Env. 30 message Nantes (44)
Bonjour à tous,

J'ai achetée une maison de 1991 et dans la liste des nombreux travaux, j'ai commencé à rénover la cheminée mais j'ai quelques questions :
(j'en profite aussi pour partager sur comment j'ai fais)

Mes questions :

Question 1 : Sous la cheminée, il y avait un trou qui permettait de récupérer l'air de la pièce , je souhaite remplacer le trou par une grille d'aeration mais quelle surface sera suffisante ?
Le trou faisait env 50*16 cm

30*15 : ex http://www.castorama.fr/stor[...];navCount=3
ou 2 grilles 22*8 : http://www.castorama.fr/stor[...];navCount=3
ou http://www.castorama.fr/stor[...];navCount=3
Ou une grille de ce genre... idéalement avec un clapet de fermeture quand on utilise pas la cheminée (en effet sinon il y a un courant d'air avec la'rrivée d'ai ext sous la cheminée)
Je suis un peu perdu... et je veux être sûr que ça suffira pour chauffer comme avant


Question 2 : Je pense recouvrir les briques par une plaque en métal (qui reste à trouver) mais avez vous d'autres idées ?
=> Je ne veux pas garder la brique que je n'aime pas, mais il faut pas une grosse sur épaisseur pour laisser le foyer "libre"
Question 3 : Y a t il autre chose auquel je dois faire attention ou qui peut gêner (ou être dangereux !) ?

Merçi d'avance à tous !

Avant :



Après



J'ai utilisé :
- J'ai rebouché le trou d'aeration de la hotte en utilisant un isolant laine de roche spécial cheminée, puis visé une plaque de platre spéciale flame. Je vais refaire deux grislle d'aeration de 30x20 cm (L'écusson mesurait 30*40)
- J'ai "lissé" les pierres avec un marteau burineur (le lapidaire nétait pas très efficace et la poussierre monstrueuse)
- J'ai "colé les plaques" au MAP sur la Pierre
- Sur les "colonnes" le long de l'insert, j'ai comblé la moulure avec du MAP
=> Je ne pense pas ajouter de placo rose sur les côté de la hotte, juste réenduire et peindre)

Il me reste à faire les bandes, les trous d'aération sous la cheminée, les trous d'aération dans la hotte, et repeindre le tout !

Merci
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 30 message Nantes (44)
Un petit complément suite à mes recherche (mais corrigé moi si c'est faux car je ne suis pas sûr du tout) :

On a deux circuits d'air :

- Circuit de convection : Chauffer l'air de la maison
- Circuit de combustion : Permet de faire bruler

Pour ma part, c'est le circuit de convection qui m'intéresse :

- Arrivée d'air frais : Sous la cheminée, l'air va remonter le long de l'insert, se chauffer et passer par la hotte pour ressortir
- Sortie d'air chaud : Dans la hotte, sortie de l'air chaud qui a été chauffé.

Attention, il faut si possible désactiver la VMC de la pièce pour éviter une dépression.

De mon côté je cherche à savoir quel taille nécessaire pour que mes grilles fonctionne et que la convections soit optimisé

A priori il faut :

- Une grille air froid de minimum 400 cm2
- Une d'air chaud de minimum 500 cm2
- La sortie d'air chaud doit être plus grande que l'air froid (pour éviter une surpression de la hotte ?)

Donc a priori je vais installer :
- Grille d'air froid :
- Grille d'air chaud :

Et une source dont je me suis servit : http://www.bricomarche.com/g[...]la-cheminee*
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Quel est le cheminement de l'air de combustion si tout est fermé ?

Logiquement l'entrée d'air de combustion se fait sur le devant du foyer !

Avec une grille de 400 cm² en bas , l'air de convection doit rentrer et l'air de combustion doit sortir par la même grille ! ça risque de coincer un peu !

400 cm² en bas en 500 cm² en haut c'est le minimum DTU !

Pour un 15 Kw , je suis à 6/800 cm² en bas et 1200 cm² en haut mini !

Sur la doc Bricomarché , il y a une erreur sur le dimensionnement de l'arrivée d'air comburant !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
Merci pour la reponse,

en bas j ai aussi une arrivee ext, probablement 0,75

400 je sais pas si ca fera juste, avant j avais eniron 800, mais avec des buches pour obstruer un pej la niche.

du coup j ai acces a l arriere de la cheminee qui tombe dans les toilette, peut etre que je pzux faire une deuxieme trappe?
Quoique ca risque de faire sortir l odeur des toilettes dans le salon Crying

je vais essayer avzc une grille 600 cm2 et si ca marche pas j ouvrirai completement

quelqu un sait comment connaitre la puissance d un insert sans aucune doc ou marquz ?
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Puissance : en gros bien sur ! et ça n'engage que moi !


700 de large / 13 Kw

800 de large / 15 Kw
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 02h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir