Bonjour,

Acutellement j'ai une installation qui permet de chauffer un atelier via des aerothermes alimentés par une chaudière Fioul, mais je souhaiterais utiliser la fonction de refroidissement de ces aerothermes, quel sont les éléments à ajouter pour avoir un circuit d'eau froide?

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
As tu une vanne 3 voies sur le réseau ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour,

Non mon réseau ne comporte actuellement pas de vannes 3 voies.

Amicalement,
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Faut voir si les aérothermes sont équipés de bacs de récupération pour les condensats, sinon tu auras quelques soucis de ce coté
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
FlowZ a écrit:Bonjour,

Acutellement j'ai une installation qui permet de chauffer un atelier via des aerothermes alimentés par une chaudière Fioul, mais je souhaiterais utiliser la fonction de refroidissement de ces aerothermes, quel sont les éléments à ajouter pour avoir un circuit d'eau froide?

Merci d'avance.

Le principal problème à régler, c'est celui de la source d'eau froide; si tu as un forage fournissant de l'eau à 12° en quantité, c'est très simple à installer; sinon, il faut recourir à une pompe à chaleur pour rafraichir le circuit d'eau...
Dans tous les cas de figure, il y aura des questions de condensation à traiter, ainsi que des problèmes de régulation (mais ça n'est pas bien difficile); en l'occurrence, je ne vois pas ce que vient faire une vanne trois voies dans tout cela....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
La question était de savoir si le réseau était régulé ou si c'était en direct. Apparament c'est juste du on off. Dans ce cas la faut mettre une source froide et des bacs pour récupérer les condensats
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
C'est vrai que les Lyonnais savent bien ce que le mot canicule veut dire. Je suppose que c'est de ce type de chaleur que tu cherches à te prémunir.

Un groupe d'eau glacée et ou une tour aéroréfrigérante sont des solutions.
Certaines solutions passives peuvent aussi améliorer les choses.
Je pense que tu souhaites faire du rafraîchissement c'est à dire améliorer autant que possible le confort d'été.
Contrairement à la climatisation avec laquelle ont recherche le réglage précis de la température le rafraîchissement ne requière pas une régulation très évoluée et beaucoup moins de puissance.
Avec le rafraîchissement on recherche des écarts de température de l'ordre de 5°C par rapport à l'extérieur, avec la clim cet écart est jusqu'à 10 à 15°C.

De quel type d'atelier s'agit-il ? Quel type de construction, quel surface et volume, quel type de process, combien de personnes y travaillent, quel est l'orientation ? Quelle est la chaleur à dissiper et l'écart de température entre l’intérieur et l'extérieur ? Il y a encore plein d'autres questions à prendre en compte.

@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 10h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir