Bonjour à tous,
j'ai besoin de vos avis car je veux etre sur de ce que je fais pour ne pas faire de bétise

Je suis en train de faire une extension de ma maison.L'extension se fera de 4m sur 6.20m de longueur.Le soucis qu'il se pose est que sur les 4m de largeur j'ai un mur de cloture qui est sur mon terrain qui fait environ 2m de hauteur. N'étant pas du métier j'ai demandé avis à un voisin macon qui m'a dit qu'il pensait que je pouvais monter mes agglos sur ce mur au vu des fondations existante mais que ce n'était pas forcement l'ideal car le mieux soit que les fondations soit toutes solidaires entre elle et verifié qu'il y ait bien un chainage vertical existant pour pouvoir me repiquer dessus ( j'agrandis également sur un niveau)...
J'ai pris un burineur pour voir dans l'angle et je n'ai pas l'impression qu'il y est de ferraillage...J'ai d'ores et deja creusé environ 20cm de large et 50 de profondeur a coté des fondations car je comptais dans tous les cas refaire des fondations ou recouler à coté pour consolider cette derniére.
Pensez vous q'ui soit envisageable de prendre appui sur ce mur si je fais un chainage horizontal dés hauteur du niveau de ce mur existant et me repique à ce chainage pour monter aux deaux angles de ce mur?
Je vous met 2/3 photos pour mieux vous rendre compte.(j'ai du mal à inserer les photos via mon pc )
Merci de votre aide
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis clôture du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-94-devis_cloture.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Si vous êtes joueur, allez y comme dit votre voisin : misez la tranquillité de vos nuits des 30 prochaines années, appuyez vous sur une fondation non calculée, non armée et faites avec on ne sait quoi.

Ou alors simplifiez vous l'avenir : démolissez le mur et faites une fondation unique à la bonne profondeur et correctement ferraillée.

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs..
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Gard
Voici les photos [img]http://[url=][/url][/img]



[url=][IMG]https://files.forumconstruire.com/elevation-mur-extension-maison-cloture-mini-195783dscn1628.jpg" />[/url][/img]
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Gard
Je comprend votre avis franchou biensur qu'il y a toujours une façon parfaite de faire . Je ne monterais pas d'agglos comme ca sans avis de personnes de metier.
L'idéal serait bien évidement de démolir ce mur avec les fondations mais c'est un travail monstre surtout que derriére mon voisin a monté également un mur et j'ai bien peur que toucher aux fondations du mur fragilise l'ensemble de son coté c'est pourquoi sinon j'avais opté de démolir les fondations qui dépasse de ce mur en les cassant à ras (elles débordent d'environ 20cm) et recouler des fondations bien ferraillé mais esthetiquement un creux de 20cm entre nos deux murs c'est pas vraiment tip top
Les fondations du mur de cloture sont ferraillé et profonde de 40cm environ. Le hic est que l'ancien proprietaire n'a pas l'air d'avoir ferraillé les angles...
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Retravailler la terre sur les flancs d'une fondation qui reçoit une charge verticale n'est pas gênant en soit, ce qu'il ne faut pas faire c'est travailler en dessous de l'assise de la fondation (voir google bulbe des contraintes etc).


Attention par contre aux infiltrations d'eau! il ne faut surtout pas modifier la nature ou la portance du sol sous la fondation existante (par l'ajout d'eau notamment) et c'est ce qui apparemment se passe sur votre seconde photo, attention risque de glissement/basculement du mur. Par sécurité étayez au plus vite!

Si vous ne voulez pas détruire le mur alors démolissez au moins 20cm à chaque bout, scellez correctement des aciers verticaux dans la fondation et coulez les renforts verticaux.

Bien-sur si vous êtes en zone sismique, je déconseille de se raccorder à un élément incertain, la sérénité totale vaut bien une semaine de boulot supplémentaire.

Bon courage à vous.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Franchou a écrit:

Si vous ne voulez pas détruire le mur alors démolissez au moins 20cm à chaque bout, scellez correctement des aciers verticaux dans la fondation et coulez les renforts verticaux.

Bien-sur si vous êtes en zone sismique, je déconseille de se raccorder à un élément incertain, la sérénité totale vaut bien une semaine de boulot supplémentaire.

Bon courage à vous.


Bonjour,

Je déterre ce sujet.
Franchou je ' arrive pas a visualiser ta première phrase peut tu faire un croquis ou as tu une photo sous la poche ?

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Le mur existant n'a aucun chainage vertical, par sécurité il faut en ajouter.

Donc démolition des extrémités du mur sur 20-30cm de large jusqu'au nu de la fondation, perçage de la fondation à bonne profondeur et scellement des aciers verticaux avec un produit correct.
Puis coffrage des extrémités et coulage du béton pour liaisonner les nouveaux chainages avec la maçonnerie existante.

Si on est tatillon on peut aussi ajouter un chainage horizontal en tête de mur.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 18h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis clotureArtisan
Devis cloture
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Clôture : guide, conseils et astuces
Clôture : guide, conseils et astuces
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
20 idées de clôtures en bois
20 idées de clôtures en bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de murets
Photos de murets
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir