Conduit de cheminée dépassant dans le salon :(

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.123 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Nous contruisons une maison et connaissons, malheureusement, pas mal de problèmes.

Dernier en date : conduit de cheminée qui sort du plafond.

Lors de l'élaboration du plan, nous avons expliqué que nous désirions un conduit de cheminée afin de mettre plus tard une cheminée. Nous avons donc demandé de nous confirmer que le conduit ne serait pas apparent au niveau du plafond du salon. Cela nous a été confirmé par le commercial ainsi que sur le plan car il est mentionné sur celui-ci à côté du dessin du conduit de cheminée : "Diamètre : 23cm - Retombée : 00".

Pour info, la première (mauvaise) surprise concernant ce conduit de cheminée a été que le constructeur l'avait placé à 50cm de l'endroit prévu initialement. Bref, après moultes discussions, l'endroit pour le conduit de la cheminée a été déplacé pour respecter notre demande (et le plan accessoirement ...)

Surprise suivante : un trou a été fait dans le placo du plafond et le conduit dépasse d'une vingtaine de cm.

J'ai contacté le chef de chantier pour lui dire que nous avions demandé que rien ne soit apparent mais il me dit que cela ne peut être changé.

D'après lui, cela aurait été possible dans une maison de plain pied mais pas dans une maison à étage.

Pourriez-vous me dire svp si en effet nous n'avons pas le choix ou si oui, il est possible que rien ne soit apparent comme cela nous avait été confirmé.

Merci d'avance et bonne soirée.

Prudence
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Logiquement le conduit doit être au nu du placo , mais comme il y a un collier , il dépasse légèrement 1 à 2 cm .

C' est du 230 mm de chez Poujoulat ?

Normalement il y a toutes les longueurs disponibles pour faire un travail correct !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Moi j'ai une maison à étage et le Poujoulat est en attente dans le plafond, rien ne sort ;)
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Il serait question des DTU 24.2.1 et 24.2.2 qui obligent de faire dépasser le conduit de minimum 5cm, en cas d'intervention, le collier de liaison ne devrait pas être situé dans le plafond / plancher de séparation des niveaux.
Une recherche sur le forum ou sur google avec quelques mots clés bien choisis devraient vous éclairer.
Dans notre cas il dépasse. Le cheministe a fait un coffrage qui au final n'est pas si laid que ça.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci à vous pour vos réponses.

Oui, c'est du Poujoulat



J'ai un peu regardé les DTU mais n'ai encore rien vu concernant l'obligation de laisser dépasser le conduit de 5cm.
Je vais essayer de contacter directement Poujoulat. J'espère tomber sur un technicien sympa !
Je vous tiendrai au courant.

Merci en tout cas (c'est vraiment la galère avec le constructeur et c'est cool de trouver de gentil(le)s conseillers (-ères) comme vous!

A+,

Prudence
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Il n'y a plus l'obligation de dépasser de 5 cm du plafond , c'est au nu du plafond sur toute la surface du conduit .

Sur la photo , il y a un élément de 10 cm en trop .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Voici ce qui est repris dans la doc de Poujoulat :

« Dans les trois cas de figures, le but recherché est de bloquer et supporter le conduit (environ 10 m) en veillant à ce
que le conduit dépasse de 50 mm du plafond comme le préconise la réglementation. Cette pièce est fréquemment
associée aux pièces référencées CS (collier de soutien) et CM (collier mural) pour assurer le maintien latéral du
conduit.”


500XT,

Quand vous dites qu'il n'y a plus d'obligation de dépasser de 5cm du plafond, cette info est-elle basée sur une nouvelle règlementation?

Merci et bonne journée,

Prudence
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Je cite "" Le conduit de fumée " départ plafond " doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où est situé l'appareil ""

Ceci signifie que le conduit doit à minima légèrement déboucher sous le plafond ( feuillure mâle visible ) .

Suppression de l'ancienne prescription de dépassement de 5 cm sous le plafond ( caduque depuis Mars 2006 )

Info : Qualibois 2012 .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Heu rassurez-moi, ils ne vont pas laisser le placo ouvert autour du tuyau comme sur la photo ? Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Contamine Sur Arve (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Marne
Pas besoin de mettre du placoflam autour du conduit...?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre sympa Env. 200 message Le Mans (72)
Bonsoir,
nous avons fait construire une maison à étage il y a 5 ans et je ne voulais pas de coffrage grossié en attendant une installation prochaine. C'est chose faite, un poêle a été installé cet hiver nous avons donc percé notre plafond et du rajouter la pièce supplémentaire de 10 cm qui attendait dans le grenier.
C'est faisable !!!
Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 200
De : Le Mans (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre sympa Env. 200 message Le Mans (72)
Bonsoir,
nous avons fait construire une maison à étage il y a 5 ans et je ne voulais pas de coffrage grossié en attendant une installation prochaine. C'est chose faite, un poêle a été installé cet hiver nous avons donc percé notre plafond et du rajouter la pièce supplémentaire de 10 cm qui attendait dans le grenier.
C'est faisable !!!
Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 200
De : Le Mans (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Placoflam ou "fermacell" ou plaque décorative normalement sur le mur derrière.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut
je déterre.

Je savais que les fameux 5cm n'était plus d'actualité.
Mais on me dit aussi que je peux faire dépasser juste la réduction conique, ce qui est quand même plus esthétique.
Le conduit isolé s'arreterais à 2/3cm au dessus du plafond.

z'en pensez quoi?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 11h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir