1 radiateur hydrollique sur 7 me fait défaut

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 947 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Montélimar (26)
Bonjour,
je viens d'installer une chaudière électrique de marque deville 8 kw, j'allimante 7 radiateurs, tout fonctionne bien..sauf 1 radiateur (le plus grand) qui est dans le séjour, il reste froid, le robinet de remplissage en le touchant est chaud mais le radiateur reste froid, la purge c'est fait correctement. suite à un essai, j'ai arrêté 4 radiateurs et dans ce cas il chauffe, donc il doit y avoir un problème de puissance!, l'eau de départ chaudière est à 55° et le circulateur lui est à fond (position 3) si je monte plus en température les autres radiateurs chauffent de trop.
Merci pour une réponse qui pourrais m'aider à mieux comprendre.

Crdt
Messages : Env. 10
De : Montélimar (26)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Montélimar (26)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Bonjour,
DOnc l'eau chaude arrive, mais le radiateur veut rien savoir ? Peut être le robinet thermostatique ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Bonjour

tous les radiateurs sont à eau ?
Il est surprenant que cela ne fonctionne pas (même un peu)
Il n'y a pas un problème d’inversion entrée / sortie ?
Tu peux faire les essais sans les robinets thermostatique ?

(NB bizarre aussi que tes radiateurs chauffent trop) ce sont des thermostats indivduels ou tout est piloté par la chaudière ?

A+/Lan
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Ludon Medoc (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Il est probable que cela vienne d'un problème d'équilibrage.
Regarde aux niveaux des retours (sortie tuyau en bas des radiateurs) il doit y avoir des tés de réglage.
Cette organe est un robinet qui permet de régler le débit en jouant sur les pertes de charges. La vis de réglage (6 pans creux) se trouve sous un bouchon qu'il faut dévisser.

Donc la logique veut que sur le radiateur le plus défavorisé (du point de vu pertes de charge donc le plus éloigné et le plus haut par rapport à la pompe) du circuit doit avoir un réglage avec une ouverture plus importante que les autres, inversement, le radiateur le plus à proximité de la pompe doit-être le plus bridé.
Ce réglage doit se faire chauffage allumé et robinet d'entrée radiateur grand ouvert (les têtes thermostatiques doivent être retirées pour ne pas influencer). Au final la chaleur doit-être identique sur chaque radiateur.
@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Montélimar (26)
Bonjour odilon44, j'ai oublié de dire que le radiateur en question ne possède pas de robinet thermostatique, mais un simple robinet. Merci a+
Messages : Env. 10
De : Montélimar (26)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Montélimar (26)
Oui, tt les radiateurs fonctionnent à eau, celui la qu'il me fait défaut il ne chauffe pas, lorsque on laisse la main dessus on sent apène.. un zeste de température ce qu'on ne peut pas dire qu'il chauffe. il ne peut pas y avoir un problème d'inversion puisque à l'essai il marche bien. seul 3 radiateurs (des 3 chambres) sont thérmostatique.
merci a+





LAN-FM-LUD a écrit:Bonjour

tous les radiateurs sont à eau ?
Il est surprenant que cela ne fonctionne pas (même un peu)
Il n'y a pas un problème d’inversion entrée / sortie ?
Tu peux faire les essais sans les robinets thermostatique ?

(NB bizarre aussi que tes radiateurs chauffent trop) ce sont des thermostats indivduels ou tout est piloté par la chaudière ?

A+/Lan
Messages : Env. 10
De : Montélimar (26)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Montélimar (26)
Très instructif, Merci pour ton aide,
ce radiateur à un simple robinet, concernant le té de réglage, j'ai fait un test: té fermé, robinet ouvert à fond, purge ouverte et je laisse coulé l'eau (env. 1L) et fini par coulé chaude par la purge, donc je me suis dis; tiens..ça marche, je ferme la purge, j'ouvre le té environs 3 tours avec une clé à laine, je laisse le robinet ouvert, je laisse monté la préssion dans la chaudière à 1,5b et la le radiateur se remet en stand by.
tt les radiateurs ont je pense la même thempérature de fonctionnement. c'est le plus grand en gabarit mais pas le plus éloigné. en suivant ton conseil, je vais fermé (brider) un peu plus par le té de réglage les radiateurs les plus près de la chaudière, ancore merci. à+


Plantigrade a écrit:Salut,
Il est probable que cela vienne d'un problème d'équilibrage.
Regarde aux niveaux des retours (sortie tuyau en bas des radiateurs) il doit y avoir des tés de réglage.
Cette organe est un robinet qui permet de régler le débit en jouant sur les pertes de charges. La vis de réglage (6 pans creux) se trouve sous un bouchon qu'il faut dévisser.

Donc la logique veut que sur le radiateur le plus défavorisé (du point de vu pertes de charge donc le plus éloigné et le plus haut par rapport à la pompe) du circuit doit avoir un réglage avec une ouverture plus importante que les autres, inversement, le radiateur le plus à proximité de la pompe doit-être le plus bridé.
Ce réglage doit se faire chauffage allumé et robinet d'entrée radiateur grand ouvert (les têtes thermostatiques doivent être retirées pour ne pas influencer). Au final la chaleur doit-être identique sur chaque radiateur.
@+
Messages : Env. 10
De : Montélimar (26)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Dans ce cas il est possible qu'il y ai un bouchon quelque par sur le retour. Quelle couleur et consistance avait l'eau que tu as sortis en purgeant ?
Existe t-il des nourrisses de distribution sur ton installation ? peut-être y a t'il des vannes de sectionnement dont une serait fermée sur le retour de ce radiateur.

Si le retour est obstrué au niveau du radiateur tu pourras le constater en desserrant le raccord juste après le té de réglage. Avant de desserrer ferme le robinet du té, tu l'ouvriras doucement après dévissage du raccord. Si ça coule bien c'est que le radiateur n'est pas en cause. Ça peut alors venir du tuyau.

Comment se fait la distribution, en apparent ou en encastré sol ou cloison ?

Au fait, question importante pour le diagnostique : ce radiateur à t-il déjà fonctionné à ta connaissance ?
Et quand tu dis qu'il reste froid, il est froid (température de l'air ambiant) ou tiède ?

@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Montélimar (26)
Oui, ce radiateur fonctionné bien mais avec une chaudière au fioul que j'ai remplacé par une chaudière électrique, les 7 radiateurs on été rincés un après les autres à l'eau courantes, au départ l'eau sortais couleur rouille jusque à ce qu'elle sorte claire, l’ensemble des tuyauteries on été remplacé à neuf façon toile d’araignée au plafond du Rez de chaussée que j'envisage une isolation suivi d'un faux plafond, donc pas de nourrisse de distribution, juste un départ de la chaudière et une arrivée, l'eau de la purge à une couleur de l'eau propre, ce radiateur c'est mis à chauffer lorsque j'ai du arrêter 4 ou 5 autres radiateurs, sinon il reste froid, pas tout à fait froid mais température de l'air ambiante pas tiède, tout les autres chauffent bien.
Bon Dimanche.


Plantigrade a écrit:Dans ce cas il est possible qu'il y ai un bouchon quelque par sur le retour. Quelle couleur et consistance avait l'eau que tu as sortis en purgeant ?
Existe t-il des nourrisses de distribution sur ton installation ? peut-être y a t'il des vannes de sectionnement dont une serait fermée sur le retour de ce radiateur.

Si le retour est obstrué au niveau du radiateur tu pourras le constater en desserrant le raccord juste après le té de réglage. Avant de desserrer ferme le robinet du té, tu l'ouvriras doucement après dévissage du raccord. Si ça coule bien c'est que le radiateur n'est pas en cause. Ça peut alors venir du tuyau.

Comment se fait la distribution, en apparent ou en encastré sol ou cloison ?

Au fait, question importante pour le diagnostique : ce radiateur à t-il déjà fonctionné à ta connaissance ?
Et quand tu dis qu'il reste froid, il est froid (température de l'air ambiant) ou tiède ?

@+
Messages : Env. 10
De : Montélimar (26)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Alors je ne sais pas trop.
D'après les info que tu donnes je penserais plus à quelque chose qui obstrue le tuyau de retour, peut-être de l'air sur un point haut non purgé (possible vu la distribution par le plafond).
As tu fais le teste sur le radiateur comme je t'ai indiqué, il est possible qu'une plaque ou de petits morceaux de rouille se soient décrochés et obstruent la sortie.
C'est toi qui as fait l’installation ?
Si tu peux faire le schéma en y indiquant tous les éléments, diamètres et altitudes des tuyauteries, vannes, purgeur d'air, et donner les références de ta chaudière, ça facilitera la compréhension.
@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Montélimar (26)
Oui, c'est moi qui est fait l'installation, c'est une ancienne maison que je viens d'acheter, les radiateurs y été déjà installer, les robinets sont en bas à droite de chaque radiateurs, tout les radiateurs et installation sont au même niveau, la chaudière de marque deville, puissance 8 kw, tri/mono, avec purge auto, circulateur, soupape de sécurité, mano, ext. le remplissage du circuit par un piquage au niveau du retour chaudière avec un disconnecteur, évacuation égout, vanne avant et après, toutes les lignes sont en PER de 12 raccords glissement. possible que le problème peux venir d'un tuyau qui serais mal dégagé pour la bonne circulation de l'eau, mais dans ce cas comment on l'explique que le radiateur fonctionne correctement lorsque 4 autres sont arrêter? c'est vrais que rien ne prouve que l'eau circule bien en amont ainsi qu'en aval, le seul moyen de le savoir c'est de tester tel que tu l'indique précédemment. le hic c'est que je n'ai plus vraiment accès dans l'appart. puisque il est occupé par une famille de nouveaux locataires, tel le but de la rénovation, pas si évident, mais dés la première plainte de leurs parts à ce sujet, se seras la première chose à faire, 'le fameux Teste'. Milles Merci pour tes précieux conseilles. passe une bonne soirée.
salvio.


Plantigrade a écrit:Alors je ne sais pas trop.
D'après les info que tu donnes je penserais plus à quelque chose qui obstrue le tuyau de retour, peut-être de l'air sur un point haut non purgé (possible vu la distribution par le plafond).
As tu fais le teste sur le radiateur comme je t'ai indiqué, il est possible qu'une plaque ou de petits morceaux de rouille se soient décrochés et obstruent la sortie.
C'est toi qui as fait l’installation ?
Si tu peux faire le schéma en y indiquant tous les éléments, diamètres et altitudes des tuyauteries, vannes, purgeur d'air, et donner les références de ta chaudière, ça facilitera la compréhension.
@+
Messages : Env. 10
De : Montélimar (26)
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir