Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin aide raccord compteur

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.669 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour,

Devant refaire le raccordement compteur, je ne sais pas s’il faut mettre pour l’étanchéité, des joints fibre ou de la filasse ?

De plus l’accès au compteur n’est pas évident, il est à –80cm sous la terre…

Après avoir lu qu’il y avait un risque de fuite (du coté amont compteur) lorsque que l’on devisait le raccord en aval du compteur (risque de rotation du compteur)
Pour limiter ce risque de fuite, y à t-il un ordre de montage (serrage) à privilégier, par exemple A sur B en premier, ensuite B sur C, et terminer en vissant l’ensemble sur le compteur (C sur D) ?
Ou un autre ordre de montage ?



Je vous remercie par avance.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 100 message Finistere
nmg a écrit:Bonjour,

Devant refaire le raccordement compteur, je ne sais pas s’il faut mettre pour l’étanchéité, des joints fibre ou de la filasse ?

De plus l’accès au compteur n’est pas évident, il est à –80cm sous la terre…

Après avoir lu qu’il y avait un risque de fuite (du coté amont compteur) lorsque que l’on devisait le raccord en aval du compteur (risque de rotation du compteur)
Pour limiter ce risque de fuite, y à t-il un ordre de montage (serrage) à privilégier, par exemple A sur B en 1er puis B sur C, et enfin visser l’ensemble sur le compteur (C sur D) ?
Ou un autre ordre de montage ?



Je vous remercie par avance.


Bonjour,

Je suis un peu en train de me poser ces questions aussi (sujet avant vous)..
Par contre pourquoi avoir mis une vanne d'arrêt? vous en avez une normalement avant le compteur (zone publique)?
Qu'elle est la pièce C ? une purge ?
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Villette (38)
Alors pour les joint, sur les ecrou libre c'est bien des joint fibre qu'il faut mettre

Pour Antho.:
- la piece C est un antipolution (clapet antiretour)
- Le robinet est bien placé, car le robinet coté public peut être loin... sur la route...
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Finistere
pastis79 a écrit:Alors pour les joint, sur les ecrou libre c'est bien des joint fibre qu'il faut mettre

Pour Antho.:
- la piece C est un antipolution (clapet antiretour)
- Le robinet est bien placé, car le robinet coté public peut être loin... sur la route...


A merci de la réponse !

Moi j'ai ma vanne juste avant mon compteur donc pas besoin d'en rajouter une juste après.
Autrement pour l'antipolution (antiretour ?) je pensais l'installer dans la maison ....
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Merci Pastis79
@ AnthonyLD oui le C est bien un anti-retour / anti-pollution comme à dit Pastis79
@Pastis79 J'ai pris note qu'il fallait des joints en fibres ordinaires pour l’étanchéité.

Par contre question pratique et mise en œuvre, (pour éviter une fuite sous la bague d'inviolabilité de veolia)pour le serrage ?
il est préférable de monter l'ensemble dans quel ordre ?
finir par le serrage sur le compteur ? ou par le tuyau pe à liseret bleu? ou autres ??
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Je vous conseille de tirer le PE hors du regard pour pouvoir visser la vanne.

C'est le raccord qui demande le plus de précision et de force. Nettoyez le PE, faites un petit chanfrein et enfilez les pieces dans le bon ordre (écrou / cône fileté laiton / bague laiton / joint caoutchouc noir).

N'hésitez pas à serrer avec une clef à griffe jusqu'à ce que ça grince, limite jusqu'à ce que ça couine le PE doit être bien accroché par le cône interne du raccord.

Les autres éléments sont à écrou libre donc joint fibre + clé plate facilement montable dans le regard du compteur.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Franchou a écrit:Bonjour,

Je vous conseille de tirer le PE hors du regard pour pouvoir visser la vanne.

C'est le raccord qui demande le plus de précision et de force. Nettoyez le PE, faites un petit chanfrein et enfilez les pieces dans le bon ordre (écrou / cône fileté laiton / bague laiton / joint caoutchouc noir).

N'hésitez pas à serrer avec une clef à griffe jusqu'à ce que ça grince, limite jusqu'à ce que ça couine le PE doit être bien accroché par le cône interne du raccord.
.


Bonjour et merci Franchou
En fait le PE est neuf donc actuellement en couronne dans ma cave, donc si je vous suis bien je monte en 1er le raccord robinet sur le PE en souquant bien le serrage... puis le clapet antipollution et je fini par serrer l'ensemble sur le compteur.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Franchou a écrit:Bonjour,
Les autres éléments sont à écrou libre donc joint fibre + clé plate facilement montable dans le regard du compteur.

Je ne sait pas s'il faut forcer le serrage quand c'est un joint fibre ? surtout sur le filetage du compteur..?
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui.

N'hésitez pas à faire grincer le PE. Sur mon installation je n'avais pas osé serrer trop fort et j'ai eu de belle fuites à la mise en eau, j'ai du remettre facilement 1 tour de clef pour que ça rentre dans l'ordre.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Pas besoin de serrer super fort le joint, surtout si c'est un joint fibre rouge premier prix,
sur les compteurs, les joints que j'installe sont ou des CNA bleu/vert ou CSC, ceux là sont vraiment top.
Mais difficile de le trouver en petite quantité.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Effectivement, le serrage fort concerne uniquement le raccord vanne/PE.

Pas besoin de forcer outre mesure sur les écrous libres.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,

Pas besoin de serrer super fort le joint, surtout si c'est un joint fibre rouge premier prix,
sur les compteurs, les joints que j'installe sont ou des CNA bleu/vert ou CSC, ceux là sont vraiment top.
Mais difficile de le trouver en petite quantité.


Merci beaucoup CAM4293 et Franchou
j'y vois plus clair avec vos conseils
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 17h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir