Retour
Menu utilisateur
Menu

Construction fosse

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.910 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Bonjour,


Dans un projet, il y aura la construction d'une fosse en béton à -5m, cependant à -3m il y a une nappe phréatique, c'est pourquoi je voudrais des conseils sur ce qu'il faut faire car il ne faut qu'il y ait pénétration de l'eau dans la fosse et aussi je voudrais savoir les calculs qu'il y a faire par rapport à la fissuration,...

Merci de me répondre
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Déjà, de 5 m à 3 m = 2 m donc 2 tonnes/m2 de sous pression (et encore, à condition que -3 m soit le niveau des plus hautes eaux (EH)).

Si tu ne veux pas que ta fosse se transforme en bateau, il faudra donc que sa charge mini soit supérieur à cette sous-pression, à moins de mettre des tirants d'ancrage...

Ça, c'est pour la conception.

Pour l'étanchéité : soit par le béton seul ou étanchéité extérieure : voire plus bas DTU 14, Fascicule 74...

Pour le reste (épaisseur minimum et aciers en fissuration très préjudiciable), c'est du ressort d'un BE ou d'un ingé (application du DTU 14, du fascicule 74, des règles de BA (BAEL ou Eurocodes).

C'est un projet d'école ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Oui c'est un projet, du moins une partie du projet, par contre je voudrais savoir comment ca se passe pour la mise en oeuvre de la fosse, il faut des batardeau, .... ?
La fosse sera une système encastré, semi-encastré ?
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est un projet dans le cadre pro ou pour toi ?

Pour la mise en œuvre, si tu es dans la nappe, il faut faire ou un rabattement de nappe, ou des batardeaux. Rien que pour l'étanchéité, si elle n'est assurée que par le béton seul, oui, il faut tout encastrer.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Gard
Bonsoir
Peut être la technique de réalisation par havage, puis coulage du fond avec pompage ,
mais tout dépend de l'utilisation de la fosse (plus ou moins étanche) et de la quantité d'eau présente lors du coulage du fond.
Messages : Env. 300
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
C'est un projet dans le cadre scolaire, mais pourquoi serait il plus avantageux de l'encastrer totalement.
La fosse contiendra de l'eau contaminée étant donnée que cette fosse fait partie d'un bâtiment de traitement d'objets radioactifs. L'eau aura une température de 35 degrés C du coup les parois extérieure vont se contracter comme la température autour de la fosse sera moins importante tandis que les parois internes vont se dilater.
Je vais voir la technique par havage, et l'autre avec les batardeaux pour voir laquelle est la plus adaptée à la situation.
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Alcove a écrit:C'est un projet dans le cadre scolaire, mais pourquoi serait il plus avantageux de l'encastrer totalement.
La fosse contiendra de l'eau contaminée étant donnée que cette fosse fait partie d'un bâtiment de traitement d'objets radioactifs. L'eau aura une température de 35 degrés C du coup les parois extérieure vont se contracter comme la température autour de la fosse sera moins importante tandis que les parois internes vont se dilater.
Je vais voir la technique par havage, et l'autre avec les batardeaux pour voir laquelle est la plus adaptée à la situation.


Oups ! Moins simple...
- Quand je parle d'encastrement, c'est dans le cadre d'une structure avec une étanchéité adhérente ou d'une structure étanche par le béton seul. Et je parle d'encastrement radiers/murs et murs/murs. C'est nécessaire et pour l'étanchéité et pour éviter des déchirures. Dans ton cadre, ce n'est pas "avantageux" c'est "indispensable".
- Le fait qu'il s'agisse d'eau radioactive suppose, à coup sûr, des prescriptions très particulières que je ne connais pas plus que ça, à part le fait que, à mon avis, le minimum c'est l'assurance d'aucune fuite dans le pire des cas.
- La température : 35 °C, la terre pouvant être considérée à 10-15 °C, tu as un gradient de température d'environ 25 ° C. Tu vas donc développer des efforts dans tous les sens qui compte tenu du coté "sensible" de la chose devront être pris en compte. C'est un calcul que j'ai déjà fait pour un bassin de grande dimension, il y a déjà longtemps. Pas très compliqué mais il faut bien connaitre la théorie, avoir les bon éléments et faire une bonne analyse. Maintenant, tu as certains programmes informatiques "éléments finis" qui prennent ce genre de chose en compte (je pense à Robot, Graitec, etc). Mais gaffe à l'exploitation des résultats : ça peut donner des résultats complètement faux si tu ne fais pas une bonne analyse et si le modèle n'est pas fidèle à la réalité ou si tu n'es pas rompu à la modélisation...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Merci ais par contre je n'ai pas bien compris la différence entre le système encastré et semi encastré
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Où puis-je trouver le DTU 14 du fascicule 74 gratuitement ?
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Je reviens sur ce sujet car pour une cuve la poussée d’Archimède est supérieure au poids de la cuve, du coup il n'y a que les tirants d'ancrages comme solution ?
Autre question, le sol contient de l'eau, il y a donc une sous pression, cependant je ne vois pas pourquoi on utilise la formule de la poussée d'Archimède étant qu'on a pas seulement un fluide, mais un fluide+terre.
Moi je pensais qu'on pouvait appliquer la formule de P.A que lorsqu'on est dans un fluide seulement.
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, il n'y a pas que les tirants : augmenter le poids de l'ouvrage (radier épais, murs épais etc), faire des débords extérieur sur lesquels on met des remblais (mais attention : poids "stabilisateur" en comptant la terre "déjaugée"), charger le dessus....

Le fait qu'on ait de la terre plus de l'eau ne change rien à Archimède ! Relis tes cours.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Ok je vais rester sur l'option mettre des tirants d'ancrage il y a trop de différence entre le poids de l'ouvrage et la P.A
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Je pense que votre projet pourrait aussi se traiter comme dans la vraie vie, une paroi "étanche" qui fait une boite autour de la cuve (type paroi moulée), avec une jupe injectée en pied. Après, on creuse en pompant, on crée une forme drainante épaisse avec des systèmes de pompage accessibles puis un radier. Puis on fait le cuvelage par un membrane étanche, et enfin, la contre structure.

Les tirants, en phase définitive, doivent être accessibles et leur tension doit être vérifiée périodiquement, donc pour moi, mauvaise idée
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
J'ai pas tout compris, en quelque sorte vous dites qu'il vaut mieux ajouter du béton au pied de la cuve pour l'alourdir ?
Pour la forme drainante j'ai pas trop compris.
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Le masse de la fosse étant de 304 T est la poussée d'Archimède 500 T.
La cuve faisant 11 par 10 et 5 mètres de profondeur. Pour ce calcul, j'ai pris le niveau des eaux les plus hautes.
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Donc il te manque environ 200 t de lest : c'est vite trouvé avec un débord de ton radier chargé par 5 m de terre, même dans la flotte.
Par contre, tu ne pourras sans doute pas échapper à une paroi extérieure (voir post de pierre3500) et un rabattement en phase provisoire (terrain boulant ?).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Terrain boulant, je n'en sais rien, pas assez d'infos pour le dire.
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
+1 avec tournesol.

pour jupe injectée (ou bouchon) et paroi moulée, tu peux aller sur les sites genre solétanche ou keller pour comprendre la technique.

Après en nucléaire, un radier de 1,5 m n'est pas choquant en soi si on est en zone conventionnelle. Pour te répondre plus précisément, il faudrait être plus clair sur ton projet
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Le Havre (76)
Plus clair, c'est-à-dire ?
Quels renseignements voulez-vous ?

Je vais voir sur les sites en question.
Messages : Env. 100
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Il faudrait savoir si la "piscine" va être pleine tout le temps, ou si c'est une bâche de sécurité pour faire une rétention en cas d'incendie.

Dans tous les cas, pour un projet de ce type, il vous faudra impérativement une structure étanche au sens du DTU 14.1 et vu le contexte dans ton autre post, il faudra que tu fasse une structure en fissuration très préjudiciable dans des terrains boulants. Du coup, les solutions éprouvées (et l'ASN n'en admettra pas d'autre je pense ) sont :

- réalisation d'un batardeau, terrassement, radier sur pieux ou micropieux, et murs, étanchéité puis contre structure
- réalisation d'un bouchon étanche, réalisation de la paroi moulée avec un fiche suffisante (ou pieux sécants comme indiqué dans le rapport, mais ca me parait fastidieux vu la taille de la fouille), terrassement, réalisation d'une forme drainante épaisse avec galerie technique pour l'entretien, radier , étanchéité, contre structure.

Le problème général de ces ouvrages est l'étanchéité des jonctions radier/murs ou paroi moulée, et le traitement des points particuliers (jonction radier/ pieux ou micropieux). En théorie, c'est traité par des joints en bentonite. En pratique
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 22h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir