Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'un avis d'un electricien sur la pose d'un tywatt

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.591 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Mulsanne (72)
Bonjour,
voila je vous expose mon probleme ,nous avons fait construire au mois d'aout,depuis octobre nous nous sommes vite aperçu d'une surconsommation electrique depuis que nous avons allumé le chauffage.
apres divers passage de notre constructeur, il a admit a demi mot que nous consommons bcp trop d'electricite par rapport a la superficie que l'on possede et du faite que nous surchauffons pas car nous chauffons entre 19 et 20 degré.pour info pour 2 mois nous avons eu une facture de 480 euros.
nous avons donc demandé a EDF de venir vérifier leur raccordement, ainsi que le compteur et le mode heures creuses/heures pleines.pour EDF tout est ok.
nous demandé a notre constructeur de faire intervenir la société qui nous a installé le chauffage,le gestionnaire a été changé et il a été constaté que quand nous coupons tous les chauffages au disjoncteur et que l'on en met un seul en marche,quand nous mettons le mode instantanée sur le compteur qu'il y a bcp de variation.cela fait comme ci le radiateur fonctionnait constement donc multiplié par le nombre forcement la noté est salé.
ils nous ont donc installé un ty watt (un compteur qui gere simplement le chauffage pour voir ce que cela consomme précisément),mais j'ai un très gros doute que le ty watt soit branché sur les 7 radiateurs.
peuvent ils trichés sur le montage du ty watt ???
on est complement perdu,on ne sait plus quoi faire car on a l'impression qu'ils jouent le temps et nous en attendant on paye des factures exorbitantes.
je compte vraiment sur vous pour avoir de veritable info,si par hasard un electricien est dans mon departement qui a meme 5 min pour venir voir et me donner un vrai avis ce serait encore mieux.
nous sommes de Sarthe sur mulsanne.
merci par avance pour vos reponses
Messages : Env. 70
De : Mulsanne (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faudrait ouvrir votre tableau et mettre des photos.Le tywatt prend l'info consommation par un tore.Toutes les phases des convecteurs doivent passer dedans.Mais on peut aussi mettre ce tore en sortie du disjoncteur général de chauffage.Avez vous une coupure générale du chauffage sur votre tableau?
Quand vous interrogez le compteur (en mode instantané),c'est normal qu'il y ait des variations,car vous avez d'autres consommateurs(lampes,frigo,etc).La valeur instantanée diminuera quand le convecteur ne chauffera plus,et il ne chauffera plus ....quand la température programmée dans la pièce sera atteinte.
Peut être avez vous aussi un pb d'isolation(mal faite,pas suffisante,etc).
Mais il faut savoir que le chauffage électrique est cher à l'utilisation s'il ne l'est pas à l'installation.
Qu'avez vous comme convecteurs(marque et type)?Chauffez vous toute la journée,baissez vous la température lorsqu'il n'y a personne à la maison?
PS:le tywatt s'il est bien connecté vous donnera la consommation en HP et en HC
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Mulsanne (72)
Bonjour,
alors j'ai des radiateurs de marque thermor de type grille pain,en terme d'isolation ca été verifié a l'aide d'une camera thermique et nous sommes dans les normes,la maison etant neuve c'est la premiere des choses a laquelle j'ai pensé pour me retourner au cas ou l'isolation était insuffisante.
ensuite nous avons un gestionnaire,au mois d'octobre on l'utilisait...on mettait des plages horaires sauf que le mode eco ne se faisant pas quand le chauffage se rallumait il avait jusque 7 a 8 degré a recuperer.donc nous avons opté depuis a mettre nos radiateurs sur 3/4 qui correspond a une chauffe entre 19 et 20 (thermomètres installés a chaque étage)et c'est une maison de 90 m2 avec un plancher osb donc conservant mieux la chaleur qu'un plancher beton.
EDF est venu et nous a confirmé un probleme avec nos chauffage et notre constructeur lui meme reconnait que nous payons bcp trop cher en electricité mais on n'arrive pas a savoir veritéblement d'où viens le pb.
j'ai pris une photo mais trop grosse pour la coller sur le site,si vous avez un mail (enMP)je peux vous l'envoyer pour que vous la consultée.
Messages : Env. 70
De : Mulsanne (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Pour la photo vous la redimensionnez et la mettez en ligne avec hosting pics ca fait tout seul dim 320*240 et lien forum URL
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Mulsanne (72)
Oula c'est du chinois pour moi
Messages : Env. 70
De : Mulsanne (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Tu vas sur hosting pics(cherche sur Google) , tu inséres ta photo dans parcourir que tu redimensionne a 320*240 tout est indiqué et tu mets le lien forum qu'il te donne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Mulsanne (72)
Alors le tywatt a été installé aujourd'hui a 14h30 a 00 kw au compteur,il est 22h30 et il annonce 10 kw.ca vous parait comment?
Messages : Env. 70
De : Mulsanne (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Mulsanne (72)
Bonjour,
alors j'ai avancé dans mon problème,j'ai un electricien qui m'a bien confirmé le bon branchement du tywatt sur ma ligne de chauffage,donc ca c'est impeccable.ensuite il m'a conseillé de faire un relevé après 24h
bilan des premières 24h le relevé est le suivant HC 22 kwh et HP 30 kwh , a savoir qu'avant l'installation du tywatt pendant un mois je me suis amusé a faire un relevé tous les jours a heure fixe et en faisant une moyenne HC + HP je tournait en moyenne a 57 kwh/jour.
voila,si vous avez des connaissances techniques ou de diagnostiques ils seront la bienvenue car pour moi tout ca reste que des chiffres mais concrètement je ne sait pas si c'est une conso normale ou pas.
merci par avance pour votre aide
Messages : Env. 70
De : Mulsanne (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,les radiateurs "grille pains",on fait beaucoup mieux aujourdhui.Quelle est la puissance installée de votre chauffage?
Pour info,dans les années 2000,je tournais à 14000/15000 kwh/an toutes utilisations confondues, pour 8500 W de chauffage installés.Il est vrai que pendant 22 jours (EJP) on chauffait au bois.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Mulsanne (72)
Bonsoir,
j'ai des grilles pains et j'ai 7000 watt de chauffage pour a peine 90 m2 a chauffer.
Messages : Env. 70
De : Mulsanne (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Mulsanne (72)
Bonjour tout le monde,
Mon probleme n'etant pas résolu au grand mot les grands remèdes voici ce que j'ai mit en place et que j'enverrait a l'assurance ainsi qu'au constructeur.La premiere partie de mes relevés est terminé,je lance la seconde.....Voila ce que ca donne :




RESUME RELEVE COMPTEUR DEPUIS POSE DU TYWAT



Le 10/02/2014 lerelevé du compteur général est de 2939 kw en heures creuses et 3872 kw enheures pleines. Ce relevé a été effectué par la société EPC Energie Conseilsitué a ZAI des petites forges 72380 Joué L’abbé a la demande de la sociétéBBConstructions situé ZAC des Hunaudières 60 rue du petit bel œuvre 72230Ruaudin.Ce relevé a été fait enprésence de Madame Bacquet Sandrine.
A partir du18/02/2014, plusieurs relevés ont été faits, vous trouverez ci-joint lerécapitulatif de ce relevé avec l’utilisation du gestionnaire de chauffage etsans l’utilisation du gestionnaire de chauffage. Pour ne pas interférer dansles relevés chaque chauffage sera réglé thermostat 4, ce qui correspond a unetempérature entre 19 et 20 degré. Pour vérifier que nous avons la mêmetempérature en bas ainsi qu’en haut nous avons placé 1 thermomètre a chaqueniveau.


Sans utilisation dugestionnaire de chauffage :
TYWATT COMPTEURGENERAL
Du 10/02/14 :HC-00 HP-00 HC-2939 HP-3872
11/02/14 : HC-22 HP-30
12/02/14 : HC-46 HP-61
13/02/14 : HC-72 HP-93
14/02/14 : HC-98 HP-130
15/02/14 : HC-120 HP-145
16/02/14 : HC-148 HP-166
17/02/14 : HC-172 HP-175
Au 18/02/14 :HC-193 HP-195 HC-3148 HP-4125




Premièresconstatations TYWATT chauffage :
HC : 193 HP : 195
Premièresconstatations compteur général:
HC : 3148-2939 =209 HP : 4125-3872 =253


Valeur journalière :
Pour le chauffage
HC : 193/8 =24.125 kw par jour
HP : 195/8 = 24.375 kw par jour


Pour le reste deséléments électriques :
HC : 209-193= 16 16/8 = 2 kw par jour
HP : 253-195= 58 58/8 = 7.25 kw par jour
Total valeur journalière :
Chauffage :24.125+24.375 = 48.5kw par jour
Reste des élémentsélectriques : 2+7.25 = 9.25 kw par jour


Avec utilisation dugestionnaire de chauffage
TYWATT COMPTEUR GENERAL
Du 18/02/14 :HC-193 HP-195 HC-3148 HP-4125
Messages : Env. 70
De : Mulsanne (72)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 15h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir