteindra le point de rosé : température ou l'air humide condense.
Le pare vapeur va empêcher l’humidité de rentrer dans l'isolant et donc de condenser dans ton isolant.

ladenree a écrit:Bonjour à tous,

Une petite réflexion qui m'embête encore...Lorsqu'on mets en place une membrane d'étanchéité à l'air, c'est bien pour éviter des "courants d'air", c'est ça ??
Donc, en somme, éviter que de l'air chauffé et humide ne s'échappe, ou éviter que de l'air froid de l'extérieur n'entre, hein ??

==> c'est bien la membrane qui est la barrière entre air extérieur et air intérieur, car, dans le cas contraire, on pourrait coller la membrane sur le début de l'isolant et pas la faire passer devant..
En faisant passer la membrane devant l'isolant, coté chauffé, on canalise les éventuels courant d'air entre l'isolant et cette membrane (cas chez moi, dans les combles sous rampants, ou par grand vent au-dela des 50-60km/H, on voit cette membrane légèrement onduler ce qui traduit le passage d'un légé courant d'air.

Or, dans ces conditions, bien que la membrane soit coté chauffé, ne risque-t-on pas de voir un peu de condensation se former coté intérieur sur la membrane puisqu'elle est soumise à un courant d'air provenant de l'extérieur et donc à T° extérieur ??

Si pas de courant d'air contre la membrane coté extérieur, alors quelle est son utilité ??

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
fabreizh a écrit:Bonjour

sur une épaisseur d'isolant tu va avoir une différence de température : par exemple 0° coté extérieur et 20° intérieur. donc à l’intérieur de l'isolant tu aura un moment ou tu atteindra le point de rosé : température ou l'air humide condense.
Le pare vapeur va empêcher l’humidité de rentrer dans l'isolant et donc de condenser dans ton isolant.



Oui, oui, je ne conteste pas ce point ci sur la condensation dans l'isolant, mais plutot qu'une condensation apparaîsse coté intérieur sur la membrane, puisqu'elle est parfois soumise à un courant d'air frais qu'elle stope...Et la, c'est pas top...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
ehe206 a écrit:Dans la même idée, si l'air est arrivé jusqu'à la membrane, ça veut dire qu'il a traversé l'isolant et est donc froid. La membrane va donc juste empêcher que cet air ne rentre dans la partie chauffée de la maison et qu'il remplace l'air chaud par du froid.
Mais, ça signifie aussi que par conduction, il va y avoir des déperditions thermiques entre la membrane (refroidie par l'air extérieur) et la partie chauffée de l'habitation, avec risque de condensation du côté intérieur de la membrane dont parle ladenree.

En gros, j'ai l'impression qu'une membrane d'étanchéité va empécher les pertes par les fuites d'air, mais ne va pas empêcher les pertes provoquées par le vent qui s'engouffre dans la laine de verre et va annuler une bonne partie de son pouvoir isolant.

Qu'en pensez vous ?

D'où l'intérêt de mettre des isolants denses non ?


Pour ma part, je ne pense pas que la circulation d'air dans l'isolant soit significative, l'air arrive par la jonction isolant maçonnerie ou isolant sablière dans mon cas précis...
L'air, fluide comme l'eau, prendra le chemin de moindre résistance, donc circulera au-dessus et en-dessous de l'isolant et justement entre la membrane et l'isolant puisque cette dernière n'est pas collée à l'isolant, mais vient se mettre qques mm ou cm devant ce dernier...
Le reste me semble vrai, toutefois, les deperditions ne sont pas plus important que sans membrane, mais que le fait qu'il puisse y avoir de l'air qui circule juste derrière cette membrane en enlève, à mon sens, une grande part de son utilité...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Merci,

y a-t-il moyen de contenir ou d'éviter que l'air circule entre l'isolant et la membrane ??
Quelles sont les solutions techniques à mettre en oeuvre dans le cas de rampants isolés ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir