Bonjour à tous,

J'ai l'intention d'appliquer le schéma ci-dessous afin de traiter les ponts thermiques de plancher bas et j'aimerai avoir vos avis.

Topo : Maison de 1923, mur brique 33 cm, 3 niveaux chauffés sur cave ventilée: en Rdc par plancher chauffant, au 1er par radiateur Basse temp et au 2ème par panneaux rayonnant electriques.

Le point faible de la configuration du schéma serait peut-être l'écrasement éventuel du polyuréthane du au poids des plaques de doublage.
Le calcul est ric-rac :
- poids du BA13 environ 11kg au m² donc (11x2.5m de haut) = 27.5kg au mètre linéaire
-résistance de mon polyuréthane (SC1a4ACh) :500kg au m², donc 0.05kg par cm². Largeur du rail (48mm arondie à 5cm)x 1m = 500cm² donc masse admissible sur cette surface est de 25kg
Le poids du doublage dépasse donc de 2.5kg la charge admissible (si on ajoute le poids de l'ossature, on peut arrondir à 3kg). les rails seraient collés à la colle PU
Y-a-t- il parmi vous des audacieux qui ont tenté le coup?

Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

pas plus simple et plus efficace de faire de l'ITE ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Regismu a écrit:Bonjour

pas plus simple et plus efficace de faire de l'ITE ?


Ben l'ITE ne résoudra pas le pont thermique avec le sol.... si ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Regismu a écrit:Bonjour

pas plus simple et plus efficace de faire de l'ITE ?


Bonjour Regismu, merci pour ta réponse rapide mais l'ITE n'aurait pas supprimé la nécessité de l'appui des rails de doublage (non isolant pour le coup)sur le polyuréthane du sol. Elle (l'ITE) n'aurait que limité le pont thermique de plancher bas, les calories auraient continuer à passer au travers des murs pour "chercher" l'extérieur et le sol au bas de l'ITE.

Certes, ma solution ne traite pas non plus complètement le PT de plancher bas : fuite de calories par les refends...

De plus, il est assez délicat pour moi de mettre en œuvre une ITE : Echafaudage dans une rue passante, je ne bosse dans la maison que les soirs et WE...
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Suggestion : c'est pas jouable de poser le rail sur un genre de semelle isolante et un peu rigide qui dépasserait côté isolant et côté chape ?
Du coup tu augmenterais la surface d'appui (donc moins de poids au m²) sur ton polyurethane...
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Renseignez vous sur l'ITE il y a d'excellent temoignages avec photos sur ce forum
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
L'ITE c'est aussi une question de budget.

Pour ma part je fait une ITI avec faux plafond isolé et isolant sous chappe. Pas plus de ponts thermiques que sur une ITE.

Concernant votre schéma, ça me semble risqué au regard de la faiblesse du pont thermique. C'est vraiment l'épaisseur du trait.
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Non l'ite ce n'est pas qu'une question de budget mais aussi d'efficacite Wink

et dans ta situation plein pied sans mur de refends, dalle au plafond et terrasse oui c'est envisageable .. par contre pour l'inertie plus dur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Pas tout compris sur le schéma (pas de placo?)

Mais si le poids est limite au calcul, 4 (mal)chances sur 5 qu'il y ait des fissures sur les joints.

Peut-être avoir un rail plus large pour répartir le poids, la laine de verre peut passer entre les rails? Passer en doublage collé?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Regismu a écrit:Non l'ite ce n'est pas qu'une question de budget mais aussi d'efficacite Wink

et dans ta situation plein pied sans mur de refends, dalle au plafond et terrasse oui c'est envisageable .. par contre pour l'inertie plus dur


Si j'ai un mir de refend mais non solidaire des mur extérieur. Il est séparé par 10cm de laine de verre. Pour l'inertie, j'ai le mur de refend et la chape. C'est pas pour le peu de chaleur que l'on a dans le 49.

J'avais chiffré l'ite et s'était clairement hors budget pour moi.
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Donc avec un mur de refends tu as bien un pont thermique Crying

c'est vrai que perso j'ai fait faire 3 devis et pour la meme chose ça va du simple au triple W00t mais on trouve Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Regismu a écrit:Donc avec un mur de refends tu as bien un pont thermique Crying

:


Oui, par le sol mais pas plus qu'en ITE
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Ha bon? comment veux tu avoir des ponts thermiques sur une maison avec une ITE ?

il serait temps de bien lire le forum et enfin e bien comprendre le principe de l'ITE pour ne pas induire en erreur les lecteurs Crying

en isolation par l'interieur tu as un pont thermique par toutes les dalles et autres escaliers, terrasses et murs de refends
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Salut,
moi j'ai pas tout saisi... tu compte remplir ton rail de BA13 ? Je crois qu'il faut plutôt que tu prenne l'épaisseur du BA13 (1.3cm) et non pas l'épaisseur du railWink
Salut
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
matty56 a écrit:Salut,
moi j'ai pas tout saisi... tu compte remplir ton rail de BA13 ? Je crois qu'il faut plutôt que tu prenne l'épaisseur du BA13 (1.3cm) et non pas l'épaisseur du railWink
Salut

Bonsoir Matty,
Le chant de la plaque de placo ne repose pas sur sol, son poids est transféré via les vis de fixation et uniquement par ces vis.
La "plinthe bois provisoire" du schéma est destinée a occupper l'espace nécessaire à l'insertion future du bas de la plaque de placo mais sans toucher le PU. elle fera environ 15mm d'épaisseur pour compenser la compression de la bande périphérique de désolidarisation. On laisse généralement cet espace pour qu'en cas de lavage du sol a grande eau, celle-ci ne détrempe pas le placo par infiltration sous la plinthe.

Dans mon cas, la chape chauffante doit impérativement être désolidarisée des parois verticale, plinthe faïence comprise : elle sera elle aussi réhaussée de quelques milli et jointée sur sa base au mastic souple acrylique.

Si je posais directement la plaque de placo sur le Polyuréthane, la surface d'appuis serait encore plus petite : 1.3cm x100cm = 130cm² au lieu de des 500cm² du rail
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 01h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir