Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis Escalier trop raide?

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 7.997 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
En effet c'est raide et il aurait dut t'en avertir. Je ne sais pas si la norme est une contrainte obligatoire pour ce type de travaux.

Mais il y a t'il possibilité de faire autrement? On voit qu'il aurait été possible de démarrer l'escalier plus tôt quitte a faire un petit tournant des le départ mais cela aurait réduit l’échappée, te je ne sais pas si tu as de la marge de ce coté.

La vrai question c'est qui a fait les plans?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Annoeullin (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Les plans ont été fait par le fabricant mais les cotes ont été donné par le constructeur, je pense qu'il aurait été possible d'allonger de presque 2 cm le giron (22cm) en laissant un accès à la petite fenêtre ( que le constructeur a mis un peu basse). C'est vrai que le soucis majeur vient de cette fenêtre, actuellement on a une échappée de 2m15 donc on pouvait allonger l'escalier de 25 cm et conserver une échappée de 2m, c'est ça ce que j'appelle un escalier sur mesure
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Cormery (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Il s'est basé sur un peids normal de 41 ou 42 de pointure Laugh

Il aurait fallu mentionner dans la notice descriptive que vous faisaiez du 47
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
fafa600 a écrit:Il s'est basé sur un peids normal de 41 ou 42 de pointure Laugh

Il aurait fallu mentionner dans la notice descriptive que vous faisaiez du 47


on pense pas à tous ces "détails "
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Cormery (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Tout Près D'orléans (45)
Moi, c'est un escalier FLIN... Le tien est sur mesure ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Tout Près D'orléans (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Oui sur mesure, enfin pas parfaite les mesures mais bon Dry Tongue
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Cormery (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Pour ma part je considère que cet escalier est non conforme :
- Hauteur de la marche : 178.24mm (Conforme)
- Giron de la marche : 201.09mm (Non conforme)
- Pas de foulée : 557.57mm (Non conforme)
Les paramètres de la règle de Blondel sont :
- Hauteur de la marche : mini 160mm, maxi 190mm
- Giron de la marche : mini 240mm, maxi 290mm
- Pas de foulée : mini 600mm, maxi 640mm

Il peut même être considéré comme dangereux pour vous-même, vos enfants, une personne à mobilité réduite.
D'autre part en cas de revente de votre maison cette non conformité va sauter aux yeux des futurs acheteurs et vous serez tenue de les informer.

Une simulation avec 16 marches au lieu de 17 marches :
- Hauteur de la marche : 189.38mm (Conforme)
- Giron de la marche : 224.12mm (Non conforme)
- Pas de foulée : 602.88mm (Conforme)
Déjà plus confortable mais néanmoins non conforme.

L'origine du problème c'est la position en hauteur de la fenêtre qui a obligé le concepteur de l'escalier à passer sous le cadre avec le limon.

Avez-vous signalé cette non conformité au constructeur ?
Avez-vous transcrit cette non conformité dans le PV de réception si elle est déjà faite ?
Pouvez-vous poster une deuxième photo de la volée supérieure ?
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
N fait la réception d'ici 7j mais j'en ai parlé au constructeur, pas de nouvelles. J'ai contacté le fabricant d'escalier selon lui le soucis c'est aussi la tremie car il y a actuellement une échappée de 2.10m mais si on allonge le giron à 21 cm ( ce qui reste faible mais je ne pensais pas que 24 cm etait la norme non plus?) on décale d'une marche et on passe à 1.94 m, c'est sur sans la fenêtre on pouvait mettre des marches à 19 cm sans soucis et avoir un escalier presque normal ...bref on est pas trop avancé et on sait pas trop quoi faire ... ?


Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Cormery (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonsoir,
Une solution serait de faire un limon extérieur cintré dans l'angle.
Cela permettrait certainement d'échapper au cadre de la fenêtre.
L'esquisse jointe montre un escalier avec 16 marches et un cintre en arc de cercle de rayon 700mm
Le trou créé sera habillé par sécurité (par exemple étagère pour fleur)
A proposer au constructeur pour qu'il étudie une solution qui soit au norme
Cordialement
http://cjoint.com/?3CixwFDz20A
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Bonjour,
Quelque soit la solution retenue, la fenêtre ne devrait-elle pas être équipée d'un garde-corps?
Ou bien, si c'est un fixe, d'un vitrage isolant avec une face extérieure, type Stadip 44.2?
A+
Messages : Env. 200
De : Saint-dizier (52)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
En matiere d'escalier, on a la regle de Blondel (ca date de Louis XV): 640 < 2h + G)<600.
Avec 3030 a monter et 17 marches de 178, le giron doit etre compris entre 244 et 284.
Malheureusement, personne ne se soucie plus de la regle de Blondel en matiere d'escalier.
Pour moi, en dessous de 210 pour le giron, un escalier est casse-gueule a la descente.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Pour ma part j'ai un escalier béton :
16 hauteurs de 0,182
Giron de 0,24

Il n'est pas casse gueule et tourne 2 fois (2/4 tournant je suppose qu'on appelle cela comme ça)
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
jpr73 a écrit:Bonsoir,
Une solution serait de faire un limon extérieur cintré dans l'angle.
Cela permettrait certainement d'échapper au cadre de la fenêtre.
L'esquisse jointe montre un escalier avec 16 marches et un cintre en arc de cercle de rayon 700mm
Le trou créé sera habillé par sécurité (par exemple étagère pour fleur)
A proposer au constructeur pour qu'il étudie une solution qui soit au norme
Cordialement
http://cjoint.com/?3CixwFDz20A



Merci jpr73 pour ta simulation, c'est interressant et du coup dans cette configuration quelles sont les mesures ( giron, échappé ou longueur au sol ou encore hauteur des marches?). Il est à noter qu'on a un faux plafond de 20 cm ( juste là pour masquer les poutres bétons)donc il était toujours possible de lui donner la pente de l'escalier pour augmenter l’échappée à cet endroit là . Il va falloir négocier avec le constructeur pour que cet escalier nous coûte le moins possible et qu'on puisse si on veut un jour le refaire car il sera compliqué de le faire changer avant la réception,( on préfère dans l’immédiat un dédommagement ) ...à moins de l’intégrer dans les réserves? mais bon il va dire qu'on a eu les cotes et que donc on savait et on a rien dit sur le coup ...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Cormery (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
La simulation a été faite avec 16 marches.
Les paramètres sont indiquées dans un précédent de mes posts :
- H = 189.38mm
- G = 224.12mm
- P = 602.88mm

Pourquoi dites-vous "que cet escalier nous coute le moins cher possible" ?
Même si vous avez eu le plan avec les côtes, vous n'êtes pas censé connaître la règle de Blondel.
Par contre lorsque le constructeur vous a donné le plan, il avait un devoir de vous dire que cet escalier n'était pas conforme car lui il connait la règle de Blondel..
Il est donc à mon sens pleinement responsable, doublement responsable puisqu'il a commis une autre erreur : la position en hauteur de la fenêtre.

Pour ma part j'indiquerai cette non conformité en réserve avec la retenue de garantie qui s'impose.
Pour un dédommagement c'est vous qui voyez mais que se passera t-il si demain l'un de votre famille a un accident dans cet escalier ?
Je ne parle même pas d'une personne qui viendrait percuter le vitrage comme justement indiqué dans le post de FF65.

Pouvez vous communiquer la hauteur sous plafond, la hauteur du cadre de la fenêtre à son point bas, la distance horizontale maxi possible de la première volée.
Avec ces nouvelles données, je pourrai faire une simulation au plus juste qui sera confirmé par le constructeur ou un fabriquant.
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Ok j'ai bien pris note, je vais voir ce que je peux obtenir mais effectivement grâce à vos éléments j'ai la preuve qu'une solution était possible! Sur votre simulation la largeur de l'escalier est de 70 cm ? ( vous parlez d'angle de rayon 700mm)
L hauteur sous plafond, 250 cm, hauteur basse fenêtre 155 cm ( permettant l'ouverture mais bon c'est assez facultatif c'est juste plus pratique pour la nettoyer mais donc elle pourrait être fixe ça serait presque pareil pour nous) et sinon la distance maximum au sol est presque sans limite (la limite c'est l’échappée finalement) car au sol on a 255cm jusqu'à l'angle (45°) mais il suffit de donner de l'angle aux premières marches pour aller même plus loin si on voulait ( voir photos)
Merci pour tout Happy
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Cormery (37)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 19h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir