Profondeur entrée fosse toutes eaux

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.848 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour,

Sur mon terrain absolument plat, je dois réaliser mon assainissement. Les sorties d'eau usée sortent de la maison à environ -40cm par rapport au niveau du terrain naturel.
Compte tenu de la distance et de la pente, l'entrée des eaux usées dans la fosse toutes eaux devraient se situer à environ -70cm de profondeur.

Autre élément, j'ai une nappe d'eau souterraine permanente comprise entre -1m60 et -1m90.

Quel type de FTE puis je installer?

Les contraintes : présence de nappe en dessous, et besoin de remblayer environ 70cm au dessus.

A mon avis seule une FTE en béton peut convenir non?


Merci aux experts en ANC du forum.... (et je n'ai pas encore abordé le sujet du traitement derrière la FTE!)
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Flo31340 a écrit:Bonjour,

Sur mon terrain absolument plat, je dois réaliser mon assainissement. Etonnant que lors de la prevision des plans votre maison n'ai pas été prevu avec un rehaussement de type V-S ce qui aurait eu pour but de minimiser les frais ...
Les sorties d'eau usée sortent de la maison à environ -40cm par rapport au niveau du terrain naturel. Oui bravo à l'étude d'implantation et à l'étude de conception
Compte tenu de la distance et de la pente, l'entrée des eaux usées dans la fosse toutes eaux devraient se situer à environ -70cm de profondeur.
Haou !! mais quelles cotes avez vous pour avoir ces mesures ?? Sachez pour compléter que F-S installée à plus de 10 mètres doit avoir obligatoirement en amont un bac à graisse

Autre élément, j'ai une nappe d'eau souterraine permanente comprise entre -1m60 et -1m90. Ça arrive

Quel type de FTE puis je installer? Une F-S de type renforcée pas obligatoirement en béton celle ci peut etre en PEHD renforcée
Ceci dit je vais soulever quelques problèmes
1) les F-S ne supportent pas trop les épaisseurs de remblaiement important
2) Les surfaces d'épandage ne supportent pas non plus les épaisseurs de remblaiement supérieurs à 25 cm (action aerobie => qui a besoin d'air) ce qui va etre le cas la seule solution est ce que l'on appel un tertre.
3) Vu la sortie basse au niveau de votre maison je crains que vous ayez besoin d'un poste de relevage pour l'alimentation de votre F-S

Les contraintes : présence de nappe en dessous, et besoin de remblayer environ 70cm au dessus. Non conforme !!

A mon avis seule une FTE en béton peut convenir non? Ben non


Merci aux experts en ANC du forum.... (et je n'ai pas encore abordé le sujet du traitement derrière la FTE!)
c'est fait
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Merci de la réponse rapide panda24!
Je pense que les conseils manquants sur l'implantation et les cotes de la maison de la part de mon MOE, viennent du fait que j'ai demandé à me garder la partie VRD/assainissement. Effectivement, je regrette aujourd'hui ce manque d'infos, mais je vais devoir faire avec!

Le mieux est que je prépare 1 ou 2 schémas pour mieux comprendre et que vous m'aidiez à trouver LA solution...

Le poste de relevage, je l'aurais c'est sur, reste à savoir à quel niveau...
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Flo31340 a écrit:Merci de la réponse rapide panda24!
Je pense que les conseils manquants sur l'implantation et les cotes de la maison de la part de mon MOE, viennent du fait que j'ai demandé à me garder la partie VRD/assainissement. Effectivement, je regrette aujourd'hui ce manque d'infos, mais je vais devoir faire avec! Ben oui à mon avis c'est un peu trop tard

Le mieux est que je prépare 1 ou 2 schémas pour mieux comprendre et que vous m'aidiez à trouver LA solution... Avec plaisir on est là

Le poste de relevage, je l'aurais c'est sur, reste à savoir à quel niveau...
Cela vous permet de pouvoir relever l’intégralité de votre système à la hauteur de votre desiderata
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre sympa Env. 200 message Amiens (80)
Salut, que dit votre étude hydro pédologique? car il y a tout dedans.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 200
De : Amiens (80)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour,

L'étude dit que l'ANC peut se faire en filière traditionnelle à savoir fosse toutes eaux 3000L + filtre à sable vertical drainé.
Le sol est relativement argileux (comme partout ici et on a la nappe vers 2m00 mais elle est remontée cet hiver à 1m60 (il a beaucoup plu)
Il existe un exutoire pour le rejet => un fossé avec un fil d'eau à 1m40 de profondeur par rapport au TN.

Mon souci, c'est que cette étude ne prend pas en compte les pentes et les sorties d'eaux usées de la maison, forcément. C'est juste une préconisation en fonction du type de sol.

Je vais préparer un petit schéma
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Alors voici :

Mon terrain est plat de chez plat!
Le fossé pour exutoire des eaux traitées est à environ 25 m de la maison. Ce fossé a un fil d'eau à -1.40 m par rapport au TN.
Sur ma maison il y a deux sorties d'eaux usées qui sont toutes les 2 à environ -0.40 m / TN (je précise que TN est pour moi le terrain fini)
La première sortie EU est proche de la future FTE (8 m) donc pas besoin de bac a graisse
La seconde sortie, sur l'autre aile de la maison, est à environ 20m de la future FTE. Logiquement pas besoin de bac a graisse non plus, car on a que les WC et une salle d'eau sur ce réseau.

Si je prend 2% de pente, je dois rentrer dans la FTE à -0.8 m / TN?
Il me faut donc une FTE qui accepte d'être enterrée de 80 cm.
Si je l'enterre de 80 cm, la fosse touchera la nappe qui est à -2m de profondeur. Voila pourquoi je pensais a un ouvrage en béton.


L'autre solution serait un poste de relevage eaux chargées, mais ça je suis pas très chaud!

Ci-après un petit schéma un peu pourri désolé j'espère que ce sera assez clair




Donc voici mes idées, merci de me dire si c'est déconnant, réalisable, et ce que vous feriez à ma place.


1) Je reste en filière tradi, cad FTE 3000L + filtre à sable car selon moi c'est fiable et c'est moins coûteux à l'installation ET en exploitation. Par ailleurs, je peux me le faire moi même. Dans ce cas je met une FTE béton enterrée de 80cm, derrière je met un poste de relevage qui enverra l'eau dans le filtre sable qui sera réalisé depuis la surface. Sachant que je peux rejeter jusqu'a -1m40 dans le fossé, ca doit passer (il faut 1m20 pour un filtre a sable il me semble, dont 70cm de sable)


2) J'ai regardé pour un système coco EPURFLO chez Fransbonhomme.Par contre il me semble qu'on ne peut pas enterrer profondemment le système en plastoc, donc je serais obligé d'opter pour le modèle béton... bof bof. Et il y aura de toute façon le poste de relevage. Les contraintes sont à mon sens les mêmes que pour la filière tradi, avec en plus l'inconvénient du coût d'exploitation (contrat d'entretien)


3) En discutant avec divers terrassier, tous veulent me poser une microstation, avec poste de relevage derrière.... a condition qu'on me trouve un modèle qui peut s'enterrer de 80cm. Pourquoi pas, mais j'aurais à charge le coût EDF du compresseur ET du poste relevage! Sans parler du contrat d'entretien et de la forte probabilité de vidanger plus souvent les boues, même si tous me disent le contraire.




Merci pour vos conseils avertis... (je suis un peu dégoutté, compte tenu du fric qu'on laisse aux MOE, qu'ils ne soient pas davantage source de bons conseils). J'aurais tendance a faire davantage confiance à des gens sur des forums, qu'à des commerciaux et artisans qui ont tous un intérêt!
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Flo31340 a écrit:Alors voici :

Mon terrain est plat de chez plat! On peut y mettre un billard alors
Le fossé pour exutoire des eaux traitées est à environ 25 m de la maison. Ce fossé a un fil d'eau à -1.40 m par rapport au TN. C'est déjà une bonne chose
Sur ma maison il y a deux sorties d'eaux usées qui sont toutes les 2 à environ -0.40 m / TN (je précise que TN est pour moi le terrain fini)
La première sortie EU est proche de la future FTE (8 m) donc pas besoin de bac a graisse
La seconde sortie, sur l'autre aile de la maison, est à environ 20m de la future FTE. Logiquement pas besoin de bac a graisse non plus, car on a que les WC et une salle d'eau sur ce réseau. Le BAG ne prend pas les eaux vannes (W-C) celui-ci ne prends que les EU (SDB etc ...)

Si je prend 2% de pente, je dois rentrer dans la FTE à -0.8 m / TN? Grosso modo oui
Il me faut donc une FTE qui accepte d'être enterrée de 80 cm. Ben non car aucunes n'acceptent de telle épaisseur de remblai sous peine de:
Si je l'enterre de 80 cm, la fosse touchera la nappe qui est à -2m de profondeur. Voila pourquoi je pensais a un ouvrage en béton. Même en béton une F-S à une hauteur de 1,40 ml environ sans compter le fond de forme de 10 cm de sable pour la protection


L'autre solution serait un poste de relevage eaux chargées, mais ça je suis pas très chaud! Ils y en a de très bons et fiables

Ci-après un petit schéma un peu pourri désolé j'espère que ce sera assez clair Oui très clair




Donc voici mes idées, merci de me dire si c'est déconnant, réalisable, et ce que vous feriez à ma place.


1) Je reste en filière tradi, cad FTE 3000L + filtre à sable car selon moi c'est fiable et c'est moins coûteux à l'installation ET en exploitation. Par ailleurs, je peux me le faire moi même. Dans ce cas je met une FTE béton enterrée de 80cm , derrière je met un poste de relevage qui enverra l'eau dans le filtre sable qui sera réalisé depuis la surface. Sachant que je peux rejeter jusqu'a -1m40 dans le fossé, ca doit passer (il faut 1m20 pour un filtre a sable il me semble, dont 70cm de sable)


2) J'ai regardé pour un système coco EPURFLO chez Fransbonhomme.Par contre il me semble qu'on ne peut pas enterrer profondemment le système en plastoc, donc je serais obligé d'opter pour le modèle béton... bof bof. Et il y aura de toute façon le poste de relevage. Les contraintes sont à mon sens les mêmes que pour la filière tradi, avec en plus l'inconvénient du coût d'exploitation (contrat d'entretien) Tout à fait !!


3) En discutant avec divers terrassier, tous veulent me poser une microstation, avec poste de relevage derrière.... a condition qu'on me trouve un modèle qui peut s'enterrer de 80cm. Pourquoi pas, mais j'aurais à charge le coût EDF du compresseur ET du poste relevage! Sans parler du contrat d'entretien et de la forte probabilité de vidanger plus souvent les boues, même si tous me disent le contraire.

Bon déjà les terrassiers on tout faut !!
Qu'ils me trouvent une micro station qui puisse être enterrée à - 80 cm du TN et là: je me fais moine
Bon et ces terrassiers (je mets un S puisqu' apparemment ils sont plusieurs) aucuns d'entre eux n'a eu la présence d'esprit de vous conseiller un PDR en amont de la micro ??
Vous installez un PDR à coté de votre habitation
Ce PDR vous le tarez à un litrage convenable pour la suite du traitement ce qui vous permet d'éviter d'enterrer la micro à des profondeurs digne du voyage au centre de la terre de Jules Verne et votre fil d'eau n'est plus un problème pour la hauteur de votre exutoire.
Vous avez une pléthore de micro-stations certaines bien moins meilleurs que d'autres





Merci pour vos conseils avertis... (je suis un peu dégoutté, compte tenu du fric qu'on laisse aux MOE Vous avez peut être un cout de dé à jouer en faisant jouer leur incompétence pour qu'ils prennent une certaine partie financière aussi minime soit elle , qu'ils ne soient pas davantage source de bons conseils). J'aurais tendance a faire davantage confiance à des gens sur des forums, qu'à des commerciaux et artisans qui ont tous un intérêt!
On trouve de tout dans tout CQFD
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Merci beaucoup!

besoin de précisions :
* sur ma sortie EU la plus à droite du schéma, on a un WC et une salle d'eau (douche + vasque). cette sortie est à 20 ml de la fosse. Le BAG est il obligatoire? J'ai le sentiment que non.
* relever les eaux brutes pourquoi pas, mais cela n'a t-il pas un effet néfaste sur le fonctionnement de la fosse toutes eaux... je m'explique, la partie décantable, qui décante par sa propre masse, se retrouve broyée... et je m'imagine que du coup ça décante pas aussi bien
* avez vous des modèles de µstation à me conseiller svp?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Flo31340 a écrit:Merci beaucoup! De rien

besoin de précisions :
* sur ma sortie EU la plus à droite du schéma, on a un WC et une salle d'eau (douche + vasque). cette sortie est à 20 ml de la fosse. Le BAG est il obligatoire? Ben non comme je vous l'ai marqué vous avez des WC J'ai le sentiment que non.
* relever les eaux brutes pourquoi pas, mais cela n'a t-il pas un effet néfaste sur le fonctionnement de la fosse toutes eaux... Absolument pas il y a bon nombre de PDR qui alimentent des F-S ou systèmes de traitement je m'explique, la partie décantable, qui décante par sa propre masse, se retrouve broyée... Tant mieux vous gagnez une étape et je m'imagine que du coup ça décante pas aussi bien si si : la MS la DBO5 et DCO n'augmente pas
* avez vous des modèles de µstation à me conseiller svp?
Peut pas en ouvert mais en MP je peux éventuellement vous en conseiller quelques unes sinon vous pouvez déja voir sur la liste des dispositifs de traitement agréés
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]tement-agrees-a185.html
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Et bien encore merci, et en MP ça m'intéresse de savoir quelle micro vous conseilleriez. Sachant que j'aimerais le système dont les vidanges sont les plus espacées possible.

cdlt
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 09h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir