Retour
Menu utilisateur
Menu

Aménagement du grenier en bureau: quelle section de câble?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.026 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bonjour!

J'ai fait mettre une prise spécialisée dans le grenier en prévision de l'aménagement du futur bureau.
Ce n'est pas pour maintenant, mais il faudrait déjà que je prévois le passage des gaines pour les prises et points d'éclairage.

Alors, sur une prise spécialisée (qui va directement au compteur quoi), je peux faire combien de branchements?
Lui m'a parlé de 8...

Et pour les prises murales, dans un bureau, c'est du 2.5 ou bien du 1.5 suffit?
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Avec un pseudo pareil, t'es pas bien au fait des branchement W00t

8 en 2,5 disjoncteur 20A
5 en 2,5 disjoncteur 16A

et ceci quelque soit leur emplacement Wink
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Le mieu reste quand méme du 2.5mm², et maintenant dans les logement neuf, c'est 5 prises par circuit je crois. Si quelqu'un peut confirmer.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Ca depend de la protection de la ligne
5 PC si fusible
8 PC si disjoncteur

Ensuite, il est bon de savoir que 2 prises jumelles (accolées), compte pour 1 prise dans le total.
3=>2
4=>2
etc ...
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Vi et c'est du 2.5 mm² pour ce qui est prise (pour fusible il me semblait que c'était 6 prises maxi)
et du 1.5 mm² pour tout ce qui est luminaire
C'est au pied du mur...... que l'on voit mieux le mur!!!!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
non c'est bien 5 et non 6
Construction dans le loir et cher
Messages : Env. 800
De : 41, Loir Etcher (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Bonjour,
5 PC, 1,5mm2, 10A (disjoncteur)
8 PC, 2,5mm2, 16A (disjoncteur)
Ca c'est la normes pour les prises non spécialisées.
Le disjoncteur protège la ligne, et est donc calibré pour une section de câble donné.
Bon courage
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Pau (64)
Tu mes 8 prises alimentes en 2.5 et protege en 16A et pas de souci.
Messages : Env. 70
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Ok, merci tout le monde!
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis avant-hier à 15h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir