Retour
Menu utilisateur
Menu

Interrupteur et claquement

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.679 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour a tous,

Je me permet de venir vers vous probablement pro de l'électricité

J'ai acheté une maison depuis un an et j'ai depuis un an un bruit étrange sur l'un de mes interrupteur pilotant 6 spot situés dans ma cuisine.

Lorsque j'éteins les spot (uniquement quand j'éteint) j'entend un claquement (un peu comme une surtension éléctrique)

Ayant un doute sur l'interrupteur actuel j'ai changé l'interrupteur par un interrupteur de marque legrand mais le problème persiste.

En démontant l'interrupteur j'ai remarqué que :

- Deux fils bleu arrive sur l'interrupteur (normalement c'est un bleu un noir ... non ?)

:


- Plus loin je vois deux fils rouge reliés par un sucre et deux fils de terre reliés également par un sucre




Auriez vous une idée pour remettre ca au propre et eviter ce bruit de chaise éléctrique à chaque fois que j'éteint la lumière ? :o)


Merci à vous !!!
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,à priori,le neutre semble coupé par l'inter,alors que ça devrait être la phase.Pour remettre en conformité,c'est simple.
Déconnecter les 2 fils bleus de l'inter et les relier par le domino qui sert à relier les fils rouges,et brancher ces fils rouges sur l'inter à la place des fils bleus.
Bonne soirée
PS :couper le disjoncteur avant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
claudejean88 a écrit:Bonsoir,à priori,le neutre semble coupé par l'inter,alors que ça devrait être la phase.Pour remettre en conformité,c'est simple.
Déconnecter les 2 fils bleus de l'inter et les relier par le domino qui sert à relier les fils rouges,et brancher ces fils rouges sur l'inter à la place des fils bleus.
Bonne soirée
PS :couper le disjoncteur avant.


Merci claude jean je vais tester ca ce week end et vous tiendrez au courant !!

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je pense que c est vos spots qui provoqent cela , il se cree un arc electrique sur les lamelle de l interrupteurlors de l allu
age de la lampe.
j ai deja vu le cas avec une serie de lampe avec tansfo et sur du legrand
je na as essaye avec une autre marue

enlever 2 ou 3 spot pour voir , je pense que ca va moins le faire
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
claudejean88 a écrit:Bonsoir,à priori,le neutre semble coupé par l'inter,alors que ça devrait être la phase.Pour remettre en conformité,c'est simple.
Déconnecter les 2 fils bleus de l'inter et les relier par le domino qui sert à relier les fils rouges,et brancher ces fils rouges sur l'inter à la place des fils bleus.
Bonne soirée
PS :couper le disjoncteur avant.


Bonsoir

J.ai essayé en echangeant les bleu par les rouges mais cela,semble etre pareil.

Je vais tenter en changeant les spots ...

Une autre idée ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
claudejean88 a écrit:Bonsoir,à priori,le neutre semble coupé par l'inter,alors que ça devrait être la phase.Pour remettre en conformité,c'est simple.
Déconnecter les 2 fils bleus de l'inter et les relier par le domino qui sert à relier les fils rouges,et brancher ces fils rouges sur l'inter à la place des fils bleus.
Bonne soirée
PS :couper le disjoncteur avant.


Bonsoir

J.ai essayé en echangeant les bleu par les rouges mais cela,semble etre pareil.

Je vais tenter en changeant les spots ...

Une autre idée ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Germain69 a écrit:
claudejean88 a écrit:Bonsoir,à priori,le neutre semble coupé par l'inter,alors que ça devrait être la phase.Pour remettre en conformité,c'est simple.
Déconnecter les 2 fils bleus de l'inter et les relier par le domino qui sert à relier les fils rouges,et brancher ces fils rouges sur l'inter à la place des fils bleus.
Bonne soirée
PS :couper le disjoncteur avant.


Bonsoir

J.ai essayé en echangeant les bleu par les rouges mais cela,semble etre pareil.

Je vais tenter en changeant les spots ...

Une autre idée ?



effectivement ca ne sert a rien , ce sont le type de spot
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
ultraxa a écrit:
Germain69 a écrit:
claudejean88 a écrit:Bonsoir,à priori,le neutre semble coupé par l'inter,alors que ça devrait être la phase.Pour remettre en conformité,c'est simple.
Déconnecter les 2 fils bleus de l'inter et les relier par le domino qui sert à relier les fils rouges,et brancher ces fils rouges sur l'inter à la place des fils bleus.
Bonne soirée
PS :couper le disjoncteur avant.


Bonsoir

J.ai essayé en echangeant les bleu par les rouges mais cela,semble etre pareil.

Je vais tenter en changeant les spots ...

Une autre idée ?



effectivement ca ne sert a rien , ce sont le type de spot


Arg zut.

Actuellement j'ai 6 spot led qui rendent du 35w

Si je repasse sur des spots hallogenes standard 50w penses tu que ca puisse suffir ?

Enlever 2 ou 3 spots sur 6 c'est un truc a se faire tuer par madame
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Quand je disais d enlever 2 ou 3 spots , c etait pour essayer pour determiner d oou vient la panne
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 06h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir