Bonjour,


Ma femme s'est faite électrocutée en touchant un radiateur électrique.
Nous avons pourtant fait récemment installé un interrupteur différentiel et un piquet de terre.
Dans l'installation, se trouve partout un fil jaune-vert qui est censé relié appareils et prises à la terre.


Mon électricien me propose 100 euros (40 euros de frais de déplacement + 60 euros TTC par heure de main d'œuvre) pour:


-vérifier la validité de mon piquet de terre et de son branchement au tableau électrique.
-vérifier que chaque élément de l'installation électrique de la maison (90 m²) soit bien connectée à la terre.
-examiner le radiateur en question.
-vérifier l'interrupteur différentiel.


Il me proposera un devis si besoin.


Est-ce la bonne marche à suivre? 100 euros, n'est-ce pas un peu cher?


Merci pour vos réponses.
Vincent
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
De quand date l'installation?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

100 € me semble correct.

Si la mise en sécurité a été faite récemment tout n'a peut être pas bien été vu dans les raccordements à la terre.

Ce qui est intriguant c'est que la plupart des radiateurs sont de classe II (double isolations) et ne nécessitent pas de raccordement à la terre.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
60 euro l'heure de main d'oeuvre je trouve ça un peu cher mais ça reste correct, dans la moyenne haute je dirai. Pour les frais de déplacement c'est dans la norme aussi (la encore moyenne haute). Surtout si vous êtes loin. Difficile de juger le prix sans connaitre le professionnel en question.

Votre radiateur est un vieux "grille pain" ?
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Ain
Ce que je ne comprends pas c'est que vous parlez d'avoir "fait installer".
Donc vous avez eu recours à un professionnel (cet électricien ou un autre ?).
Ce professionnel n'a t-il pas obligation d'assurer le suivi de son travail en venant réparer s'il a mal installé.

Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Bonjour à tous,

merci pour vos réponses.

L'installation date du début des années 90.
En juin dernier, après avoir acheté la maison, j'ai fait venir un électricien que mon père connaissait (il avait fait des travaux chez lui). Depuis, cet électricien, retraité, est difficilement joignable. Aucun suivi n'est donc possible. Il a juste indiqué par téléphone qu'il fallait changer le radiateur: Est-ce la solution?

En lisant vos réponses, et notamment celle de Carminas, je me demande:
S'il n'y a pas de raccordement à la terre du fait de la double isolation du radiateur, mais si ce dernier, un peu usé et vieux, ayant peut-être pris des coups (ça ne se voit pas/plus), a été endommagé, est-il possible de s'électrocuter en touchant à l'aveugle le derrière du radiateur (ma femme cherchait avec sa main l'interrupteur (O/I) pour l'éteindre)?

Le radiateur en question est effectivement un vieux grille pain qui peut ou peut ne pas être de classe 2. Je ne sais pas. Je vais l'examiner toute à l'heure mais ne m'y connait pas trop.

Merci
Vincent
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Regardez la plaque signalétique.
La double isolation c'est 2 carrés l'un dans l'autre.
Il il ne doit pas y avoir de fil de terre sur le câble de raccordement qui sort du radiateur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Si c'est un vieux radiateur et qu'il a un défaut d'isolation, il faudra peut être le changer en effet.

Mais cela n'explique pas pourquoi l'interdiff ne saute pas. Soit le radiateur est classe I (le cas des vieux radiateur des année 80/90) et n'est pas relié à la terre, soit il est bien relié à la terre mais celle ci à un problème et il faut dans ce cas la vérifier.
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message Yvelines
Le radiateur est de classe 2 (vérifié avec la plaque signalétique). J'ai vu trois fils dont un jaune-vert arrivé à une douille de laquelle repartent deux fils (sans le jaune-vert) vers le radiateur.
Donc radiateur classe 2, non relié à la terre.

Ma femme a du toucher la douille donc je pense que finalement son électrocution n'a rien à voir avec le radiateur et sa classe.

Beaucoup de fils jaune-vert sont reliés à la barrette du tableau. Le fil jaune-vert du piquet de terre est relié à cette barrette aussi.
On peut toujours vérifier ces branchements mais ils m'ont l'air OK.
Le piquet de terre m'a l'air normal et sera revu par l'électricien.

Reste l'interrupteur différentiel ... pourquoi svp ne ferait-il pas son travail? quelles sont les causes possibles?
Je précise que c'est un AC 40A (30 mA, 230V) marque Schneider installé en juin et que la maison fait 80 m².

Merci
Vincent
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour qu'un 30mA déclenche sur un contact direct, il faut vraiment un contact franc
Si elle a juste touché, pris une petite chataigne et enlevé rapidement sa main, le courant de fuite n'a pas eu le temps d'être suffisamment important pour déclencher le 30mA.
Vérifier néanmoins que le différentiel déclenche bien si vous appuyez sur le bouton test.

Reste qu'un unique différentiel 40A pour l'ensemble de l'habitation peut être juste si vous tirez beaucoup et que vous dépassez 40A. Cela pourrait détériorer l'ID.
A noter également que s'il y en a un seul, il aurait du être de type A.
Normalement lors d'une mise en sécurité avec un unique ID, on mets un 63A type A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Yvelines
J'ai testé l'interrupteur différentiel, en appuyant sur le bouton T, et ça a bien coupé le courant.

Inutile de faire venir un électricien alors?
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Très franchement je ne pense pas.

Mais si vous avez un doute, il n'y a que quelqu'un sur place qui pourra vous rassurer.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Toutes mes condoléances pour votre femme Crying
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Sacavin, sa femme à juste été électrisée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Ouf, tant mieux alors Happy

Parce que le titre dit l'inverse.

Ps: appuyer sur le bouton de l'inter différentielle ( ce qui le fait déclencher s'il fonctionne ) ne veut absolument pas dire que la terre est bonne dans la maison.
Et justement est ce que toute la maison est derrière ce différentielle ou seulement une partie? Pour tester il suffit de le déclencher et de voir si quelque chose fonctionne encore.
Normalement une châtaigne suffit à le faire declencher
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Je donnerai un autre conseil assez simple: rajouter une prise de type "passe cable" à l'endroit de la connexion pour éviter qu'a l'avenir quelque risque a nouveau de se prendre une chataîgne. C'est jamais agréable et si un jour c'est un enfant cela pourrait être plus grave
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Papé25 a écrit:Sacavin, sa femme à juste été électrisée

En effet, électrocuter, c'est quand on y reste.....
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 02h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir