Bonjour,

Je poste ici mon premier message, bien que je suive ce forum depuis plus d'un an...
Je viens donc prendre l'avis des plus expérimentés concernant l'évacuation des eaux usées que je compte mettre en œuvre dans mon futur chez moi.
Voici dans un premier temps le plan que j'ai réalisé ( avec sketchup, comme presque tout les plans pour ma construction ! ) :
[img]http://imagik.fr/uploads/74155[/img]

Les pieces d'eau sont les unes au dessus des autres ( à part evier et LV dans la cuisine RDC ). J'ai donc à l'étage un WC (suspendu) une baignoire , une douche et un vasque. Au RDC en dessous, un WC ( suspendu ) et un lave main. Je pensais raccorder baignoire et lave main à la chute des eaux vannes, la douche et le vasque ayant une "chute" separée (dn50).
La réalisation telle que présentée pose t elle un probleme particulier ? Y a t il des precaution particuliere à prendre ? L'utilisation de tuyau type "Chutunic" ( désolé pour la pub) est elle recommandable dans ma situation ?

Je remercie d'avance ceux qui se prendront le temps.

Bonne journée

Olivier
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)


Cela ne devrait pas poser problèmes,

Il y a 2 possibilités traitée par la partie 1-1-2 du DTU 60.11

Comme ton schéma en chute unitaire,

avec 2 colonnes de chutes (eaux vannes + eaux ménagères)séparées.

Ou "Chutunic" et son système breveté, à voir l'utilité.....
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,votre schéma de colonne de chutes m'interpelle pour plusieurs raisons:
1 Si vous construissez dans le département 67 en principe une autorisation après vérification de votre plan par le service SDEA est fortement conseillé voir obligatoire.
2 Les eu/ev doivent ètres séparèes par 2 colonnes distingues et se rejoindre en partie haute pour ventilation hors toit.
3 Lapartie horizontale de votre réseau suspendu (dn100)est trop faible dn 160 serait optimal voir dn 125 si problème de place.
4 Les tubes en chute unique sont sujets a une dérogation spéciale dans notre région,et de plus très chers.
Tout ça pour vous mettre en garde de la réglementation dans notre région,bien sur,vous pouvez passer outre si vous êtes déjà raccorde au tout a l'égout,le seul souci sera au niveau des
assurances en cas de sinistre dégâts des eaux par exemple.
Salutations.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour et merci pour vos messages. Si je comprends bien, mon montage fonctionne mais n'est pas règlementaire... J'adore la France et ces règles .
Soit, je reverrai donc ma copie.
La commune dans laquelle je construis n'est pas du ressort de la SDEA, mais du SIARR. Ces derniers ne mon demander que les plans des raccordement ( c'est à dire la partie exterieure ) des EU et EP, Ils me l'on d'ailleur validé et attendent mon coup de fil pour passer inspecter ( et recuperer le cheque de 60€ HT pour cette inspection obligatoire...).
Donc il faudrait que je rajoute une chute en DN100 à coté de la première pour y raccorder eviers /douche /bain /vasque. Ca va faire de la tuyauterie en faux plafond ça...

Pour l'histoire de la partie horizontale de section trop faible, c'est du réglementaire aussi, ou l’expérience qui parle ? ( car effectivement, j'ai un problème de hauteur : j'ai une fenêtre devant laquelle je ne voudrais pas avoir un tuyau PVC ... Quoique 125 + pente, ca devrait passer.

Puis je ne faire qu'une ventilation pour les 2 chutes ( ou doit-on aussi avoir 2 "magnifiques" douilles de ventilation sur le toit ? )

Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pour la ventilation tu peut repiquer l'une sur l'autre avant sortie de toit

par contre, il est vrai qu'il peut y avoir une règlementation d'assainissement obligatoire en accord avec le règlement départemental sanitaire,
notemment l'art 42.

Une phrase stipule qu'il est interdit de raccorder les évacuations sanitaires sur l'évacuation des eaux vannes (WC).

c'est typique de la région.....

Pour le collecteur de chutes en 125 ça ira très bien, rien n'impose plus grand.
et encore, vu ce qu'il va se jeter dedans, j'aurai laissé en 100mm...

Ya peut etre encore une règle Alsacienne la dessus....LOL
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Merci pour ton aide. Je pense que je vais laisser le DN 100 horizontal effectivement... Je me disait aussi que 100mm pour la chute sanitaire c'était carrement demesuré ( pour une douche, une baignoire, un vasque et un lave main qui ne fonctionnerons jamais en meme temps... ) Faut il vraiment une seule chute de collecte ? on ne pourrait pas imaginer que chaque équipement soit relier verticalement au collecteur 100mm horizontal du sous sol ? ( c'est peut etre un mauvais choix financier me direz vous ...). Parce que un ou deux PVC de 40 c'est plus facile a mettre en cloison qu'un 100mm...

Est ce que je m'égare ?
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Oui, tu t'égare un peu là

La colonne de chute doit etre en 100mm car les eaux vannes des wc se jettent dedans,
mais pour la seconde colonnes des eaux usées des SDB et autres tu peut descendre en diametre inferieur, par exemple 80mm doit convenir,
si cela t'arrange, bien sur rien ne l'interdit.

Mais en conception généralement, les colonnes de chutes passent dans un espace aménagé et prévu à l'avance,
et au plus près des éléments à évacuer (SDB pour l'étage) pour limiter les longueurs de tubes, des tampons de reprises à plusieurs
entrées sont placer judicieusement pour les lavabos, baignoire, douche.....

100mm est un diametre standard qui laisse une grande marge, le tube n'est jamais rempli, le cas au plusieurs évacuations se déversent
simultanément est pris en compte, passer une évacuation sur une grande longueur avec un diamêtre limite peu aussi poser problémes d'écoulements,
ce n'est pas recommandé.

Enfin les tubes d'évacuations bien ventilés, de diametres corrects, sans coudes prononcés ne sont pas sujets a problèmes.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 18h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir