Retour
Menu utilisateur
Menu

Prise extérieure

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 792 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Bagneres De Luchon (31)
Bonsoir à tous,

Premièrement je remercie ceux qui ont répondu à mes précédents messages dont carminas qui me semble être un fidèle du forum électricité .

Je reviens vers vous car j installe une prise électrique à l'extérieur.

Je compte tirer une ligne directement depuis le tableau électrique (car je crois que c'est obligatoire).
Je dois traverser le garage, longer un muret et relier le tout à une prise plexo sur un abris de jardin.

J ai deux possibilités:
- passer 3 fils HO7V-U dans un conduit IRL
- faire longer un câble RO2V 3G avec des cavaliers ou bien encore sous conduit IRL pour l'esthétique.

D'un point de vue securité serait il mieux de mettre un cable plutôt que 3 fils individuels?

Quel diamètre de fil dois je utiliser? puis je utiliser un fil 1,5 ou plutôt un 2,5 mm?
La prise en question doit alimenter une tondeuse electrique ou bien encore un taille haie.


Merci par avance
Messages : Env. 20
De : Bagneres De Luchon (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonsoir

Il est quand même préférable de tirer un câble RO2V plutôt que 3 fils HO7 surtout si tu passes par l'extérieur et même sous tube IRO.
La réglementation préconise pour tout ce qui est circuit prise de courant un câblage en section 3G2,5.
Attention de ne pas oublier la bonne protection au niveau de ton tableau équipé disjoncteur et d'un différentiel 30mA pour la protection.

Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Normativement
Il faut passer en cable, sous tube c'est mieux
Comme ta prise n'est pas sur le bâtiment principal, tu devrais mettre un inter diff pour les extérieurs non rattachés au bâtiment principal
Un disjoncteur 20 Amp. pour un 3G2,5
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 06h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir