Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble alimentation

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.489 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Allier
Bonjour.

Je suis en passe d'installer mon câble d'alimentation électrique, et j'ai quelques questions concernant la section de câble à mettre en place.
J'ai consulté plusieurs sujets ici-même et regardé sur la tableau fourni ici : https://www.forumconstruire.[...]-174553.php mais j'ai un doute par rapport à mon installation.

En fait j'ai deux tableaux électriques, que j'ai prévus de manière à ce qu'ils se suivent.

Donc le cheminement serait du compteur en limite de propriété jusqu'au tableau n°1, puis du tableau n°1 jusqu'au tableau n°2.
Je précise que le premier tableau n'alimente pas le second, mais que je repars directement du premier différentiel vers le second.

Voici les caractéristiques de tout ça :

Compteur en limite :
10A30 triphasé.
Alimentation en 3x30 ampères prévue.

Tableau n°1 :
Lieu : dépendance 45m² (atelier de bricolage)
10A30 triphasé instantané
Tableau : 1 ligne IP 65 équipé Hager pour le 220 et Merlin-Gerin pour un tétra en tête, sans GTL
Distance du compteur en limite : 65m

Tableau n°2
:
Lieu : maison 145m²
10A30 triphasé sélectif
Tableau : 4 lignes entièrement équipé Hager tout en 220, 1 phase par ligne en arrivée sur les 3 première pour l'équilibrage, la 4ème recevant les prises éclipses (branchées sur la troisième ligne)
Distance du tableau n°1 : entre 37 et 50m selon le chemin que je prends sur le terrain.

On a donc une longueur totale de 107 à 115m que je souhaite installer en câble alu.
Je précise que le premier tableau n'alimente pas le second, mais que je repars directement du premier différentiel vers le second.

Je suis donc limite pour passer en 4x25mm² (maxi 103 mètres a priori), l'idéal serait de passer en 4x35, ça je l'ai établi.

Mes questions sont les suivantes :
1/ Est-ce que je peux tirer mon premier câble en 4x35mm² (limite => n°1 : 65m avec regard de tirage au milieu) puis tirer le second en 4x25mm² (n°1 => n°2 : entre 37 et 50m avec peut-être un regard de tirage aussi, à voir) ?
Un ami électricien m'avait conseillé de faire ça (base cuivre) avec du 4x16mm² en tête (celui-ci passe nickel niveau norme) puis du 4x10mm² pour la seconde partie.
Donc en gros, puis-je changer de section entre mes deux tableaux ?
2/ Est-ce qu'une gaine TPC en diamètre 93 est suffisante ou dois-je prévoir plus gros étant donnée la section de 4x35mm² ?)

Question subsidiaire :
Est-ce que le Consuel vérifie l'installation électrique de TOUS les bâtiments ou seulement de la partie habitation ? (en gros, est-ce que l'électricité de la dépendance doit être entièrement tirée ou puis-je laisser le tableau sans avoir tiré quoi que ce soit à l'intérieur ? (pour le moment cet endroit me sert d'entrepôt de chantier, il est virtuellement impossible d'y faire quoi que ce soit, rentrer à l'intérieur étant déjà limite...)

Je vous remercie d'avance pour vos réponse et vous souhaite une bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui vous pouvez changer de section
Il faut faudra un disjoncteur au départ du second tableau
Une gaine TPC 90 peut convenir, mais je vous conseille de toute façon au moins un regard intermédiaire pour faciliter le tirage

2/ Il n'y a pas d'obligation à installer l'annexe dès le départ, si le 2ème batiment a tout ce qu'il faut pour vivre

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Tout d'abord merci pour votre réponse

Carminas a écrit:Bonjour

1/ Oui vous pouvez changer de section
Il faut faudra un disjoncteur au départ du second tableau
Une gaine TPC 90 peut convenir, mais je vous conseille de toute façon au moins un regard intermédiaire pour faciliter le tirage


J'ai déjà les deux disjoncteurs, les deux tableaux sont déjà câblés :
- celui de la dépendance sur une planche de bois, tableau avec le disjoncteur juste en-dessous, sur platine ;
- celui de la maison sur la GTL, avec le disjoncteur juste au-dessous.
Les deux bâtiments ont évidemment chacun leur piquet de terre, cela était induit.

Et en fait je pensais tirer les câbles dans les gaines avant de tout mettre en tranchée, est-ce qu'à ce moment-là le regard est indispensable ? (si j'en mets un, de toutes façons il sera en plein milieu, soit 31 mètres de chaque point)

Citation: 2/ Il n'y a pas d'obligation à installer l'annexe dès le départ, si le 2ème batiment a tout ce qu'il faut pour vivre

@+


Ceci me rassure, car je ne sais pas où j'aurais stocké tout ce qui se trouve à l'intérieur. Le second bâtiment étant ma maison, oui, il y a absolument tout pour vivre.

L'important est donc, si je comprends bien, que les deux disjoncteurs soient en place, et les câbles reliés correctement comme suit (me corriger si je me trompe) :



En tenant compte des distances annoncées, suis-je bon au niveau des sections ? (j'ai fait l'exemple du schéma avec du cuivre, mais remplacer par les valeurs adéquates en alu au besoin bien sûr, soit 35mm² pour 16mm², et 25mm² pour 10mm²)

Autre question que j'ajoute
Les fouets de raccordement peuvent-ils accepter 2 câbles ? (puisque dans le cas de l'alu, il me faudrait rentrer 35+25mm² en sortie du premier disjoncteur)

Merci encore.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'aurai pas fait comme cela car pas possible de mettre 2 câble en sortie de disjoncteur 1
Il manque un disj au départ du second câble

Je vous suggère
Sortie disjoncteur 1 --> borniers
borniers --> différentiel 30mA tetra
borniers --> disjoncteur 32A tetra au départ du câble vers tableau 2

Un 500mA instantané n'est pas pertinent car il sautera sans doute avant votre différentiel tetra et forcément avant le disjoncteur 2
Un sélectif ou un non différentiel aurait été préférable.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Je me suis mal exprimé, mes deux disjoncteurs sont tétrapolaires.

Mon premier tableau n'a qu'une ligne et un tetra 32A en tête pour protéger le reste (un circuit PC 20A, un circuit luminaire 10A et un circuit pour la clim 16A en courbe D)
Je me dois d'avoir un tetra dans le tableau pour une machine de l'atelier.
Aucun risque que celui-ci saute, je ne pense pas tirer 30A sur une phase dans le tableau, et la machine triphasée (qui techniquement ne prend que deux phases, neutre et terre et non 3 phases + terre comme je l'aurais pensé) tourne au max à 1000W.
Je vais caler la clim sur la phase non utilisée par la machine pour l'équilibre.

Mon second tableau reçoit une phase par différentiel en tête de ligne :
- 1 40A type A 30mA
- 2 40A type AC 30mA
Les différentiels de tête dans le tableau sont en mono puisque dans la maison, absolument rien ne requiert le triphasé.
Les phases sont quant à elles équilibrées dans le tableau (faudrait que je fasse mon schéma unifilaire ça serait plus pratique aussi je pense)

La clim de l'atelier se retrouve sur la phase 1
Les deux clims de la maison respectivement sur les phases 2 et 3 (donc sur la scie qui ne consomme rien ou presque)


Je vérifierai mes deux disjoncteurs demain pour l'histoire de sélectif / instantané, j'ai un doute du coup.

J'ai aussi, évidemment, la solution bête et méchante de tirer 2 lignes à partir du compteur en limite de propriété (auquel cas 2 lignes en 4x25mm² alu suffisent, et je n'ai besoin de fouets que du côté route)
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai bien compris que vos disjoncteur étaient tetra.

Cela ne change rien à mes propos

Voici le schéma de ce que j'ai suggéré


Le DB instantané n'est pas pertinent car en cas de défaut différentiel > 500mA dans l'habitation c'est lui qui risque de sauter en premier et il faudra aller réenclencher dans la dépendance

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Une image vaut 1000 mots, effectivement.

Juste quelques précisions cependant.

Quand vous dites qu'on ne peut pas brancher deux câbles en sortie du premier DB, est-ce parce que c'est interdit ou parce que les bornes sont trop petites ?

Car dans la maison où je vis, le schéma est tel que :

Arrivée EDF avec compteur dans l'habitation ;
----Compteur vers DB 10/30A (avec abonnement 3x30A)
-------- DB vers :
----------- tableau principal en 4x16mm²
---------------- 3 tetra pour alimenter 3 tableau tertiaires
---------------- encore des tetras pour protéger les circuits de l'habitation + des départs (il y a 6 ou 7 tetras sur un tableau 3x18)
---------- DB 10/30A en 4x10mm² (quand celui-ci saute, le premier aussi)
---------------- tableau secondaire qui tire fort sur les phases, puisque de grosses machines en triphasé (deux tours, une fraiseuse)

Inutile de dire que sur ce schéma, le seul tableau qui répartit bien les phases est celui qui se situe derrière le second DB.
Mais il y a bien un câble qui rentre dans le premier DB, et deux qui en ressortent.

Aucun électricien ne trouve ça bizarre, pas même le tech ERDF qui est venu passer le premier DB de 3x20 à 3x30A.

On a fait refaire la toiture, on faisait tourner une grue de 11KVA en tri + un tour qui tire 22 chevaux à la broche, la lumière baissait tout juste lors du courant d'appel du tour. A 3x20A, le tour et la fraiseuse ensemble faisaient disjoncter le premier DB (car il était à 3x20A alors que le second était taré à 3x30)


Ceci m'a donné l'idée (à vous de me dire si c'est jouable, car je pense que oui mais sans certitude) de calibrer le DB1 à 3x30A (dans la dépendance) et de calibrer le DB2 à 3x25 (les réglages vont de 5 en 5), comme ça, le second sauterait avant le premier, et ça laisse quand même 75A de courant réel à la maison, ce qui est largement suffisant à mon sens, puisque rares sont les habitations en mono qui dépassent les 60A.

Après je fais peut-être fausse route aussi à ce niveau-là, mais ça palierait au souci du DB1 qui sauterait avant le DB2.


Et j'ajoute que je ne comprends pas l'utilité de l'ID de 30mA en bas du second tableau, vu qu'il ne protège a priori rien...
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quand je dit de ne pas mettre 2 fils par borne, c'est parce que ce n'est pas autorisé et que ce n'est pas prévu pour.
http://docdif.fr.grpleg.com/[...]36FR-00.pdf
Si vous le faites, cela peut conduire à de mauvais serrages, parfois source d'échauffement et d'incendie.
A noter que cela se faisait beaucoup avant et qu'on en rencontre souvent, ce qui fait que cela n'affole pas les gens du métier.
A noter également qu'ERDF n'a pas à s'occuper de l'installation intérieure

Pour le fait que les DB sautent, en fait il y a plusieurs motifs possibles :
- défaut différentiel > 500mA. C'est celui là que j'évoque. C'est dans ce cas que joue la notion de sélectif ou d'instantané. Le principe est de mettre des sélectifs, afin que ce soit systématiquement les 30mA qui sautent en premier, ne coupant ainsi qu'une partie des circuits.
- court-circuit. C'est un événement traumatisant pour une installation. On ne peut pas prévoir grand chose. Il est possible que vos 3 DB sautent simultanément ainsi que le disjoncteur du circuit concerné. Il est également possible que seul le disjoncteur du circuit concerné saute. Impossible en tout cas à prévoir. Heureusement c'est un événement peu fréquent.
- surcharge. C'est ce que vous évoquez. Si les 3 DB sont réglés sur le même calibre, il n'y a aucun moyen de prévoir celui qui sautera en premier. Effectivement on peut ajouter de la sélectivité en calibrant le dernier DB à 25A. Mais dans la mesure où votre câble est dimensionné correctement, je trouve dommage de se priver d'une partie de la puissance que vous payez. Mais si votre abonnement est correctement choisit, cela ne doit pas souvent arriver. Dans l'idéal si des appareils sont délestables (radiateurs électrique, chauffe-eau...) un délesteur peut prémunir ce type de problème. Ceci dit, le calibre étant réglable facilement, vous pourrez essayer de metre 25A et voir à l'usage ce que cela donne

Le 30mA en bas du 2ème tableau est un ID tetra pour brancher des appareils pouvant fonctionner en tri : chauffe-eau, plaque, PAC, dans le but de faciliter l'équilibrage.
Si vous n'en avez pas l'usage vous n'êtes pas obligé d'en mettre

Dernier point, êtes vous certain que vous n'aurez jamais besoin d'aller au delà de 18kVA. Car sinon, il faut prévoir le dimentionnement pour un DB 30/60A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Mes excuses pour le temps de réponse, pas mal de choses à faire.

Vous me dites donc de mettre un disjoncteur tétra de 32A sur le tableau n°1 pour alimenter/protéger le DB du tableau n°2. Là-dessus pas de souci je comprends bien la chose.
Mais du coup, impossible de partir de ce tétra en 4x25mm², ça ne rentrerait pas dedans (au max ça doit pouvoir prendre du 16, je vois pas plus gros rentrer dans les borniers.)
Donc il faudrait que je parte sur du 4x10mm² en cuivre pour cette partie de l'alimentation.

- Puis-je ainsi changer de section ET de matériau pour poursuivre le circuit ? Ou bien dois-je alors tout passer en cuivre ? (Donc 4x16mm² sur 65 mètres puis 4x10mm² pour la suite)
- Et sachant que le 4x35mm² ne rentrera sûrement pas dans mon premier DB ni dans celui en limite de propriété, doit-il y avoir des fouets pour le raccordement ?

Le double-branchement en sortie du premier DB ferait mal aux yeux du contrôleur du Consuel je suppose d'après ce que vous me dites, et vu que je suis en neuf, je vais potentiellement éviter ce désagrément.

Je suis d'autre part certain que 3x30A me seront toujours suffisants, nul besoin donc pour moi de surdimensionner les câbles en vue d'une augmentation éventuelle de l'ampérage, les installations qui viendront par la suite seront en toute probabilité auto-alimentée.
Pour ce qui est des DB, je vais faire comme je l'avais suggéré, laisser les deux à 30A au départ et si besoin, sous-calibrer le second à 3x25A si jamais j'ai des souci (mais j'en doute fort, étant donnée ma façon de vivre actuellement, et le fait que je n'ai jamais eu de souci sur du 3x20A en un an et demi.)

___________

Dernière question qui fera peut-être sourire, mais après tout...

Est-il possible de séparer la ligne d'alimentation en deux pour alimenter mes deux DB indépendamment ?
(mon idée n'est peut-être pas claire, mais c'est le même principe qu'un circuit prise éclaté dans une boîte de dérivation pour alimenter plusieurs PC. En fait, avoir quelque chose comme un gros Wago pour alimenter les 2 DB à partir du premier en séparant la ligne au milieu ou n'importe quelle distance.)

Là il n'est pas question de faire des économies de câble, juste de savoir.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si le bornes de raccordement sont trop petites, il faut passer par des fouets

Vous pouvez toujours faire un coffret de dérivation intermédiaire si vous voulez séparer la ligne en deux.
Vous pouvez vous inspirer de ceci. C'est du mono, mais le principe reste le même



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Ah, c'est donc possible, je pensais que c'était une véritable aberration électrique que de séparer le circuit.

Alors ça ce moment-là, est-il possible de réaliser ceci dans un regard intermédiaire, ou dois-je utiliser un matériel bien spécifique ?
Car dans ce cas précis, la dérivation doit se faire sur le terrain (enfin sous terre même) donc il faut que ce soit parfaitement étanche, ce qui est logique.

Les borniers sont-ils tout faits, normalisés et de modèle obligatoire, ou bien est-il possible de faire soi-même la séparation du circuit en deux ?
Je suis usineur, donc je suis capable de fabriquer ce genre de pièce, que ce oit en cuivre ou en alu.

Encore merci pour votre patience ainsi que la pertinence de vos réponses, vous m'êtes d'un grand secours !
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sous terre c'est un peu compliqué. C'est peut être possible mais je ne connais pas ce genre de matériel.

Mais sur le principe, n'importe quel borniers dans un coffret étanche suffirait.
Mais il faut que le coffret et donc la connexion reste accessible.
Il faut également que les sections soient suffisantes

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Niveau section ça resterait vraisemblablement les même.
Ca donnerait grosso modo 50 mètres de "grosse" section puis 15 et 40 mètres de section "réduite" (donc si on se base sur l'alu, 35mm² au départ puis 25mm² pour les deux lignes après séparation.)

Je vais regarder pour la faisabilité dans un coffre étanche et accessible (déjà voir si cela existe bel et bien), ça me simplifierait grandement la vie de pouvoir tout séparer (électricité et eau) et d'avoir moins de distance du coup pour le téléphone aussi (ça me ferait au pire 90 mètres au lieu de 110 théorique en mettant tout en cascade.)

Je suis tombé sur du gel d'étanchéité électrique, pensez-vous que ce genre de produit à l'intérieur d'une boîte de dérivation, le tout à l'intérieur d'une chambre de tirage, ferait l'affaire ?
Je pense à, par exemple, une boîte de dérivation par câble (donc 4 boîtes de dérivation : 3 phases + neutre dans la chambre de tirage) avec les câbles dérivé dans chaque boîte, lesdites boîtes à leur tour remplies de ce gel (qui au passage est IP68 d'après les données techniques.)
Je peux également mettre de la gaine thermorétractable sur les fils qui seront en dehors de leur gaine dans la chambre de tirage, histoire d'être tranquille même si ça en fait un peu beaucoup (je pense qu'avec ce genre de montage, je pourrais même éviter le gel isolant.

Quant à votre schéma, est-il possible de mettre la terre à chaque tableau plutôt que de grouper les terres dans la chambre de séparation ? (je suppose que oui, mai je préfère demander, mes terres étant déjà tirées à chaque bâtiment.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour une dérivation étanche, vous avez ce genre de matériel qui existe :
http://solutions.3mfrance.fr[...]ZQNH6WZ4Mgl
Mais pas testé

Sinon si vous batiments sont séparés, vous pouvez faire une terre par batiment.
Attention il faudra en effectuer la mesure

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Je reviens, après réflexion parce qu'il vaut mieux tout prévoir.

Je vais donc oublier l'idée de séparer la ligne en sous-terrain, ça m'obligerait à avoir 2 regards complets (ne pouvant pas faire passer l'eau dans le même que l'électricité, de plus pour trouver un regard étanche, ça n'a pas l'air simple...
Je vais donc tirer ma première ligne jusqu'au premier bâtiment et séparer les phases et neutre à côté du premier tableau, de manière à ce que tout ce beau monde soit au sec.

Le schéma donne donc ceci :



En ce qui concerne les borniers, voici ceux que j'ai retenus : http://www.legrand.fr/ecat_f[...]-phase.html (3 en noir et un en bleu)

Je voudrais donc savoir si mes calculs de section sont bons ou pas en fonction des distances annoncées.
Et je suppose qu'il faudra que je mette les borniers en question dans un coffret lui aussi IP2x (voir plus), ou bien puis-je fabriquer moi-même un coffret pour protéger tout ceci ?

Encore merci pour toutes les réponses fournies qui me sont d'une aide plus que précieuse à chaque fois.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela me semble correct d'un point de vu calcul

Pour le DB2 0,9% de chute de tension maxi pour la 1ère liaison et 1% pour la seconde

Mais pour le DB1 pour 3m, quoi ne pas utiliser un 4x10².
Cela vous évitera les fouets de raccordement et ce sera plus facile à manier

Perso j'utiliserai un coffret étanche type Plexo :
http://www.e-catalogue.legra[...]01921;=null

12 modules me semble pas mal car j'ai peur qu'avec 8, vous n'ayez pas assez de place autour des borniers pour placer correctement vos fils.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Merci pour la réponse

En fait le premier tableau est déjà équipé (le tableau en lui-même + la liaison DB tableau) et la liaison en question est en 4x16mm² entre les deux, je pense donc que mettre du 4x10mm² avant une section plus grosse n'est pas faisable (pas d'un point de vue technique, mais je pense qu'il faut au moins la même section.)
Je peux toutefois effectuer ce branchement en 4x16mm², quand j'ai mis 3 mètres j'ai été généreux, je ne pense pas excéder 1,5 mètre de liaison à ce niveau-là, et en effet, c'est pas le prix de ce morceau de câble en particulier.

Je cherche sans succès les caractéristiques techniques de mes DB sur le net pour savoir s'ils acceptent du 25mm² en entrée, je sais qu'on y a rentré du 10 et du 16 parce que jusque-là il n'y a pas eu besoin de plus, il me semble de mémoire qu'il acceptent justement du 25mm², ce qui éviterait les fouets sur le second (du coup le seul qui en aurait besoin si je fais la liaison courte en cuivre comme vous me l'avez préconisé.)

Je vais essayer de trouver ces infos dans la journée, j'ai dû garder au moins une boîte de l'un d'eux, je reviens en fin de journée après vérification.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Allier
Alors je reviens, évidemment avec du retard...

J'ai vérifié, et mes DB acceptent des câbles de section jusqu'à 35mm², je peux donc tout passer en alu sans aucun problème aux sections décrites dans le schéma (mes DB recevant de fait du 25mm², et celui en ligne de propriété n'ayant pas de problème de toues façons.)
Pour la répartition, j'ai suivi votre conseil et vais effectuer cela dans un coffret 1 ligne 12 modules à l'aide d'un répartiteur tétra 4x11 fils (1x35, 2x25, 4x10 et 4x6) ; ainsi, si jamais j'ai besoin de raccorder un tableau supplémentaire à l'avenir, j'aurai la place de le raccorder sans aucun souci dans le répartiteur en question (je pense notamment à la piscine dans quelques années, et de cette manière elle sera prise sur l'alimentation principale avec son propre DB, histoire d'être isolée du reste du circuit.
Il ne me reste plus qu'à trouver une chambre de tirage pour la ligne principale, mais cela ne devrait pas être problématique du coup, donc tout finit bien.

Juste une dernière petite question :
Est-ce que je peux faire passer les gaines TPC télécom (2 x 40 vertes) dans le même regard de tirage que la TPC rouge de 90 ? (niveau interférence surtout, c'est à ça que je pense)
L'eau va quant à elle passer en-dessous de ces TPC, à une profondeur d'1 mètre (20 centimètres en-dessous des TPC donc)

Et encore merci pour votre aide précieuse.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention avec de l'alu, il faut impérativement des fouets quelle que soit la section.

Pour la gaine télecom, je ne sais pas.
Je ne pense que cela pose problème si elles sont suffisamment éloignées

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Allier
Merci encore une fois pour l'intervention rapide.

Je vais mettre deux chambres de 400*400*400 l'une sur l'autre (histoire d'avoir un regard bien pratique)
Du coup je pourrais séparer correctement les TPC vertes de la rouge en hauteur à l'intérieur-même du regard de tirage, ça aidera.

Je tiens compte du fait qu'il faut impérativement des fouets pour l'alu, je prendrai ce qu'il faut pour ça.
Mon grossiste en électricité m'a dit qu'au niveau du disjoncteur en bord de propriété, les compteurs EDF sont prééquipés à ce niveau-là (certainement pour palier aux grosses sections nécessaires sur certaines installations éloignées, du style 2x70mm² en mono quand la distance commence à être longue et qui ne rentreraient pas en direct dans le disjoncteur.)
Êtes-vous en mesure de me confirmer ce fait ? (je vérifierai également de moi-même tout à l'heure, le compteur définitif étant déjà en place depuis quelque temps, mais deux avis valent mieux qu'un.)

Sinon (et par simple curiosité pour le coup) pourquoi les fouets sont-ils obligatoires avec de l'alu et pas avec du cuivre ?
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui les compteurs sont prééquipés mais pas les disjoncteurs.
Et vous c'est au disjoncteur que vous vous raccordez, pas aux compteur

Le raccordement cuivre/alu est délicat et ne peut pas être fait n'importe comment.
Seul un serrage type fouet, assure ce raccordement correct

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 08h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir