Plan évacuation eaux usées

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.513 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Je vais bientôt commencer une construction de plain pied sur terre plein (pas de vide sanitaire).

Je suis novice en plomberie et j'aimerai vos avis sur mes schémas:

Voici le plan vierge:




J'ai fais un premier schéma en séparant les WC du reste:



Un autre sans séparé les WC du reste:



La fosse toute eaux récupère les eaux usées sur le bas du schéma ou sera placé un regard.


D'après vous,sur quelle base dois je partir pour finalisé mes plans d'évacuations?

Merci.

Sébastian.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
aucun des deux schéma n'est bon sinon sépare les EV et EU Wink
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai suivi le conseil de losc en séparant EV et EU,suis je sur la bonne voie?:

Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Honfleur (27)
Presque il faut rejoindre les deux colonnes en haut pour faire une mise à l'air libre
Messages : Env. 200
De : Honfleur (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Supprimez un maximum de coude et privilégiez les lignes droites autant que possible!
Attention aux choix et au cumul des diamètres ainsi qu'au respect des pentes...
MOE - conseiller maison passive CEPH
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je vais donc rajouter une mise a l'air libre.
Pour la pente,je compte mettre entre 2 et 3 pour cent.
Pour le diamètre,je compte mettre 100 mm partout,cela pose t-il un problème?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir Sébastian,
Un réseau unitaire est parfaitement conforme,a condition d'utilisé les bons diamètres,je n'ai pour ma part jamais posé de réseau séparant les EU des EV.
Ton schéma est parfait,réseau principal dn 150,culottes déservants les WC dn 150 réduit en partie verticale en 100,ventilation primaire en bout de réseau en dn 100 sur laquelle tu poseras une piéce de visite 1.00 m du sol qui te permettra
d' intervenir d' amont en aval en cas de bouchon.
Si j'ai bien compris ton schéma tu comptais passer une partie de tonréseau sous ou dans les fondations,a éviter scrupuleusement,trop risqué.
Bien sur il faut travailler un peu ton plan,tes changement de directions dans la mesure du possible a 45° pour ne pas te retrouver avec des angles (bâtards)d'où la pose de coudes et de contre coudes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Oula, bubeline méfie toi de ce que tu écrit, je vois que tu est récemment inscrit sur ce forum, ta réponse est carrément à l'inverse de ce que les plombiers pros postent depuis des lustres...........

Son plan est tout a fait conforme mise à part le/les évents.....

Les évacuations en 100mm sont parfaitement aux normes jusqu'au collecteur, après un PVC 125mm jusqu'a l'égout est bien suffisant.....
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir cam,
Je ne voulais surtout pas frustrer les Anciens,j'ignorais que les nouveaux inscrits ne pouvaient pas donner leur avis.Comme tu peux le voir j'habite en Alsace et chez nous les réseaux sont soumis a des contrôles très strictes,je t'explique
en quelques lignes.
Avant la pose d'un réseau d' assainissement nous devons fournir un plan au syndicat des eaux et de l'assainissement si celui-ci est conforme nous pouvons posés,aprés la pose le réseau est vérifié a tranchée ouverte,respect des diamètres,
de la pente,des coudes(90° interdit)ect ect....si pas conforme a refaire sinon pas de branchement au tout à l'égout ce contrôle inclus aussi la partie apparente des EV et EU avec obligation de la pose de pièces de visite et la vht obligatoire
dans tous les cas et a n'importe quel prix.De toute façon un réseau désservant un WC ne peut être infèrieur a DN 150,c'est la raison pour laquelle un réseau unitaire ne pose pas problème de désiphonage.
Il est vrai que je suis inscris depuis peu sur le forum mais je le consulte depuis fort longtemps,et je ne reprends pas simplement les avis des Anciens,comme toi,je parle de mes connaissances dans ce domaine,que tu ne semble pas avoir,puisque tu écrits ce que les plombiers postent depuis des lustres ce qui pour moi veut dire que tu fais du copié collé,je comprends mieux pourquoi tu n'as pas répondu a ma question sur les réseaux séparés tu attends la réponse d'un
Ancien.
Salutations.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Honfleur (27)
Je rejoint CAM4293.
La séparation des eaux vannes et des eaux usée est obligatoire en partie verticale.
Pour des question de piston hydraulique généré par la chasse d'eau
Si tu parle de tranché on est en partie horizontale et la on as le droit.
Je pourrais regarder lundi les quantité d'eau pour un pvc de diamètre 100.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bubeline67 a écrit:Bonsoir cam,
Je ne voulais surtout pas frustrer les Anciens,j'ignorais que les nouveaux inscrits ne pouvaient pas donner leur avis.Comme tu peux le voir j'habite en Alsace et chez nous les réseaux sont soumis a des contrôles très strictes,je t'explique
en quelques lignes.
Avant la pose d'un réseau d' assainissement nous devons fournir un plan au syndicat des eaux et de l'assainissement si celui-ci est conforme nous pouvons posés,aprés la pose le réseau est vérifié a tranchée ouverte,respect des diamètres,
de la pente,des coudes(90° interdit)ect ect....si pas conforme a refaire sinon pas de branchement au tout à l'égout ce contrôle inclus aussi la partie apparente des EV et EU avec obligation de la pose de pièces de visite et la vht obligatoire
dans tous les cas et a n'importe quel prix.De toute façon un réseau désservant un WC ne peut être infèrieur a DN 150,c'est la raison pour laquelle un réseau unitaire ne pose pas problème de désiphonage.
Il est vrai que je suis inscris depuis peu sur le forum mais je le consulte depuis fort longtemps,et je ne reprends pas simplement les avis des Anciens,comme toi,je parle de mes connaissances dans ce domaine,que tu ne semble pas avoir,puisque tu écrits ce que les plombiers postent depuis des lustres ce qui pour moi veut dire que tu fais du copié collé,je comprends mieux pourquoi tu n'as pas répondu a ma question sur les réseaux séparés tu attends la réponse d'un
Ancien.
Salutations.

he bien bubeline, ne le prends pas mal, mais quand j'ai qqs choses à dire c'est direct..........

Comme mes posts et messages, si tu pense que je fait du copier, c'est ton avis, mais cela est trés facile à voir, prends un de mes posts et colle le sur Google en mode recherche et tu verra
qu'aucune réponses de ma part ne ressemble à ce que tu trouvera....


Quand je parle de plombiers qui donnent les mêmes réponses à ce type de questions déjà répondue, je m'inclue dedans en tant que plombier et avec mon experience du métier


Enfin pour ta question d'hier sur les réseaux séparés postée à 22h36, je t'ai répondu à 23h23........................un peu "juste" pour copier/coller une réponse d'un "ancien".............toutes mes excuses........
https://www.forumconstruire.[...]mp;start=15

bubeline67 a écrit:Bonsoir cam,
Désolé mais j'ai surement mal posé ma question,tu conseilles de faire 2 réseaux séparés en fouille, un pour le ou les wc et un autre pour la salle de bains et la cuisine,c'est 2 réseaux se rejoignent avant le regard en limite de propriétée.
Ma question est,quel intérêt de séparer ces 2 réseaux (EV EU).Merci d'éclairer ma lanterne.
A+

CAM4293 a écrit:
Bonsoir bubeline,
Oui , je conseille de séparer les eaux vannes des eaux usées, aussi bien pour des colonnes de chutes en étages, que pour du plain-pied, et j'ai toujours conseillé cela,
sauf pour de l'ancien ou pour de la rénovation, par contre toujours pour du neuf.

Pourquoi/parce-que: Les eaux vannes des wc uniquement sur leur propre évacuation sont nauséabondes et engendres bactéries, elles sont en premières lignes pour être aérées,
d'ou un évent, la ventilation primaire est à installer en priorité sur cette ligne d'évacuation.

Les eaux usées sur leur propre canalisation ne subissent pas les effets pistons ou autres appels d'air des wc, évitants les désamorçages des siphons ou installations d' autres dispositifs
du genre clapet aérateur à membrane/anti-vide ou autres schmilblick qui ne sert qu'à dépanner un réseau mal conçu dans le pire des cas, ou bien employé dans les règles dans le meilleur des cas.
Mais dans tous les cas absolument inutile et sans effet sur une évacuation séparée de wc.


Mais, il est évident qu'une ventilation secondaire quand elle est utile, ne peut apporter que du bien sur une évacuation des eaux usées, par exemple sur de longs cheminements de tubes,
aidant à l'écoulement, notemment d'une baignoire par exemple.

Le dernier point non moins important est le DTU 60.1 P1-1-2 en vigueur, qui est donc la référence, ainsi que le règlement sanitaire (RSD) qui y est associé.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

J'ai un peu revu mon schéma en revoyant les angles,je compte mettre du 100 mm partout,je ne vois pas l’intérêt de mettre plus gros car l'entré de ma fosse est en 100 mm également.

Les points jaunes sont les ventilations qui monteront en toiture.Les points roses sont des bouchons de visites pour pouvoir déboucher ou cas ou.

D'après le message de cam4293,pas besoin de ventilation pour le circuit bleu.

Qu'en pensez vous?

Il me restera a voir pour les pentes.

Autre question pour les habitués: pour le montage de wc suspendu type geberit,ou placer l'évacuation par rapport a celui ci pour facilité le montage?



Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
A bubeline67 : que veut dire DN 150?
si c'est 150 mm,il faut mieux tout passer en 150 d'après toi et mettre un réducteur 150 /100 juste avant ma fosse?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
sebastian a écrit:Bonjour à tous,

J'ai un peu revu mon schéma en revoyant les angles,je compte mettre du 100 mm partout,je ne vois pas l’intérêt de mettre plus gros car l'entré de ma fosse est en 100 mm également.

Les points jaunes sont les ventilations qui monteront en toiture.Les points roses sont des bouchons de visites pour pouvoir déboucher ou cas ou.

D'après le message de cam4293,pas besoin de ventilation pour le circuit bleu.

Qu'en pensez vous?

Il me restera a voir pour les pentes.

Autre question pour les habitués: pour le montage de wc suspendu type geberit,ou placer l'évacuation par rapport a celui ci pour facilité le montage?




salut,
non pas besoin de ventil pour le E.U passe tout les pvc en D.100 une fois ton sol fini tu casse les pvc au raz du sol et tu met des tampons 93/40/40 par exemple.
évite de croiser les tuyaux E.U et E.V et n'oublie la vidange du chauffe eau et de la M.L
n'utilise pas de coude a 90°
Pour le bati support place ta vidange a l'axe de celui ci, ton pvc à l axe 6cm de la cloison fini (soit à 1 cm entre la cloison et le début du pvc)
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Une attende en dn 100 pour un réseau d'assainissement,non mais je rêve!!!!! maintenant je commence a comprendre vos schémas et vos diamètres de tubes.J'éspère au moins que les EP n'utilises pas le même réseau sinon vous risquez
de voir la m...sortir des gouttières.Néanmoins perso je poserais mon réseau unitaire en dn150 au plus prés du regard de branchement s'il existe,au cas ou la commune un jour décide de modifier son réseau l'avantage c'est de pouvoir localiser ton bouchon sans avoir a curer tout le réseau,je fais un peu d'humour.
Par contre avec quelques années de moins au compteur,je m'installerais du cotè de chez vous avec tout le matos de débouchage intervention 24/24 je proposerais aussi des contrats d'entretien annuel,je crois qu'il y a du blè a se faire, a moins que le marché soit déjà saturer.Sinon il reste un autre alternative,se lancer dans la fourniture et la pose de sanibroyeurs,ont pourrait poser du dn 50 en réseau entèrré,un bon plan pour un plombier qui veut se lancer.
Pour finir,je tiens a m'excuser auprès de certaines personnes de les avoir court-circuiter ou induit en erreur par mes conseils ou mes remarques,mais j'ai compris que notre façon de travailler dans ma région n'a rien a voir avec la votre,
laquelle,je m'abstiendrais de critiquer.
La plomberie c'est comme la médecine, ce n'est pas une science exact.
Salutations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

merci pour vos réponses.

A bubeline67:je suis en assainissement individuel,ma fosse,une ecoflo,permet de recevoir au maximum du 100 mm de diamètre,je ne peux pas mettre plus gros.
Je ne critique en aucun cas ta manière de faire car j'y connais rien.C'est la première fois que je me lance dans la plomberie.Pas facile pour un particulier novice comme moi de m'y retrouver car certains conseils sont contradictoires...

J'ai refais un schéma qui me faciliterai la pose du pcv car moins de tranché à faire.Je passerai 2 voir 3 tuyaus dans la même tranché.Est ce autorisé?
Qu'en pensez vous?je peux partir la dessus sans risque ou vaut il mieux rester sur le dernier plans?



Merci.

Sébastian
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
bubeline67 a écrit:Bonjour,
Une attende en dn 100 pour un réseau d'assainissement,non mais je rêve!!!!! maintenant je commence a comprendre vos schémas et vos diamètres de tubes.J'éspère au moins que les EP n'utilises pas le même réseau sinon vous risquez
de voir la m...sortir des gouttières.Néanmoins perso je poserais mon réseau unitaire en dn150 au plus prés du regard de branchement s'il existe,au cas ou la commune un jour décide de modifier son réseau l'avantage c'est de pouvoir localiser ton bouchon sans avoir a curer tout le réseau,je fais un peu d'humour.
Par contre avec quelques années de moins au compteur,je m'installerais du cotè de chez vous avec tout le matos de débouchage intervention 24/24 je proposerais aussi des contrats d'entretien annuel,je crois qu'il y a du blè a se faire, a moins que le marché soit déjà saturer.Sinon il reste un autre alternative,se lancer dans la fourniture et la pose de sanibroyeurs,ont pourrait poser du dn 50 en réseau entèrré,un bon plan pour un plombier qui veut se lancer.
Pour finir,je tiens a m'excuser auprès de certaines personnes de les avoir court-circuiter ou induit en erreur par mes conseils ou mes remarques,mais j'ai compris que notre façon de travailler dans ma région n'a rien a voir avec la votre,
laquelle,je m'abstiendrais de critiquer.
La plomberie c'est comme la médecine, ce n'est pas une science exact.
Salutations

mdr!!!
rassure nous tu es pas plombier....
la caca ne sortiras jamais des goutieres sauf si les wc sont sur le toit
dans nos construction tout les pvc sous dalle sont en 100!!!
apres peut etre chez vous a cause de la choucroute vous faite des boulets de canon dans vos wc (humour)
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
En parlant de boulets, on en à vu passer sur le forum depuis le temps, mais à force de se ridiculiser et de n'être plus crédible ils ne restent pas bien longtemps.....
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 14h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir