Réseau vdi grade 3 avec cable cat6

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.226 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Rhone
Bonjour,

Souhaitant un réseau VDI avec lequel je puisse faire transiter tout types de signaux, j'ai demandé à mon constructeur une installation de type grade 3 et ainsi éviter de poser des cables coaxiaux.
Il me propose alors de traiter en direct avec l'électricien.

Au moment de la mise en place du réseau, je rencontre donc l’électricien pour lui présenter ce que je souhaite.
Il décide de mettre un câble de cat 6, me donne la doc du boitier de communication qu'il a déjà posé et me précise qu'on ne peut pas se passer de prise coax pour le passage du consuel.
N'étant pas professionnel je lui fais confiance.

Je rentre chez moi avec la doc et là je vois qu'il a posé un boitier de communication grade 1 de chez Schneider Electric.
Le lendemain je retourne le voir et lui donne la doc pour un réseau grade 3 que j'ai préalablement récupéré sur internent (boitier Alvidis automatique de chez Schneider)

Là il me dit OK et il change le boitier pour un Alvidis automatique.

Quelques jours plus tard je reçois une facture dans lequel est mentionnée le prix du tableau VDI grade 3 et le montant de la plus value pour le changement de cable en cat 6.
Dans la donc que je lui ai donné il est précisé qu'il faut utiliser un cable grade 3

Je prend de nouveau RDV et lui explique que le câble n'est visiblement pas le bon pour l'utilisation que je veux faire de mon réseau.
Pour lui pas de problème tout est conforme et me donne un bout du câble qu'il a installé. Il s'agit d'un câble cat 6 f/utp.

M'étant renseigné depuis (notamment sur ce forum mais aussi auprès de Schneider Electric) je comprend que mon boitier ne sert a rien en l'état a part avoir un super réseau informatique .Du coup pour moi les travaux ne sont pas conforme à ce que je souhaitais.
Je me tourne vers vous pour savoir ce que vous en pensez mais je pense que vous allez confirmez mes craintes.
A prori je ne pourrai pas faire transiter de signaux TV via ma baie de brassage

Aujourd'hui ma chape étant coulé il me semble difficile de changer de câble.

Ce qui m’embête le plus c'est de débourser un gros montant pour le boitier alvidis qui ne sera pas utilisé à 100% de ces capacités à cause du mauvais câble installé.
L’électricien n'a t il pas une obligation de résultat sur ce type d'installation.

N'ayant pas signé de devis préalable je ne sais pas si je suis dans l’obligation de payer la totalité de la facture, facture sur laquelle seul sont mentionnées des désignations de références sans préciser le montage réalisé.
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis domotique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 100 message Paris
Il aurait du te poser du cable grade 3 , fait pour le résidentiel.........avec la capacité de faire transiter le flux tv.....
Le cat 6 est utilisé dans les entreprises, et il n'a pas la norme en domestique, et surtout pas pour vehiculer le flux de la télévision.

Grade 3 avec test de performance de 0 à 900Mhz.

Cat6 demande une certification jusqu'à 250Mhz


Quand aux cables grade 3 , il faut respecter le rayon de courbure dans les gaines et le diamètre de la gaine, si il doit les repasser ,assures toi qu'il ne va pas tirer dessus comme un bourrin

Regardes aussi quels connecteurs tu as au niveau de tes prises. Le cahier des charges est trés clair, et il a improvisé .. avec un recettage si il connait ...

Visiblement, il ne connait pas ce domaine
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Rhone
Merci de ta réponse.

Au moins j'ai la certitude qu'en l'état la télévision ne fonctionnera pas sur mes prises RJ.
Maintenant changer les câbles par du grade 3 serait l’idéal mais j’ai de gros doute que cela puisse se faire. Ça va être assez compliqué vu la configuration actuelle (gaine prise dans la chape)
Du coup pour moi il n'y a pas 36 solutions :
-Soit on change de câble pour passer en grade 3 (très compliqué comme je le disais)
-Soit il démonte le boitier Alvidis et me monte un tableau de grade 2 (au moins je ne paierai pas pour un service que je n'ai pas)
-Soit il laisse en l'état je ne paie pas la totalité de la facture puisque le montage est non conforme par rapport aux préconisations de Schneider

Maintenant le plus dur va être de négocier avec l’électricien vu que pour lui tout est OK.

Pour le convaincre qu'il sait tromper dans son montage je voulais m'appuyer sur la doc que j'ai en ma possession sur le boitier Alvidis de chez Scneider.
Mais même avec ça je ne sais pas si il sera dans l'obligation ou non de reprendre les travaux pour être conforme puisque je n'ai pas signé de devis stipulant clairement ma demande.
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Il t'a mis du f/utp..., fais changer le câble, c'est surement faisable et c'est la seule solution pérenne.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 01h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir