Bonjour,
J'ai un linteau d’environ 20cmx30cm de haut de portée environ 3m qui supporte le mur du 1er étage d'une maison individuelle
au dessous se trouve la porte d'entre qui est en renfoncement et ainsi est crée en quelque sorte un porche intégré à la maison.


Par mégarde une ferraille du linteau a été coupée récemment suite à un percement hazardeux . Il s'agit de la ferraille horizontale supérieure qui est sur la longueur du linteau.
La coupure est située à environ 1/3 de la distance d'un cote soit 80cm environ.
Le haut du linteau linteau est au dessus du niveau de la dalle car cela évitait d'avoir un débord sous plafond compte tenu de la hauteur sous plafond de 2,2m au RdC

La maison a 30ans est en parpaing doublée brique rouge intérieur et toit tuile béton ce qui doit quand même faire une charge conséquente sur le linteau.

Ma question est:
Pensez vous qu'il faille faire un renfort sous linteau à la verticale du problème ? (genre poteau) ou jambage prenant appui sur un coté du renfoncement. ?
Ou bien cela peut-il rester comme ça ?
Pour l'instant j'ai étayé sous le linteau.

Merci pour vos avis éclairés.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 60000 message
Normalement une ferraille supérieure ses pas trop grave ces les fer du bas les plus importante a surveiller que sa ne fissure pas
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Couper une ferraille?
t'es sûr? à la perceuse?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Certainement en perçant il a du tomber sur une ferraille ses possible sa mes déjà arriver avec un marteau perforateur
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Avec un bon perfo, c'est faisable, mais faut vraiment insister avant d'en arriver bout
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Oui ces claire mèche en titane
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Besançon (25)
Http://www.fischer.fr/desktopdefault.aspx/tabid-556/417_read[...]7_read-2181/417_page-3/ avant le foret 4 pans, la perceuse débraillais et passait en mode marteau piqueur, depuis le 4 pans elle perce et tu te rends compte de rien Happy je pense que la maison devrais tenir jusqu'au prochain tremblement de terre, bon courage d'ici là
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonsoir,
merci pour vos réponses
J'ai fais venir constater (entre-temps) par un expert (architecte DPLG) qui m'a aussi assuré que ça ne risquait rien.
Il y a une très légère µfissure horizontale a la jonction linteau-parpaing étage supérieur qui ne devrait pas évoluer à surveiller qd même au prochain tremblement de terre.
La 2eme ferraille // est quand même là et intacte et peut absorber les efforts sur la poutre.
Le linteau a une portée de 3,2m entre les appuis et une hauteur de 42cm et est en rehausse de la dalle.
Ce qui est surprenant est la facilité avec laquelle j'ai pu percer la ferraille et que tant qu'on ne s'aperçoit pas qu'on fait une erreur on continue...!
Une poutre en rehausse ça parait évident après coup.
Comme quoi on ne réfléchit jamais assez.
Encore merci.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 05h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir