Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose d'un radiateur à eau !

Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 4.112 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Salut à tous, je suis un peu embêté pour le raccordement d'un radiateur à eau chaude. La pose en elle même n'est pas un problème mais c'est plutôt ce qui concerne la chaudière. Comment je dois procéder pour couper les arrivées d'eau sans perturber le chauffage du reste de la maison ?
Pour info mon installation est au gaz citerne et je voici la photo de ma chaudière: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=410074IMG20140315184327.jpg

Ps: je suis équipé d'une pince per pour tous les sertissages.

En attendant de vous lire, cordialement.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut thomas,
si ton réseau n'est pas équipé de collecteur avec vanne d'arret, tu vas devoir vidanger le réseau completement.
tu peut toute fois isoler depart et retour sur la chaudiere pour avoir de l 'eau chaude sanitaire, et également fermer départ /retour sur tout les rads pour vider uniquement le réseaux primaire.

bye...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Merci de ta réponse losc, petite info, j'ai un chauffage au sol au rdc et des radiateurs à l'étage, je peux donc conserver le chauffage au sol (eau tiède) et couper l'arrivée d'eau chaud pour les radiateurs.
Avec cette photo pensez-vous que c'est possible : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=497390158.jpg

Sinon si je coupe toutes les vannes je peux facilement raccorder mon rad et purger le réseau ensuite ? Pas de complication ?
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Euh!! nan donc pas a la chaudière tu es en basse et haut température?
Photo du collecteur PC (pas de trop pres stp)et de la chaudière également pas de trop la pres photo.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Je pense qu'il y à deux températures différentes car le chauffage au sol est alimenté par une eau tiède mais pour pouvoir chauffer les rads de l'étages il faut que l'eau soit plus chaude non ?
Ma chaudière est une atlantic idra ecocondens duo 5124/32

http://hpics.li/9efd57c
http://hpics.li/86929a7

Merci ;)
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Non pas forcement tu peut etre aussi en basse temp. avec les rads.
pour le collecteur pc ok j ai vue par contre la chaudière la photo je vois pas grand chose... fait une photo de plus loin et surtout la tuyauterie pour que je comprend mieux comment ton réseau est fait.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Ha ok voila une photo de l'ensemble: http://hpics.li/b2370ba
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Ok y a quoi dans la boite blanche a droite de la photo?
sinon le raccordement en flexible c'est pas pro....
pour la raccordement de ton radiateur sache que le per n'est pas fait pour le chauffage(ça reste mon avis)car il crée des boues dans le réseau.
le nouveau rad sera a l'étage?
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Alors dans le coffret de droite il y a des circuits électrique pour le chauffage de l'étage. Oui le nouveau rad sera à l'étage. Comme l'aménagement de l'étage est à ma charge le constructeur à sorti tous les per aux endroits des chauffages.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Ok,ok j'ai un peut de mal a comprendre là Huh circuit elec pour le chauffage?
Si ton constructeur a passé des per a l'étage tu dois avoir une nourrice quelque part ?
a droite de la chaudière il y a une colonne de chauffage celle qui alimente ton réseau de chauffge a l'étage?
Peut tu me faire une photo du débouché de c'est deux tuyaux
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Alors la nourrice est au plafond c'est pour ça que tu ne la vois pas sur la photo: http://hpics.li/f496beb http://hpics.li/b464555 http://hpics.li/86f9384
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Thomas14 a écrit:Alors la nourrice est au plafond c'est pour ça que tu ne la vois pas sur la photo: http://hpics.li/f496beb http://hpics.li/b464555 [url=http://hpics.li/86f9384
http://hpics.li/86f9384[/quote[/url]]
cachotier sympas la photo du moulin a café
donc la boite blanche c'est la régulation basse température pour le PC donc a l'étage tu es en haut température
encore truc bizzar mais tu as trois collecteurs
-1 avec 6 départs
- 1 avec 7 retours et le dernier avec 5 retours

c'est tout du chauffage ? il y a des per avec des vannes et d'autre sans
combien as tu de rad a l'étage? certain fonctionne?
c'est du travail a larache...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Ha mdr je sais pas ce que fait ce moulin ici^^ Alors j'ai demandé un bypass pour pouvoir brancher une citerne de récupération d'eau. A l'étage j'ai 3 rad 1 sèche serviette + 1 alim douche + 1 bain et 1 wc.
Aucun rad n'est branchés.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Thomas14 a écrit:Ha mdr je sais pas ce que fait ce moulin ici^^ Alors j'ai demandé un bypass pour pouvoir brancher une citerne de récupération d'eau. A l'étage j'ai 3 rad 1 sèche serviette + 1 alim douche + 1 bain et 1 wc.
Aucun rad n'est branchés.

ok, 4 rad + celui que tu vas rajouter as tu d'autre attente chauffage?
Donc si je comprend bien la situation tu as des attentes chauffage bouchonné
pour ajouter ton rad il faut que tu casse la pression du réseau
eteint la chaudière, puis sous la chaudière il dois avoir une vanne de vidange ouvre là jusqu'à la chaudière affiche 0 bar (tu peux le faire également en desserrent doucement le retour chauffage sur un rad avec une bassine dessou)
puis tu ouvre tout les purgeur sur les rads(de l'air vas rentré dans le rad)
puis tu retourne a la chaudiere et tu ouvre de nouveau la vanne de vidange durant 1 à 2 minutes.
devisse les bouchons des attentes rad doucement si tu as de l eau vidange encore 1 minute si tu as pas 'd'eau tu peut installer ton rad
une fois fini
referme tout les purgeurs , remet de l'eau et purge tes rad puis rallume la chaudière
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Alors petit précision, aucun rad n'est branchés à l'étage, tous les per sont bouchonnés et pour le moment je compte en brancher qu'un seul.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Ok donc fait comme j'ai d'écrit ci-dessus pour chaque rad que tu rajoutera, sauf pour le 1 rad que tu va poser, tu ouvrira a la place des purgeurs, les bouchons doucement Wink

bon courage...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Merci bcp losc pour tes infos;) sur la photo la vanne à purge c'est laquelle pour toi ?
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Je me permets de faire une remarqueavec l'autorisation de LOSC,étant nouveau sur le site.sauf erreur de ma part et au vu des photos,j'ai l'impression que la colonne de droite alimente le PC et la nourisse en sous dalle,si c'est bien le cas
attention au choix du radiateur(basse température).Si le collecteur du haut ne comporte pas de vannes de coupure,il faut effectivement vidanger le circuit,et en profiter pour insèrer 2 vannes de coupure,sinon tu vas vidanger a chaque fois que tu voudras rajouter un rad.
Salutations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Alors en ce qui concerne le choix des rads, ils ont étaient livrés par le constructeur donc je pense qu'ils sont adaptés. Je vais pas me précipiter pour raccorder le rad et je ferais ça le week-end prochain pour être sur de ne pas faire de boulette.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
bubeline67 a écrit:Bonjour,
Je me permets de faire une remarqueavec l'autorisation de LOSC,étant nouveau sur le site.sauf erreur de ma part et au vu des photos,j'ai l'impression que la colonne de droite alimente le PC et la nourisse en sous dalle,si c'est bien le cas
attention au choix du radiateur(basse température).Si le collecteur du haut ne comporte pas de vannes de coupure,il faut effectivement vidanger le circuit,et en profiter pour insèrer 2 vannes de coupure,sinon tu vas vidanger a chaque fois que tu voudras rajouter un rad.
Salutations

salut bubeline ,
j'avais remarqué ton arrivée sur le forum
tu raconte bcp de connerie pour te faire remarquer!!
donc 1 tu fait erreur sont PC est au rdc donc la colonne c'est pour les collecteurs au plafond de plus si tu es observateur tu remarquera des tuyaux en multicouche sous le boitier blanc qui partent dans le sol
2 les rad sont en haute température (le boitier blanc régule la température grace a une v3v mélangeuse motorisé) voir photo
la chaudiere est en haut température.
pour les vannes ok mais pas a l'entrée du collecteur mais sur chaque départ et retour comme ça il pourras laisser les vannes fermé et les canalisations seront vide
il pourras ainsi installé les autres rad un a un sans jamais devoir vidé les autres rad, juste ouvrir les deux vannes D/R apres avoir mis un peut de pression dans la chaudière
bye...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Thomas14 a écrit:Merci bcp losc pour tes infos;) sur la photo la vanne à purge c'est laquelle pour toi ?

regarde dans ta doc technique car c'est dans la chaudière recherche "vanne de vidange"
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Merci bcp losc t'es au top!
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Re à tous, j'ai raccordé mon rad mais j'ai un nouveau problème ^^
Le radiateur ne chauffe pas, je dois surement faire une manip sur la chaudière mais je ne sais pas quoi, avez-vous une idée?
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour, essaye de purger le radiateur jusqu’à ce que de l'eau sorte de la purge (qui est sur un coin supérieur du radiateur).

Ensuite retourne à la chaudière et remet de la pression dans le système (1.5 bar à froid).

Si jamais ton radiateur était déjà plein d'eau, regarde au niveau de la vanne en bas, enlève le bouchon à la clef et ensuite avec une clé à 6 pans tu dévisses la vis située dans le Té jusqu'à ce que l'eau circule (ouvre le robinet en haut hein Wink).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Merci pour ta réponse franchou, donc le radiateur est purgé et les deux té sont dévissés à fond. La pose des radiateurs étant à ma charge est-il possible que la chaudière soit réglé que pour chauffer le PC ?
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui, regarde les vannes dans ta chaufferie et/ou met nous une photo, y'a surement des éléments que des pro verront et qui pourront être utiles.

EDIT : si effectivement c'est une histoire de vanne, demande à ta femme de surveiller le radiateur quand tu enverra le jus pour pouvoir couper vite si tes raccords sont pas étanches.

EDIT 2 : voir la réponse de Losc72 : pour les vannes ok mais pas a l'entrée du collecteur mais sur chaque départ et retour comme ça il pourras laisser les vannes fermé et les canalisations seront vide
il pourras ainsi installé les autres rad un a un sans jamais devoir vidé les autres rad, juste ouvrir les deux vannes D/R apres avoir mis un peut de pression dans la chaudière
Il faut que ouvre les vannes Départ et Retour de ton radiateur, ne te trompe pas de vanne ^^
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut thomas,
regarde dans la régule du plancher la boite blanche pres de la chaudière chauffant si les deux circulateur tourne.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
losc72 a écrit:Salut thomas,
regarde dans la régule du plancher chauffant la boite blanche pres de la chaudière si les deux circulateur tourne.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Alors j'ai regardé sous ma chaudière pour voir si c'est une vanne qui est fermée, pour moi toutes les vannes sont ouvertes.

Image : http://hpics.li/9fdc81c

En ce qui concerne les deux circulateurs, j'ai du mal à savoir si ils tournent tout les deux, j'ai l'impression que oui car je ressent des petites vibrations mais pas sur.

Je vous post une dernière image des têtes du collecteur avec un truc bizard dedans: http://hpics.li/9fae214
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Oui elles sont ouverte sinon le pc ne chaufferais pas.
pour l'image que tu joint c'est les débitmètres du PC? si a zéro c'est soit la vanne du collecteur qui est ferme soit la pompe qui tourne pas.
prend une photo du module hydraulique (la boite blanche) la partie électrique.
pour vérifier que ta pompe fonctionne met un tourne vis sur la grosse vis au centre de la pompe et met la manche a ton oreille.
n'oubli pas de mettre le T.A en demande pour faire ces vérifications...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Prends une photo de ce qu'il y a dans la boite blanche en dessous à droite de ta chaudière.

Sans gros zoom svp.

Les vanes en photos sont ouvertes.

Pour les collecteurs : 0L/min y'a rien qui passe ou si peu..

Tu parlais de plancher chauffant, il chauffe actuellement?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Alors j'ai augmenté la température pour enclencher le PC. Donc en mettant un tourne-vis j'entends clairement le circulateur de droite et un peu celui de gauche. Cf photo :http://hpics.li/a9b755f

Pour l'image que j'avais joint c'est les tête au niveau du collecteur du PC, après je sais pas si c'est des débimètres mais ce qui est étrange c'est les dépôts apparants.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Ok donc 1 circulateur que tu attend bien et l'autre moins en faite c'est les vibrations du premier que tu perçois dans le second
je pense que la pompe des rad n'est pas en fonctionnement.
sur le cote si je me souvient tu as deux colonnes qui monte, regarde quel circulateur est brancher dessus et dis nous si c'est celui que tu entend le moins.
suit en suite le cablage électrique de la pompe est regarde si elle est alimenté.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Alors effectivement à la droite du coffret blanc il y à bien deux colonnes donc l'une d'elle alimente le circulateur de gauche ( celui que j'entends moins). En ce qui concerne l'alim elec, le circulateur de gauche est relier à un circuit elec que voici : http://hpics.li/7261c19
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Ok Happy
donc tu dois avoir une chose qui pilote la pompe comme un T.A vérifie que ton T.A ne gère pas deux zones ou si tu as pas un T.A à l'étage
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Tu reprendre une photo de la boite elec mais sans le plexi stp
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
J'ai un thermostat digital qui me permet de gerer le PC, tu crois que c'est dessus?
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Je sais pas j'attend de voir la photo du coffret elec sans le plexi pour lire les connexions sur la barrette vert du bas
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Tu peut me dire se qui est écrit http://hpics.li/a33ffa8
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Alors c'est écrit :
zone a.t. principale
zone b.t. principale
3 zone alta temp
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Bon pour moi tu as un T.A sauf si tu as pas de sonde ext. car tu as ta2 et sonde ext.(ta3) de brancher.
en bas et a gauche tu as une borne T.A mais cela je pense est relier a la chaudière.
voir la notice technique du module hydraulique.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
J'ai une sonde ext, je vais regarder demain la notice pour voir si elle contrôle les rad de l'étage.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Oyé oyé, je ne sais pas pourquoi mais mon rad à chauffé cette nuit^^.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut bonne nouvelle donc c'est bien le T.A qui pilote les deux pompes Wink
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis hier à 00h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir