Remontées odeur dans la maison

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.729 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour à tous,

je viens d’emménager dans la maison bois (technique madrier empilé) que j'ai construite moi même ou du moins une bonne partie.

J'ai un probleme de remontées d'odeur dans la salle de bain et dans le cellier. En majeure partie dans la salle de bain et + au niveau de la douche j'ai l'impression.

J'ai fait réaliser le dallage+réseaux (pas de vide sanitaire, dalle hérisson) même si j'ai aidé mon maçon.

Du fait du type de construction (madrier empilé), j'ai fait le choix de ne pas mettre de ventilation primaire sur mon système. (assainissement autonome par fosse toutes eaux) Actuellement, aucun système de ventilation donc (le secondaire va bientôt être mis en place mais je ne pense quoi qu'il en soit que cela ait une incidence sur mon probleme puisque d’après mes infos, la ventilation secondaire sert seulement à ventiler les gazs présents dans la fosse.

Plusieurs questions se posent aujourd’hui quand à la résolution de ce probleme.

Ma première question vient du fait de savoir si il y à une norme ou une obligation à mettre une ligne d'évacuation pour les wc et une autre ligne pour le reste (cuisine,sdb,cellier) et les relier ensuite à l’extérieur via un regard ou si c'est bien réglementaire et autorisé de mettre une seule ligne et d'y greffer le tout dessus.

Aujourd'hui, je suis un peu perdu sur la manière dont régler ce probleme. Le seul accès que j'ai à mon évacuation principale se trouve au niveau du raccordement de mon wc (diamètre 100). Est ce que je dois y greffer une ventilation primaire par le biais d'un aérateur à membrane et la faire monter en toiture ?(si oui quel diametre ? Ou bien est ce que je dois monter des aérateurs à membrane sur mes évacuations vasque ? Ou envisager une autre solution ?

Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication. Je joint donc un schéma à mon explication.


Pour info, mon évacuation est en 100, c'est un plain pied et je n'ai donc pas de vide sanitaire.

En attendant vos éventuelles réponses, je vous remercie !
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,


le Wc est en tête de colonne, aussi si vous n'avez pas d'évent au dessus de celui-ci pour décomprimer l'évacuation, lorsque l'eau passe devant les prises d'évacuation de salle de bain et de cellier cela provoque un dèsiphonnage de vos appareil d'où les odeurs........

Ludovic...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Gironde
Du coup, que pensez vous que je doive faire? Mettre un aerateur à membrane aux vasques? Ou une évacuation en toiture en prolongeant mon évacuation de wc en toiture?

Merci pour votre réponse.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

pour ma part et si vous pouvez le faire, une ventilation toiture en tête de colonne au wc serait de meilleure confort..... et permettrait de décomprimer l'ensemble de la conduite d'évacuation principale....

Ludovic...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Gironde
Le problème est que tout est déjà monté. Pensez vous que si je mets un "y" à la sortie wc (une pour l'évacuation des eaux et une qui part en toiture pour la ventilation) cela fonctionnera de la même manière? Ou bien avec un scelle maid celle ci serait d'un diamètre de 80 max étant donné que mon évacuation est en 100. Et des clapets anti retour ou aerateur à membranes ne feraient ils pas le même effet?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
2057marc a écrit:Le problème est que tout est déjà monté. Pensez vous que si je mets un "y" à la sortie wc (une pour l'évacuation des eaux et une qui part en toiture pour la ventilation) cela fonctionnera de la même manière? Ou bien avec un scelle maid celle ci serait d'un diamètre de 80 max étant donné que mon évacuation est en 100. Et des clapets anti retour ou aerateur à membranes ne feraient ils pas le même effet?

Merci


le meilleur résultat sera en toiture, les clapets à membrane à long terme lâchent un peu....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Gironde
Vous parlez d'un aerateur de ce type la ?

http://www.google.fr/imgres?[...]amp;dur=222

Techniquement, c'est un peu délicat de faire remonter une aération en toiture dans mon cas, pensez vous qu'un aérateur à membrane de diamètre 80 gréffé par le biais d'une scelle sur mon evacuation diamètre 100 aurait le même effet ?

Sinon, un "Y" ferait il l'affaire ?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Et votre membrane vous voulez la mettre où.... dans les toilettes...?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Gironde
Oui. cela pose un probleme ? c'est derrière le wc donc pas gênant esthétiquement.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
2057marc a écrit:Oui. cela pose un probleme ? c'est derrière le wc donc pas gênant esthétiquement.


à vous de voir alors.... mais ne collez pas la membrane, histoire de voir si elle ne lâche pas un peu, on n'sait jamais....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Gironde
Je vais faire du mieux possible.
Esthétiquement et techniquement parlant, un aérateur à membrane en diamètre 40 serait l'idéal. Le probleme est que je ne sais pas si l'apport d'air qu'il apportera suffira à éviter le désyphonnage sachant qu'il s'agit d'une canalisation en diamètre 100. Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
2057marc a écrit:Je vais faire du mieux possible.
Esthétiquement et techniquement parlant, un aérateur à membrane en diamètre 40 serait l'idéal. Le probleme est que je ne sais pas si l'apport d'air qu'il apportera suffira à éviter le désyphonnage sachant qu'il s'agit d'une canalisation en diamètre 100. Qu'en pensez vous ?


non il le faut en conséquence au diametre de l'évacuation.. sinon il ne pourra fournir le volume d'air nécéssaire à la vitesse que l'eau coulera....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Gironde
Très bien. Et sa position est primordiale ? si je mets un t ou un y il sera "penche", à moins d'y mettre un coude avant pour le redresser mais j'ai peur que cela perturbe l'entrée d'air.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
2057marc a écrit:Très bien. Et sa position est primordiale ? si je mets un t ou un y il sera "penche", à moins d'y mettre un coude avant pour le redresser mais j'ai peur que cela perturbe l'entrée d'air.


le diamètre d'entré d'air qui lui représente le volume necéssaire pour l'aspiration......plus vous serez petit et moins cela fonctionnera....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Gironde
Oui oui, j'ai bien compris cela, mais pensez vous que le fait qu'il soit "penché perturbe son fonctionnement ? En gros, vaut il mieux pas de coudes et qu’il soit penché ou bien un ou 2 coudes pour le redresser ? J'ai peur que le fait de l'utiliser penché perturbe l'entrée d'air...
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
2057marc a écrit:Oui oui, j'ai bien compris cela, mais pensez vous que le fait qu'il soit "penché perturbe son fonctionnement ? En gros, vaut il mieux pas de coudes et qu’il soit penché ou bien un ou 2 coudes pour le redresser ? J'ai peur que le fait de l'utiliser penché perturbe l'entrée d'air...


Qu'il soit à la verticale et au dessus ne serait ce que de 50 cm de la sortie de la pipe du WC c'est bon car il ne faudrait pas que la chasse lors de la tirette l'encombre.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Gironde
Ok, merci pour toutes ces infos.0
Je vous tiendrai informé une fois les travaux faits..
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 22h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir