Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de cable entre bâtiment et tableau électrique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 981 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,

J'ai fait passer un cable enterré de 2x16 alu sur une distance de 100 m en provisoire pour alimenter en électricité jusqu'au fond de mon jardin, ou je compte faire construire un petit atelier bricolage
Ce cable arrive dans une annexe située à 10 m de mon tableau électrique.
Question : quelle section utiliser pour relier le tableau électrique à cette annexe ou j'ai mis une boîte de dérivation ? On m a conseillé du 6mm2 mais ça me paraît curieux d aller vers le tableau en diminuant la section.
Quelle protection mettre?
Par avance merci
Vincent
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Quelle puissance à alimenter ? Quel tableau dans ton annexe ? quelle nature de câble cas-tu mettre entre le T Général et le T Divisionnaire ?
pourquoi ne pas tirer directement le câble dans ton tableau général ?
Il faudra une coupure de chaque, dont un interrupteur différentiel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Il n y a pas de tableau dans la pièce annexe (chaufferie)
Le câble du jardin arrive dans cette pièce car il n'était pas plus grand, j'en n'avais plus pour prolonger jusqu'à tableau général (protégé par un id 40A )
Dans cette pièce annexe il n'y aura que 2ou 3 prises reliées à une boîte de dérivation dans laquelle arrive le câble du jardin
Je veux juste savoir quoi mettre du tableau général à la boîte de dérivation, surtout pour qu'il n'y ait pas trop de perte jusqu'au fond du jardin (utilisation d'outils électriques type tronçonneuse taille haie etc)
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La chute de tension va être élevée avec votre 2x16² alu sur 100m
Tout dépend donc de la puissance dont vous voulez disposer, mais personnellement je partirai sur un 2x16² cuivre sur votre liaison de 10m pour limiter la chute de tension complémentaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Ok
Merci pour la réponse
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 15h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir