Plancher bois sur solive entraxe 90

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.782 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour à tous,


Je prépare et je cherche des infos sur la mise en place d'un plancher bois sur une charpente industrielle d'entraxe 90.
En effet j'ai déjà posté un sujet pour définir si oui ou non, celle ci est amenageable, d'apres nos experts du forum, oui elle l'est bien
(https://www.forumconstruire.com/construire/topic-218438.php)


Je cherche donc des infos en premier sur le lambourdage :


Je pensais donc :
- mettre des lambourde de 63x75mm posé à chant
- posé celles ci à la perpendiculaire sur mes solives d'entraxe 90
- lambourde vissées avec des vis rocket 6 x 100/70 (donc lisse sur 30)
- lambourde espacées pour arrivé à un entraxe de 500mm
Ces infos vous semblent elles ok?


Ensuite pour les dalles d'OSB
- OSB3 18mm 2500x1250
- posée à la perpendiculaire des lambourdes (donc dans le meme sens que les solives)
- le tout collé au niveau des rainures à la colles type sikaflex 11FC (EDIT : non necessaire)
- OSB vissé sur lambourde avec des vis rocket 6 x 70/50 (donc lisse sur 20) (EDIT : vis avec filetage total de 6x60 à 70)


j'aimerais avoir vos avis technique pour le dimensionnement, si cela vous parait ok ainsi que pour la facon de poser.
Lambourde quel type de bois...?
Dalle de plancher : OSB agglo...?
Etc


Je glane pas mal d'infos depuis quelque mois mais je constate que pour un entraxe 90 il y a peu d'infos ou pas du tout
J'espère en recueillir un max d'infos technique afin que sa serve à d'autre


Merci à tous,
Bonne soirée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, rien a en dire.... juste pour les vis d'OSB des 54mm suffisent.... voir 60 maxi....


pour la colle je n'en vois pas l'interet comme je dis toujours, les bords seront visser et donc je ne vois toujours pas à quoi elle peut servir d'autant que les plaques seront posées croisées donc pour ma part dépense inutile.... mais ceci n'engage que moi.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Bonsoir Ludovic,

Ok pour les vis et la colle je prend note. Une partie lisse égal à l'épaisseur de l'OSB est elle suffisante? ou il faut une vis avec un filetage complet?

Mes principaux doute se porté sur l'épaisseur de l'OSB et la section des lambourdes, cela vous semble suffisant?
J'ai bien sur oublié de préciser que les dalles seront posé en croisé, en décalé par rapport à la rangée précédente.

En vous remerciant,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Pour la visserie un filetage complet, sinon ça va couiner.....

pour ce qui est de l'OSB, en 18 vous êtes trés bien puisqu'un entre axe de lambourde à 50... no soucis...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir comme Ludo pour les solives ça passe haut la main .
Par contre ,pour éviter tout craquement l'on dépose un cordon de mastic-colle sur la solive ou lambourde ,des pointes annelées ou torsadées en 70mm pour du 18mm c'est suffisant .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Merci ludovic pour ce complément d’information.


JMD Bonsoir,
Vous conseillez de mettre un mastic colle entre la solive et la lambourde? mais aussi entre la lambourde et l'OSB c'est bien sa?
Ok pour votre avis sur la visserie


Je partirais donc sur une vis avec filetage total dans ces dimension là.


Merci à vous,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
kiri59 a écrit:Merci ludovic pour ce complément d’information.


JMD Bonsoir,
Vous conseillez de mettre un mastic colle entre la solive et la lambourde? mais aussi entre la lambourde et l'OSB c'est bien sa?
Ok pour votre avis sur la visserie


Je partirais donc sur une vis avec filetage total dans ces dimension là.


Merci à vous,


dans votre cas c'est entre le plancher et la lambourde.... voilà ce que voulait dire JMD
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
D'accord j'ai compris ;)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

bande Phaltex entre lambourdes et OSB çà va bien aussi.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour Élisa,

L'un est il plus efficace que l'autre ?


J'ai souvent lu que les gens mettent des bandes de phaltex mais dans le but d'éviter les bruits d'impacts par exemple.
Perso j'y crois pas trop pour les bruits.


Par contre éviter les grincement oui sa m'intéresse.

Merci,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonsoir,
Pour éviter les grincement le cordon de colle mastic est plus efficace q'une bande de phaltex qui par ailleurs n'apporte pratiquement rien en terme d'affaiblissement acoustique ,Le collage a aussi l'avantage de renforcer le contreventement horizontal(diaphragme) quand le principe constructif l'oblige .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Très bien merci a tous pour vos réponses.
Ce projet devrais se faire courant d'année.
Je posterais sûrement un ordre de prix et des photos du chantier.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Le phaltex est bien, le liège en rouleau
la sous-couche polyéthylène coupé en lamelles marche bien aussi, économique.

Pour les vis, toujours a filetage partiel, pour plaquer l'osb sur la lambourde
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

Je rouvre le sujet quelques années plus tard pour beneficier si possible de vos precieux conseils, ma situation etant sensiblement la même que celle de Kiri.

J’aimerais faire une chambre au dessus de mon garage, et par la meme occasion faire un faux plafond isolé entre ces 2 pièces. (BA13 + suspente/fourrure + isolant 240mm).

Les anciens propriétaires avaient aménagés un espace de stockage avec des dalles type OSB 2500 x 1200, j’ai tout retiré car le bois etait vieillissant et très sale et je voudrais repartir sur du neuf.
Ces fameuses dalles etaient posées directement sur les solives (6x16cm) avec un entraxe entre solives allant de 80 à 95cm, la moyenne etant de 85cm. La portée apparente des solives est de 3,7m donc environ 4m avec les parties sellées dans le mur.

Après mes recherches j’ai bien compris que l’entraxe entre solive etait trop important et que la norme actuelle etait d’environ 60cm.

Ma question est donc la suivante :

Puis-je effectuer un lambourdage de 63x75 à la perpendicualire de mes solives pour reconsolider le tout, avec lambourdes vissées sur les solives et OSB 18mm vissé sur les lambourdes ? (Et bande phaltex entre OSB et lambourdes).

J’ai un doute sur la charge admissible des solives, je trouve 229kg mais honnetement je ne suis ni sûr de mes recherches ni sûr des infos que j’ai pu lire.

Par avance un grand merci pour vos retours.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 05h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir