Quel gaine pour alimentation edf en sous sol

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.807 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Simiane Collangue (13)
Bonsoir
Etant moi meme en autoconstruction.je n arrive pas a trouver la reponse a ma question .
ayant le cable d alimentation qui passe en apparent dans mon sous sol ,facilement accessible ,quel type de gaine doit etre mis :entre la gaine anti-feu ou classique et quel diametre ?
cela concerne surtout le consuel car un agent erdf a qui j ai poser la question (il travailler a 50 metre de chez moi ) ma dit peu inporte vue que le compteur edf se trouve en limite de propriete donc avant.
et le magasin d 'electricite me dit l anti feu ?

donc j espere que quelqu un aura la reponse ?
merci d avance
Messages : Env. 10
De : Simiane Collangue (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous dépendez de la NF C 15-100.
Donc pas vraiment de contrainte, R2V apparent ou sous gaine ICTA ou goulotte ou tube IRL (éventuellement en montage métro)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Simiane Collangue (13)
Merci beaucoup.
donc une gaine simple fait l affaire et niveau diametre pareil ?
Messages : Env. 10
De : Simiane Collangue (13)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui de la gaine ICTA simple

C'est pour un montage apparent ou encastré ?

Car si apparent, je ne mettrai pas de gaine.
Eventuellement faire un montage métro : goulotte ou tube IRL sur les longues parties rectilignes.

Si encastré, je pense qu'il faut au moins de 40 pour passer du 2x16² R2V encastré de manière confortable
Ou 32 si 2 conducteurs simples H07V

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 10 juillet 2024 à 23h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir