Bonjour a tous
je voudrais avoir quelques infos si vous pouvez m aider.
j ai un poele a bois et celui ci refoule de la fumée, j ai une VMC qui est couper car on ma dis que cela pouvais venir de la VMC.
meme avec la VMC couper ca refoule.
si vous pouvez m aider car je ne vois pas d ou cela peut venir.
Merci a tous.
Messages : Env. 20
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 2000 message
Tu devrais donner plus d'info quant à ton installation: poêle, arrivé d'air frais, ventilation de la maison (VMC certes mais l'air entre comment?), etc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
En général c'est que ton arrivé d'air frais n'est pas suffisante.

Après il y a aussi des choses à vérifier : conduit d'évacuation non bouché, bois sec, ...
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Essonne
Voir aussi si il le conduit d'evacuation ne retressi pas a un endroit de ton installation
Messages : Env. 60
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Longnes (78)
Re bonjour
pour l installation j ai un tubage double peau en inox dans le conduit de cheminée, pour l arrivée d air frais j ai juste des aération au dessus des fenêtres.
ensuite mon conduit sortie de poele j ai 2 coudes a 90°
mais des que y a du vent ca refoule et encore pas tous le temps.
je trouve ca vraiment byzarre.
Merci a tous
Messages : Env. 20
De : Longnes (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Vendee
Bonjour, alors déjà la prise d'aire vers l’extérieur est obligatoire, ensuite si sa refoule c'est sens doute du a un manque de tirage.

Donne moi la hauteur de ton conduit (du plafond au chapeau de cheminée) le diamètre du conduit, et la puissance de l'appareil, avec ça je vais pouvoir te dire si tu as les bonne conditions, et si "non", je t'apporterais la solution. Wink

Pour info tu n'as pas de hotte?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Regarde à tout hasard la sortie de toit, il y a des règles à respecter pour que le conduit fonctionne bien en dépression (aspiration de l'air intérieur), notamment certaines distances vis à vis de la hauteur de sortie ou l’éloignement des constructions voisines.

Ici :
http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/[...]bistrage-et-souche.html

Et compléments intéressant là :
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dd0910_01.pdf

Au passage, une installation avec 2 coudes à 90° n'est pas conforme, trop de perte de charge.

Pense à faire ramoner ton conduit par un vrai ramoneur (pas quelqu'un qui torche ça en 30 minutes), les feux de cheminée ça n'arrive pas qu'aux autres.

EDIT : le fait que ça refoule en cas de vent confirme que le conduit n'est pas en dépression, un obstacle doit modifier la course du vent à proximité et ta sortie de toit se retrouve dans une zone de pression (l'air rentre par le conduit et pousse les fumées dans la maison).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Vendee
perso je fais un bon ramonage en moins de 30 min Wink
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui mais ton intervention ne se borne pas au ramonage et aspiration des suies, tu prends le temps d'inspecter l'installation et d'expliquer au client ce qui ne va pas, et tu notifies les choses à remplacer (ça c'est plutôt pour ta sécurité juridique).

Les gens qui n'ont aucune formation et qui se disent ramoneur car pas le vertige et 5 têtes d'hérisson différentes dans le kangoo merci bien...

Les conduits de fumée c'est comme l'électricité, c'est un corps de métier bien précis qui ne laisse pas la place à l'amateurisme.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Vendee
C'est bien le problème en France, lorsque en Allemagne c'est un maitre ramoneur W00t
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
On est bien d'accord. Sleep
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 14h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir